請教管道支架基礎如何設計 DN500 鋼管總長約500米,4米設置一個支架,管道設在河內,沿河邊石駁岸鋪設。請教各位大大,這個支架該如何設計啊?鋼管在水下約0.8米。
9米高的室外管支架,間距為10米,上面的管道總重量為5噸,管支架采用300H型鋼,請問支架的土建基礎該怎么設計,面積多少,埋深多少?
我這兩天馬上要設計一條道路排水管的基礎,排水管有400、600、800,設計道路的土基很軟。因為手頭沒圖集、規范,所以很急,請各位幫忙,如能提供詳細標準最好!謝謝了!
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
1.地基為淤泥,管道直埋,管徑100-700不等,請教管道基礎怎么做?2.球罐堰式噴淋的計算及施工圖圖紙謝謝各位啊!!急啊
圖紙簡介: 本圖為污水處理的一般圖集,包括塑料檢查井構成示意圖,塑料檢查井起始檢查井連接,塑料檢查井坡度或角度調整連接(可變角接頭),塑料檢查井坡度或角度調整連接(彎頭),排水管與塑料檢查井連接詳圖,塑料檢查井防護井蓋選用安裝,塑料檢查井檢查井回填(一般、防凍),塑料檢查井基礎,硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡膠圈及膠黏劑等等,總共有28張圖。 投稿網友:
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
求教各位水友,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,每個立柱都是3棵螺絲。后來有人講不應該固定到梁側面,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面。我想問倆種做法孰對孰錯?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,立柱多大,橫擔多大等),有沒有什么軟件還是參照的?
06MS201-2的說明中提到塑料排水管道應采用土弧基礎,這個土弧基礎指的是什么?開始我認為就是砂石基礎,但是專家評審的時候說HDPE管用砂石基礎是錯的。 求助各位大神,誰能給個詳細的解釋
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
一般供水管道均是埋地式或明管式的型式,不知道各位有沒有這樣做的經驗:鋼管管徑2.2m,地面開挖1m后設20cm厚砂層做為管基,然后在鋼管頂及兩側覆蓋土,鋼管頂土厚0.8m,兩側土厚2m,最后形成一個路堤式的管道,管道頂部不準交通。
各位前輩,我是剛剛從事市政設計的一個新人,關于管道基礎方面有些個問題想請教一下:1.拿到地質報告以后對于我們市政給排水設計的人重點應該是看什么?2.如何確定管道基礎,如120°、180°、360°包管什么的,是根據地質報告去選擇還是其他的規范什么?3.確定一種管材以后我們又如何為其確定基礎呢?再次感謝各位熱心腸的人,謝謝
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
關于管道基礎,設計要求管道地基壓實,但是沒有說管道基礎如何做。管道基礎一般是包括地基、基礎、管座。設計只要求管道地基壓實,是否就是無基礎。管道地基抗壓達到要求就可以了。設計是否漏掉基礎。鋼制管道焊接,設計無要求,是否還有規范、規定要求探傷的。
書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?