1、運轉前應用兆歐表檢查電動機定子繞組對地的絕緣電阻,最低不得少于1兆歐。 2、檢查電纜有無破損,折斷等現象。如有損傷需及時更換,以免漏電,電纜截面與電流應匹配。 3、當電壓超過額定電壓的±10%時,不得啟動電泵。 4、為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發生觸電事故。 5、電泵在潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應將電泵吊起清洗,置于干燥處,并注意防凍。
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
我單位兩臺水冷機組冷凝器換熱溫度一個高一個低,采用的焊接開口方式是T型焊接,很明顯位于末端的一臺比前面的換熱效果好很多,我想改T型為Y型,不知道是否可行,請個位高人給個看看,先謝了!
暖氣從水平主管道來到用戶的門口,由于有橫梁的干擾,所以無法抬高主管道,能不能給進入用戶家的管道和水平主管道之間用“Z”的方式連接?如果可以需要注意什么?
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
求教各位水友,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,每個立柱都是3棵螺絲。后來有人講不應該固定到梁側面,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面。我想問倆種做法孰對孰錯?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,立柱多大,橫擔多大等),有沒有什么軟件還是參照的?
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
關于消火栓管道支架的計算以前都是估算KG/m,但不知道在投標過程中哪種方法更精確,DN100,DN80不同規格的管計算方法有區別清單給出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道這個是怎么算出來的謝謝大家的幫助
各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。
張工,謝謝你對水利水電人做出了巨大的貢獻,在此,我想請教另一個問題管道進水口(喇叭型)的展開圖能否通過程序自動生成??帖上樣本文件,希望張工抽時間看看
多功能型管道連接器為什么稱為多功能呢?因為它可以連接不同材質,不同直徑,甚至是不同壁厚的管道。它可以連接鋼管,鐵管,PE管,PVC管甚至是水泥管(軟管和波紋管除外)。直徑允許4mm的偏差。它還可以連接軸向角度的偏差,其中,單管可以有6度的偏差,雙管允許有10度的偏差。是您在設備安裝以及工程中不錯的選擇。 它可以極大地提高您的工程效率。該產品操作簡單,尤其是在地下安裝等復雜場合,不需要動火,免焊接,也不需要法蘭等焊接方式需要的焊機以及特殊表面處理,也不需要PE管道安裝需要的熱熔電熔時間。該產品因為在使用時已經是一個成品,省掉了您施工需要的各種繁瑣工序。 多功能管道連接器修補器安裝注意事項? 1、連接器如不需要角度偏差范圍,則理想為零對接,接口處于連接器中間位置; 2連接器如需有軸向角度偏差,則需要參考樣本資料中技術參數的“c”的適用范圍。 3每個螺栓均勻較緊 4多功能修補器用扭力扳手安裝產品的扭矩操作,
t型管道支架
t型管道支架專題,為您提供t型管道支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與t型管道支架 相關的專業交流討論,更多t型管道支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題