狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助,管道支架安裝焊接記錄表格

    求管道支架焊接記錄表格及填表標準。急!!!,在線等。注:屬于交工資料類的。就是一座新建液化氣站管道的支架。[ 本帖最后由 xutonggao1 于 2009-1-1 09:06 編輯 ]

  • 管道支架安裝標準230708

    管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸

  • DN200PE管垂直安裝管道支架如何設計

    大家好,真心求助DN200PE消防排水管順噴錨砼坡面垂直安裝方法,安裝高度60m左右,請教有經驗的各位前輩如何設計管道支架?謝謝

  • 管道支架安裝時要注意哪些事項?

    管道支架在安裝時應注意事項: (1)支架埋設深度應符合圖集和規范要求,型鋼型號應按圖集要求選擇,不允許以小規格代替,焊縫應平整牢固、焊透,支架需專職電焊工焊制,型鋼支架應平直。(2)水平干管上的支架應均勻受力,不允許個別支架懸空或找坡不合格造成管道變形。(3)管道的連接焊縫不允許在應力集中的支架上,宜錯開50~200mm。(4)當采用吊架和滑動支架時,考慮管道受熱伸長后的位移,當采用吊架時,

  • 03SR417-2裝配式管道吊架支架安裝圖

    剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵

  • 架空安裝供暖管道固定支架、支座的作用是?

    我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,需要安裝固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的。必須安嗎?

  • 管道支架制作與安裝常見質量問題及對策

    管道安裝工程是建筑業不可分割的組成部分。在施工中,由于支架的構造及制作不當,設置的位置不妥,導致管道的走向不順、排列不整齊和管道固定性能差、噪聲大等缺陷,管道的使用功能得不到最佳發揮。現對管道安裝工程中支架質量問題進行一些簡要分析及淺談一下防治的對策。一、意義:<

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    管道泵能這樣安裝嗎?

  • [求助]誰有88R420裝配式管道支架選用及安裝?

    [求助]誰有88R420裝配式管道支架選用及安裝標準?是不是該標準廢止了??那么替代標準是哪個??能共享或發給我(cxj5189@sina.com)嗎?謝謝!

  • 管道采用溝槽連接時的支架安裝要求

    管道采用溝槽連接時,它的支架安裝間距能否采用《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求施工?我現在在做的一個工程地下車庫噴淋系統,原設計DN100及以下的管子采用絲口連接,DN150焊接,現在DN100及以上全部改用溝槽連接,原設計DN100支架安裝間距為8米,但規范要求為6.5米,但溝槽廠家的安裝手冊要求為3.6米且在所有機械四通旁都需安裝支架.

  • 怎樣清除autocad2000的安裝記錄???

    我原來的autocad2000安裝在C盤,現在把它卸了,想重新安裝autocad2002在D盤,但它提示檢測到autocad2000在C盤的安裝記錄(我已經把autocad2000卸了),說只能進行升級,安裝路徑不能改。煩死了,有誰能幫我啊?先謝過了!

  • 求03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》

    請問03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》與03S402室內管道支架及中架圖集有何不同?誰有03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》請發一個俺需要,非常感謝

  • 熱力伸縮器的安裝用途及管道支架設置

    熱力伸縮器主要補償吸收了管道軸向,橫向,角向的熱變形。 室內管道安裝熱力伸縮器時,應根據設計要求標出固定支架和熱力管道伸縮器的安裝位置。因為管道熱力伸縮器在運行是會(huì )有反力產生,而固定支架的作用就是承受兩者的反力。因此固定支架必須安裝在設計規定的位置,應使管子牢固地固定在支架上。活動支架不應妨礙管道由于熱膨脹所引起的移動。管道在支架橫梁或支座的金屬墊塊上滑動時,支架不應偏斜或使滑托卡主。滑動支架應靈活,滑托與滑槽兩側應留有3-5mm的間隙,以保證具有一定的位移量。 室內外設有熱力伸縮器的管道,熱力伸縮器的兩側,應安裝1-2個導向支架,以保證管道在支架伸縮時不偏移中心線,保溫管道中的導向支架應按設計要求的數量設置,如采用過多的,反而會(huì )妨礙管道的自由收縮,安裝在墻面的支架應使管道中心與墻的距離符合設計要求,一般保溫管道的保護層表面離墻或柱子表面的凈距不小于60mm,不保溫的立、支管離墻凈距為30mm。安裝管道熱力伸縮器時,應在預制時按規范要求做好預拉伸,并做好記錄,按位置固定,與管道連接好。

  • 03SR417-2 裝配式管道吊掛支架安裝圖

    03SR417-2 裝配式管道吊掛支架安裝圖

點擊加載更多

管道支架安裝記錄

管道支架安裝記錄專題,為您提供管道支架安裝記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道支架安裝記錄 相關的專業交流討論,更多管道支架安裝記錄相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道支架工程量

管道支架設計

成人在线亚洲| 91久久久久国产一区二区| 欧美精品一区二区三区激情js| 狠狠88综合久久久久综合网| 你懂的视频资源在线观看国产| 精品一二区| 深爱激情五月天| 亚洲日本综合色| 亚洲AV极品无码专区在线观看| 热の综合热の视频三区四区| 久久人人爽人人爽人人片AV超碰| 久久婷婷五月综合色国产| 国产综合精品| av中文字幕网| 中文超碰欧美| 亚洲一级内射| 久久国产影院| 99久久国产福利自产拍| 桃园市| 青草导航| 中文字幕在线播放福利电影| 国产3p视频| 亚洲AV红杏一区在线播放| aj38水蜜桃| 亚洲a在线观看| 精品久久久久久最新网址| 性日韩| 人人插人人肏| 青青久久精品| 色老大在线视频播放| 国产草草| 一一久久一久久一久久一一久久一 | 亚洲欧美激情精品一区| www.日韩| 6080私人无码一区五区| 午夜福利国产精品久久| 欧美超碰在线| 淫色网| 欧美精品人妻在线观视频| 极品| 日韩亚洲区|