最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
比如消防給水或者自來水管道使用吊、托架時,怎么樣根據管道的大小怎么選擇角鐵的型號?哪里有這方面的說明或者規范,請高手指點下。。
請教大家一個問題,現在樓層消防支架如下圖所示,請問這種型式的支架叫什么?U形架嗎?DN100-DN150的消防噴淋管是否可以用圖中的5#槽鋼(這是槽鋼吧?)做支架?最好可以提供做法的依據出處,如果可以的話,能否做放雙管道在這個支架上呢?問題比較多,謝謝大家了。 支架
這個是轉給排水論壇一位同行的工程圖片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 編輯 ]
本人現接一大型鋼結構廠房的消防安裝工程,因建設單位及監理不允許我方在鋼結構柱子和工字梁上焊接管道支架。請問各位有沒有處理的辦法。有圖片最好。急 急 急
消防管道溝槽連接技術規范.pdf
現在我要做消防立管的支架,有混泥土.也有空心磚,混泥土的地方還好一些,但空心磚的話就不好了,不容易固定,我們現在想盡量的把支架打在梁上,請教消防立管的支架規范間距是多少?
兩個消防管道這樣連接是為什么?
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
我公司接了一個大型鋼結構廠房的消防安裝工程,但是現在遇到一個難題就是鋼結構上不能焊支架,請問有沒有老大能告訴我一下,這樣的消防管道支架應該怎么做?
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
消防管道溝槽連接技術規范 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的幫頂哦!
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
對于住宅樓項目 給水、排水管道支架安裝間距 大家能夠記清楚嗎?
對于住宅樓項目給水、排水管道支架安裝間距大家能夠記清楚嗎?如果記不清楚,那就是對規范不了解或者不熟悉。不過這也沒關系,下面給大家收集齊了,也不用翻規范就能夠方便大家了解或者記憶了。如果想看規范的話,就看這本《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》。民建項目給排水管道支架間距規范要求如下:室內排水軸測圖一、排水管道支架間距規范要求室內給水軸測圖二、給水管道支架間距規范要求以上截圖來自《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》三、民建項目常用管道外徑與公稱直徑對照表
消防管道支架規范
消防管道支架規范專題,為您提供消防管道支架規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道支架規范 相關的專業交流討論,更多消防管道支架規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題