專業生產絕緣接頭,絕緣法蘭 管道絕緣材料 管道絕緣配件
石油管道運輸和海上運輸那個成本更高? 海上運輸成本更高,一般來說涉及到海上運輸,都是遠距離,無管道的情況。我國屬于最大的石油進口國,之前我國的進口石油大多數來自于中東地區,走海運通道,只有一條,經過印度洋,穿過馬六甲海峽,因為只有這一條線路,所以變的更加謹慎,成本也非常高。一旦一個環節出現問題,就會(huì )很?chē)乐亍K晕覈趯で髷U展石油進口渠道的同時,也在加緊原油運輸管道的建設,這樣可以直接運到我國,避免了中間繞道的環節。目前我國正在計劃將原油的運輸管道延伸到西亞和波斯灣沿海,一旦建成,就可以更好的保證石油資源安全、快速的運進我國。總言之,管道運輸是比海上運輸的成本更低的,但是管道的建成成本是比較高的,建好之后屬于一本萬利,好處更多。
我們把人家的石油管道挖出來了,人家要求做聚烯烴加強防腐,要250元/米,管道外徑是360mm的,長約200m,有人能做嗎?聯系我(比他便宜的),我的電話13903163883許
雨水管道與石油管道交叉,應該如何處理?在管道設計過程中遇到一個難題,雨水管道與輸油管道交叉,且無法避讓Ｍ管道埋深?m多,石油管道的管理方說管道5m之內不能動土,管道不能從石油管道上方通過,不知道怎么處理,設置倒虹吸,然后頂管過去?還是設置一小泵站穿過?各位有什么好的建議。
隨著油氣工業的發展,中國的油氣管道建設取得了很大
聚乙烯660型防腐膠帶
新疆石油管理機關辦公樓
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
求教各位水友,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,每個立柱都是3棵螺絲。后來有人講不應該固定到梁側面,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面。我想問倆種做法孰對孰錯?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,立柱多大,橫擔多大等),有沒有什么軟件還是參照的?
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
石油管道支架
石油管道支架專題,為您提供石油管道支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與石油管道支架 相關的專業交流討論,更多石油管道支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量