請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,謝謝。
想要學習BIM,對BIM感興趣的小伙伴快來掃碼領取大禮包吧~!!!
對于住宅樓項目 給水、排水管道支架安裝間距 大家能夠記清楚嗎?
對于住宅樓項目給水、排水管道支架安裝間距大家能夠記清楚嗎?如果記不清楚,那就是對規范不了解或者不熟悉。不過這也沒關系,下面給大家收集齊了,也不用翻規范就能夠方便大家了解或者記憶了。如果想看規范的話,就看這本《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》。民建項目給排水管道支架間距規范要求如下:室內排水軸測圖一、排水管道支架間距規范要求室內給水軸測圖二、給水管道支架間距規范要求以上截圖來自《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》三、民建項目常用管道外徑與公稱直徑對照表
最近一直在想這個問題,先是在“施工驗收規范(2002)”上看到說鋼管、塑料管、銅管支架的最大間距,100的管最大間距(水平管)分別是:6.5、1.55、3.0;但是我想,這個是最大間距的規定,實際中不會(huì )有這個大距離;這兩天看了圖集“03s402 室內管道支架及吊架”總說明4.1中說:管架計算間距分為1.5米、3.0米、6.0米三種。 這兩個要求之間到底什么關系? 按一般施工實際經驗來看,老師傅們怎么設置不同管徑管道支架間距和選用的槽鋼、角鋼型號的??
如圖:
弱問:鋼管的排水管支吊架間距是多少。GB50242-2002 似乎只提到了塑料管,那么金屬管道是按后附圖的5.2.8條 還是按3.3.8取值。
你好,有個疑惑想請教你。給排水驗收規范里關于給水管與污水管平行敷設時間距0.5M,交叉敷設時間距0.15M,然而在廚房或者衛生間內,考慮到包封,經常不會(huì )注意這個間距問題,關于這點有沒有什么兩全其美的辦法....
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
衛生間排水管道穿樓面出設置鋼套管,套管的縫隙采用水泥跟麻絲封堵,這屬于固定支撐還是滑動支撐啊,設置固定支架還是滑動支架啊。關于固定支撐跟固定支架我混淆了,規范跟圖集看了也覺得亂,哎,大家來分析分析,
:o 室外給水采用PE管,排水水泥管,電氣塑料管100MM,相互間距多少合適呢?]事實上我們把雨排水管和電管做到一起了,有的同井,有的井室挨著,反正都沒有什么距離,而地下水位高,有的電管已經泡在水里了,沒辦法啊,不知道這樣以后的隱患怎么辦?
200m長室外架空DN800排水管道,有兩個轉彎點,角度在20~30之間,管材為焊接鋼管,如何設計支架,是否需要設固定支架,是否需設置管道伸縮器,請各位幫忙。
處理工業廢水各種構筑物間比如好氧池到沉淀池連接的自流排水管道的流速及充滿度如何選擇設計手冊上說充滿度DN300以下都是0.6的 金屬管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我該怎么選?要不要考慮充滿度??