誰有管道支架方面的標準圖集啊??jì)筛睦鋬鏊艿繢N100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼?
請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,謝謝。
紅寶書中對塑鋁穩態復合管的熱伸縮及支架要求并沒有說得很清楚P1980-1981,比如:1、”對安裝距離較長的管道,應充分利用轉彎等自由臂補償管道的伸縮“,距離多長算較長?2、使用方形補償器或利用轉彎等自由臂補償管道時固定支架要設置在什么位置?是不是設置在直管道的中點?在兩個固定支架的中間是不是全要安裝活動支架?在國標圖集中只找到滑動支架,那滑動吊架如何做?3、“標準固定支架,可以用為主固定支架,設置在受力較大的位置”,哪里屬于受力較大的位置?4、“標準固定支架之間的最大間距,一般應控制在40米以內”這個距離是不是對于連續的固定支架與非連續的固定支架都適用?5、”支管與干管、支管與設備或干管與設備連接時,不宜采用T形三通“,什么是T形三通,為什么不能用T形三通?6、“支架的設備不應影響管道的正常位移與使用”如何理解?“并把管道的最大位移量控制在充許的范圍內",這個最大的位移量是多少?7、兩個伸縮示意圖中L可不可以理解為最大20米?示意圖中自由臂要不要考慮伸縮?
想要學習BIM,對BIM感興趣的小伙伴快來掃碼領取大禮包吧~!!!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-28 07:45 編輯 把1英寸分成8等分; 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。 相當于通常說的1分管到7分管,
本人現在正在做一個外網工程,遇到了其中一段管道要過河的問題,但不知道過河的支架怎么做,最主要是支架的基礎如何處理?有這方面的圖籍么?過河前的管道為直埋管,在管道出地面處如何處理?望高手們指點迷津!!!
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
有一個廠房需要做架空管道,DN200的熱水管道,導向支架我設計的間距是6米;DN100和DN80的熱水管道,導向支架我設計的間距是5米,請教各位高手這樣設計合不合理?
各位大神: 小菜鳥剛碰到一個熱水管道,水溫60℃,DN150,有個1m左右高差的翻彎,計算固定支架的時候發現如果太近了則管道彎曲應力超限,長點就查不到Kx。Ky。Kb。 雖然這個管道很小,工況很簡單,還是不會(huì )了,請問各為大大這種情況如何處理的。
給排水新手,剛接到一個小作業,不知道最后管道輸水能力是怎么計算出來的,還請各位大手幫忙求解!有干貨就最好了
圖紙簡介: 受力鋼筋的保護層厚度,獨立基礎底板為,40.其余為梁、柱30.板20,梁、柱箍筋應有135度彎鉤彎鉤端頭直段長度>10d(d為箍筋直徑).某地區風管管道支架及平臺結構施工圖,有說明、支架建筑圖、支架結構圖。 投稿網友: xql_163 上傳時
對于住宅樓項目給水、排水管道支架安裝間距大家能夠記清楚嗎?如果記不清楚,那就是對規范不了解或者不熟悉。不過這也沒關系,下面給大家收集齊了,也不用翻規范就能夠方便大家了解或者記憶了。如果想看規范的話,就看這本《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》。民建項目給排水管道支架間距規范要求如下:室內排水軸測圖一、排水管道支架間距規范要求室內給水軸測圖二、給水管道支架間距規范要求以上截圖來自《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》三、民建項目常用管道外徑與公稱直徑對照表
[請教]蒸汽管道的余壓冷凝水管管徑的選擇,采用什么方法? 供熱課本的方法,計算起來很麻煩.陸耀慶的<實用供熱空調設計手冊>P250頁有個表1,表2,查出的管徑是否正確?大俠們都采用什么辦法?大俠們一版怎么選.
對于住宅樓項目 給水、排水管道支架安裝間距 大家能夠記清楚嗎?
冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我參照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》確定,采用D20長絲吊裝,橫擔是14的槽鋼。但是水平管道是否應該設置固定吊架,怎么設置?立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,但間距應該多大?四立管并排上行,是否可以兩杠道謌公用一條14槽鋼?忘各位兄弟指點迷津。
最近一直在想這個問題,先是在“施工驗收規范(2002)”上看到說鋼管、塑料管、銅管支架的最大間距,100的管最大間距(水平管)分別是:6.5、1.55、3.0;但是我想,這個是最大間距的規定,實際中不會(huì )有這個大距離;這兩天看了圖集“03s402 室內管道支架及吊架”總說明4.1中說:管架計算間距分為1.5米、3.0米、6.0米三種。 這兩個要求之間到底什么關系? 按一般施工實際經驗來看,老師傅們怎么設置不同管徑管道支架間距和選用的槽鋼、角鋼型號的??
水管管道支架
水管管道支架專題,為您提供水管管道支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水管管道支架 相關的專業交流討論,更多水管管道支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量