現在有一個管道支架,雙柱的都為H型鋼250X125的,柱腳采用與基礎埋件焊接,四個方向都有加勁肋的做法。請問如果管道支架頂端有水平力,這個力轉化成彎矩后,這個彎矩是被與柱腳相連的埋件吃掉,還有柱腳與埋件的焊縫受彎矩。或者說兩者都有呢?望大俠不吝嗇的賜教
圖紙簡介: 本圖為搖擺支架和固定支架圖紙。含支架圖、節點詳圖(含柱腳節點)和基礎圖紙;可供大家參考。圖面也比較規范,亦可以供初學者觀摩。 投稿網友: xharbor 上傳時間: 2011-03-19
本人現接一大型鋼結構廠房的消防安裝工程,因建設單位及監理不允許我方在鋼結構柱子和工字梁上焊接管道支架。請問各位有沒有處理的辦法。有圖片最好。急 急 急
對普通鋼材以噴砂法進行除銹處理,除盡鐵銹、氧化皮等雜物。表面處理質量控制應達到GB8923規定的“涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級”標準規定的Sa2.5級,表面粗糙度35~75um,噴砂后將砂塵除盡。 噴砂后的鋼材應在4小時之內完成第一道油漆的涂裝。如果采用ET-98無機磷酸鹽長效型富鋅涂料作為底漆,一般除油、除銹即可,可不噴砂、拋丸,而用鋼絲刷、磨光機或鋼砂紙處理,可帶微銹的情況下涂刷施工。如遇焊接部件,在焊接后的72小時之內不能進行涂裝。對鍍鋅層必須采用輕掃級噴砂法去除灰層、油污等雜質,然后涂刷70-H環氧鐵紅防腐漆。 涂裝環境條件 涂裝環境對漆膜的質量有很大的影響,為保證涂裝質量,對涂裝環境提出如下要求:不能在烈日曝曬和有雨、霧、雪的天氣情況下進行露天作業;相對濕度大于85%時不宜施工;底材料溫度須高于露點以上3度方可進行施工。ET-98無機磷酸鹽長效型富鋅涂料無妨。 夏季陽光直射、底材溫度大于60度時不能施工。冬季氣溫不低于-5度時,70-H環氧鐵紅防腐涂料、H06-3環氧云鐵防銹漆、Z
圖紙簡介: 本工程為上海冶金設計院提供的寶鋼管道支架鋼結構設計圖;圖紙內容為:管道支架平面布置圖及總說明;管道支架構件圖之一;管道支架構件圖之二;管道支架節點圖。 投稿網友: zjy101174 上傳時間: 2014-06-25<
我們現在做的是一個藥廠里面是凈化間外面是鋼結構,工藝管道從DN15-DN300都有而且很多,廠房鋼柱子間距7.5米間距過大,柱子之間是C型鋼(特薄的那種)根本無法借力,兄弟現在為這事很是頭疼,不知該如何下手.請大家幫幫忙!
我是做施工管理的,有一個問題請教同行,我有一個工消防噴淋工程,它是鋼結構廠房,主梁也是鋼結構的,現在我們要安裝噴淋管道支架,鋼結構廠家提出不能在主梁上焊接或打眼,請教那位同行碰到過這個問題嗎?用那種方法解決的。謝謝!
我公司接了一個大型鋼結構廠房的消防安裝工程,但是現在遇到一個難題就是鋼結構上不能焊支架,請問有沒有老大能告訴我一下,這樣的消防管道支架應該怎么做?
1、表面處理及質量要求 (1)對普通鋼材以噴砂法進行除銹處理,除盡鐵銹、氧化皮等雜物。表面處理質量控制應達到GB8923規定的“涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級”標準規定的Sa2.5級,表面粗糙度35-75um,噴砂后將砂塵除盡。 (2)噴砂后的鋼材應在4小時之內完成第一道油漆的涂裝。如果采用ET-98無機磷酸鹽長效型富鋅涂料作為底漆,一般除油、除銹即可,可不噴砂、拋丸,而用鋼絲刷、磨光機或鋼砂紙處理,可帶微銹的情況下涂刷施工。
鋼結構管道支架,供參考,:)
一個汽車涂裝車間廠房,總長度大約200米,每50米結構有一條伸縮逢,管道過伸縮縫時,不做任何補償器或柔性連接.只允許在支架上想想辦法,請問哪位高手,有什么高招,謝謝了!
不知道同行們對空調一些鋼結構計算及吊支架計算有什么高招,以前在學校應該也都有學過材料力學,我所接觸的同行,基本上都有經驗確定吊支架的選材,這里發一個<材料力學>的課件,應該有用吧,起碼對空調上一些吊支架及機組鋼結構平臺等計算很實用,另外附了一個常用型鋼的力學性能,希望對大家有用.
小弟正在做一個廠房的消防工程,該廠房為鋼結構,設計不允許在鋼結構上焊接支架,也不允許在鋼架構上開孔,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急!急!急!急!急!急!急!急!
常做成圓筒形結構。罐體由頂蓋、壁板和底板三部分組成。一般用于儲存重質油品。這類油罐具有省鋼材、耐久性好,維修費用低和油品損耗小等優點,但施工工序較多、周期較長。半地下式或地下式鋼筋混凝土油罐還具有防火性能好、罐間距小、壁板溫差小等優點。當油罐容量較大時,多采用預應力混凝土油罐,施加環向預應力,其方法有:①電熱張拉法;②千斤頂張拉法;③用繞絲機沿壁高連續纏繞并張拉鋼絲(簡稱繞絲預應力)。用繞絲預應力方法建造的圓筒式油罐,其特點為張拉應力均勻、預應力損失小、操作方便。罐體底板在現場澆筑;頂蓋和壁板可以現場澆筑,也可以工廠預制、現場裝配。罐壁施加環向預應力后,在外荷載作用下,環向仍要保持0.3兆帕左右的剩余壓應力。在頂蓋荷載中要考慮500帕的操作負壓力,壁板荷載要考慮2000帕的操作壓力。鋼筋混凝土油罐,為了減少壁高和增大容量,底板可做成倒截錐體。由于油品的滲透性較強,一般采用最佳混凝土級配以提高罐壁的防滲能力。 非金屬油罐也可以做成矩形,常稱為油池,多為半地下式或地下式。鋼筋混凝土油池只當容量大于5000米3時,才有一定的經濟效果。
話說準備設計個鋼結構平臺長x寬為6x4m,擱置在高度3米的混凝土基礎上平臺上將放置3臺立式水泵,考慮到泵對鋼平臺有震動作用,如何計算鋼平臺,不會(huì )和泵產生共振,通常是將鋼平臺重量設計為超過泵質量的3倍計算,可是這樣不經濟,是否可以用有限元原理,計算軟件先計算平臺的自震頻率為突破口,讓平臺的頻率和泵的頻率相當或低于泵的頻率來考慮。謝謝大家幫忙解答。
直立鎖邊鋁鎂錳合金金屬屋面系統的核心構成,是基于直立鎖邊咬合設計的特殊板形的金屬板塊,這種設計主要針對大跨度自支承式密合安裝體系。在屋面上看不見任何穿孔,因為鋼結構支架支承的方式是隱藏在面板之下的。屋面板塊的連接方式是采用其特有的鋁合金固定支座,板塊與板塊的直立鎖邊咬合形成密合的連接,這種板塊的咬合過程無須人力,完全由機械自動完成,而咬合邊與支座形成的連接方式可解決因熱脹冷縮所產生的板塊應力,該優勢反映在可制作縱向超長尺寸的板塊而不因應力影響變形。同時本屋面系統完整齊全的附件供應可滿足各種建筑形式的要求。
該電纜支架安裝時有30多工人在上面背電纜,電纜鋪完工人下來吃飯,人下來15分鐘左右坍塌,開始總包講損壞電纜值80~100萬。該項目由某設計院項目總承包,我說是設計問題,當場就被他們群起圍攻,要我說話負責任,我說我是負責任才說話。
近期在設計排氣筒的鋼結構支架,類似煙囪塔桅的形式,支架下端比較大,上端逐漸縮小。如果是用PKPM的sts該怎么建模呢?PKPM中柱子都是在一條垂直線上的,而這個支架是逐漸縮小的,柱子都是斜的,打電話咨詢PKPM公司,說應該可以用斜桿來代替柱子,也是不確定的口氣,不知道有沒有哪位高人做過類似的東西,給些建議吧,多謝啦。如果采用STS框架來做的話,柱子的尺寸也很大,但看到外面的高壓電線塔架,都可以設計的很經濟,不知如何才好。
1、拋丸除銹:拋丸除銹等級Sa2.5級,非常徹底的噴射或拋射除銹。 2、噴漆:油漆為水性無機富鋅漆,兩遍,總干膜厚度為不小于100微米。 3、鋼管相貫切割: (1)設備為L(cháng)MGQ/P-A型數控管相貫切割機(五維); (2)電腦精確制圖 4、彎管:設備為50噸和100噸的千斤頂; 5、拼裝:根據圖紙確定軸線尺寸,與門式鋼結構制作方法一致; 6、焊接:鋼管材質為Q345B,手工焊接材料為J507碳鋼焊條,必要時加用 鋁合金支架焊接要求符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)焊縫冷卻后找補油漆; 7、構件檢驗: 方式:超聲波探傷,使用工具:數字式超聲探傷儀。 標準:①一級焊縫檢測比例100%探傷 <
圖紙簡介: 該項目為某地鋼結構支架煤氣管道結構設計施工圖,圖紙包括:正立面、側立面、位移平面圖、檢修平臺平面圖等。 附注:該基礎采用預埋板焊接鋼柱形式。 投稿網友: yun1981 上傳時間: 2014-
鋼結構管道支架
鋼結構管道支架專題,為您提供鋼結構管道支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構管道支架 相關的專業交流討論,更多鋼結構管道支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題