狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于機電管線的深化設計!

    想問問大家關于機電管線方面的深化設計,屬不屬于設計呢? 深化設計應該由哪個單位負責呢?從事深化設計方面的人員以后能不能走設計這條路呢?

  • 關于電氣管線的設計原則

    本人由施工轉為景觀照明設計人員,有個疑問,關于管線的設計原則,最短原則?可以隨意穿結構和隔墻嗎?還是說盡可能的避免穿墻,沿吊頂內部敷設?

  • 關于設計中管線敷設事宜

    設計中同一樓層總配電箱到分配電箱采用SC50或SC70不等的管子沿樓面敷設,但實際施工如何解決?一般這么大號的管子沿樓面敷設考慮其他管子交錯和樓面保護層,實際施工困難,哪位師傅能出個好點子

  • 關于污水改造管線設計問題

    污水管線改造,需要注意什么問題?1、污水井需要按照原來井位布置么?保證支管接入2、支管還用設計么?還是用原來的支管?3、還有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管線有什么特別注意的地方,麻煩各位前輩指點一下

  • 機電管線綜合深化設計技術

    機電管線綜合深化設計技術

    摘要:本文結合筆者近年來的工作經驗,對機電管線深化設計的定義?特點?原則?方法?內容及注意事項給予了簡單介紹,以期為同類工程提供參考? 一?機電管線綜合深化設計的定義 機電管線綜合深化設計,就是將同一區域內的機電管線進行綜合,根據不同管線的不同的性質?不同的功能?不同的施工要求?結合建筑裝修的要求,進行統籌的管線位置排布? 二?機電管線綜合深化設計的必要性 設計院給排水?動力與照明?通風與空調?弱電等各專業設計人員各自布置管線和出圖,配合不足,甚至部分專業系多家設計院設計,加之施工過程受到現場情況?專業協調?物資供應?技術差異等因素的影響,不可避免地存在一定的局部的?隱性的?不可預見的問題,導致一些設備及管線會(huì )在建筑平面?立面位置上相互交叉發生沖突,延緩施工進度,增加施工成本,甚至影響建筑物的正常使用?這就要求我們綜合機電專業施工前必須進行深化設計,綜合考慮設備和管線布置? 三?機電管線綜合深化設計

  • 基于BIM技術的管線綜合設計

    管線綜合排布策劃目的 經過優化,對管線、設備綜合排布,使管線、設備整體布局有序、合理、美觀,最大程度的提高和滿足建筑使用空間;降本增效。 機電安裝工程施工前的總體策劃是保證機電安裝工程質量的必要階段,對于現代建筑工程,特別是具有較復雜功能的智能建筑,其機電系統很復雜,子系統很多。而機電系統全部都是由管、線將功能設備連結而成,這些管、線、設備在建筑物內必定要占據一定的空間,而現代建筑的內部空間是有限的。所以,機電安裝工程的管、線、設備的合理布置就成為機電安裝工程施工策劃的首要任務。 管線綜合排布的總原則 以梁板式地下室為例,小管讓大管,有壓管讓無壓管,水管讓風管;考慮到地下室主梁和頂板的距離,為了減少橋架和風管的翻彎。具體布置原則為:噴淋主管貼梁敷設,位于最上層;風管按設計標高及走向,不作輕易改變;為保證地下室最低標高要求,所有橋架與水管遇到風管時均上翻避讓。噴淋主管下方敷設橋架路由,給水及消火栓管道位于橋架下方,當橋

  • 大高程 小流量的管線鋪設怎么設計

    從高程33米的水池引水到高程為0米的地方修建泵站,泵站將水打到高程為110的水池(360方),其中泵站出來的管線最底高程為-8米,管線沿山勢走,日用水為300方左右,施工地為山區,有什么的=好的建議啊?我用的是DN100的PP-R管(1.6MPa),水泵選用的流量為23 m3/h,揚程為140,這樣可以嗎

  • 求綜合管線施工組織設計

    各位同仁,我現在正在做綜合管線共溝埋設工程,電力單獨,所有弱電集中埋設,那位同仁有相關施工組織設計請發份給我好嗎?最近太忙,沒時間區寫。還有給水無縫鋼管過橋敷設的專項施工組織設計,請問那位同仁有啊。幫幫忙啊。等著用啊

  • 室外冷水管線的設計問題

    室外冷水管線的設計問題:1.冷凍站出來的供空調用的冷水管線 室外部分,屬于熱力管線嗎?設計原則也是高點放氣,低點泄水嗎?2.如果是2管制的管線,冷水水公用的,設計就是按照供熱管網的設計吧?3.這個冷水管線是12度/7度,外網有什么可用的圖集嗎?

  • 說說管線綜合設計的影響力

    從總圖設計角度講,管線綜合設計不屬于特別有難度的工作,說簡單點無非是把各個專業的管線按照一定位置排好,盡量減少碰撞。但實踐中往往是管線綜合最容易出問題,跑現場最多的就是去解決管線碰撞問題。 其實在管線綜合設計中,設計不是重點,重要的是要善于協調各專業,解決矛盾,把握平衡,這才是管線綜合的影響力。 首先,應該對各專業的管線狀況了如指掌,有多少管線,哪些是直埋的,哪些是架空的,井了解各類管線的基本走向和管徑,當然,此時的數據可以粗略點。 然后,根據這些資料,繪制第一版的管線匯總圖,在這份圖紙中應包含所有的管線及其干管走向和坐標定位,提交給各專業,接下去就讓各專業在這版管線匯總圖上進行深化設計,由于干管坐標確定了,各主要管線不會(huì )發生碰撞,也就避免了大的調整。 各專業將深化后的圖紙(應包括所有的干管、支管和各類井)提交給總圖專業后,需要進行二次匯總,這次主要確定支管和井的位置,在細節上減少碰撞可能。 最后,將二次匯總的圖紙提交給各專業,井征求各專業的意見。如無重大改動,則表示管線綜合基本結束

  • BIM技術助力管線綜合設計施工

    BIM技術助力管線綜合設計施工

    來源:土木智庫 管線綜合平衡技術是應用于機電安裝工程的施工管理技術,涉及到機電工程中暖通、給排水、電氣、建筑智能化等專業的管線安裝。為確保工程工期和工程質量,避免因各專業設計不協調和設計變更產生的“返工”等經濟損失,避免在選用各種支吊架時因選用規格過大造成浪費、選用規格過小造成事故隱患等現象,通過對設計圖紙的綜合考慮及深化設計,在未施工前先根據所要施工的圖紙利用BIM技術進行圖紙“預裝配”,通過典型的截面圖及三維模擬可以直觀的把設計圖紙上的問題全部暴露出來,尤其是在施工中各專業之間的位置沖突和標高“打架”問題。目前都在施工前,通過在圖紙上提前解決“打架”問題,在實際施工中基本做到一次成型,減少了因變更和拆改帶來的損失。利用BIM技術就可以有效的解決上述提到的管道“打架”問題。 利用BIM技術進行管線碰撞,分析設計圖紙存在的問題

  • 機電管線綜合深化設計技術參考

    機電管線綜合深化設計技術參考

    摘要:本文對機電管線深化設計的特點?原則?方法?內容及注意事給予了簡單介紹,以期為同類工程提供參考? 1.機電深化設計概述 機電管線綜合深化設計,就是將同一區域內的機電管線進行綜合,根據不同管線的不同的性質?不同的功能?不同的施工要求?結合建筑裝修的要求,進行統籌的管線位置排布? 隨著社會(huì )的發展和科技的進步,建筑的功能越來越強大,智能化越來越高,建筑內的機電管線也越來越多,尤其是公共建筑,其機電管線密集而且復雜,施工難度更大,其中往往包括給排水?暖通?強弱電等各個專業和系統,多種管線交錯排布,僅依靠設計單位提供的平面?系統圖紙和少量節點圖,無法達到依圖施工的程度,經常會(huì )出現專業間交叉打架?拆改的現象,因此,機電管線綜合深化設計工作就非常必要?通過機電管線綜合深化設計,可以更好的落實和調整工程建設方?監理及設計的各項要求,合理分布機電工程各專業管線的

  • 地鐵車站綜合管線設計注意問題

    車站專業繁多,主要包括通風空調、給排水、消防給水、氣體滅火、動力照明、FAS、BAS、供電、通信、信號等。而車站空間狹小、管線眾多、布局復雜是其特點。 車站管線分布最多的區域主要有: 設備機房( 包括冷卻機房、空調機房、消防泵房) ; 設備用房;走廊。為在有限空間內滿足設備安裝的正常使用功能,以及處理好需要維修及二次管線安裝時所面臨的問題,在設計前必須認真排布,規劃出合理的排布方案和主要設計原則。 1 控制性原則 ( 1) 設備及管線的安裝不得侵入設備限界和緊急疏散通道的地面及空間。 ( 2) 管線綜合安裝最低限界線( 簡稱限界線) 要求: 站臺、站廳等有吊頂裝修區域,限界線統一為吊頂標高加 250 mm; 設備區有吊頂裝修區域,限界線統一為吊頂標高加 150 mm。 ( 3) 車控室、通信、信號設備室、屏蔽門室凈空不低于 2. 8 m; 設備區內走道限界線為管線下方凈空不低于 2. 6 m; 變電所設備用房及設備運輸通道上,限界線為管線下方凈空不低于 3

  • 三維管線綜合設計實踐與技術探討

    1.傳統二維管線綜合的缺陷 在大型復雜的建筑工程項目設計中,設備管線的布置由于系統繁多、布局復雜,常常出現管線之間或管線與結構構件之間發生碰撞的情況,給施工帶來麻煩,影響建筑室內凈高,造成返工或浪費,甚至存在安全隱患。為了避免上述情況的發生,傳統的設計流程中通過二維管線綜合設計來協調各專業的管線布置,但它只是將各專業的平面管線布置圖進行簡單的疊加,按照一定的原則確定各種系統管線的相對位置,進而確定各管線的原則性標高,再針對關鍵部位繪制局部的剖面圖。總的來說存在以下缺陷:(1) 管線交叉的地方靠人眼觀察,難以進行全面的分析,碰撞無法完全暴露及避免。特別是對于大型的、結構體系復雜的建筑,在梁高變化較大的地方,常常解決了管線之間的碰撞,卻忽略了管線與梁之間的碰撞。

  • 三維管線綜合設計實踐和技術探討

    1.傳統二維管線綜合的缺陷 在大型復雜的建筑工程項目設計中,設備管線的布置由于系統繁多、布局復雜,常常出現管線之間或管線與結構構件之間發生碰撞的情況,給施工帶來麻煩,影響建 筑室內凈高,造成返工或浪費,甚至存在安全隱患。為了避免上述情況的發生,傳統的設計流程中通過二維管線綜合設計來協調各專業的管線布置,但它只是將各專 業的平面管線布置圖進行簡單的疊加,按照一定的原則確定各種系統管線的相對位置,進而確定各管線的原則性標高,再針對關鍵部位繪制局部的剖面圖。總的來說 存在以下缺陷:(1) 管線交叉的地方靠人眼觀察,難以進行全面的分析,碰撞無法完全暴露及避免。特別是對于大型的、結構體系復雜的建筑,在梁高變化較大的地方,常常解決了管線之間的碰撞,卻忽略了管線與梁之間的碰撞。

  • 市政給水排水穿河管線設計要點

    市政給水排水穿河管線設計要點

    市政給水排水管道的設計直接影響到整個市政工程的建設質量,一個良好的市政給水排水管道設計,能夠取得良好的經濟效益與生態效益,并能夠促進該城市得到進一步的發展。而在進行市政給水排水穿河管線的設計過程中,也就需要按照相應的設計標準以及技術規范來嚴格進行其設計工作。  一、穿河管線的施工規范要求以及防洪評價報道中的審查要點  在進行穿河管線的設計過程中,為了取得一個良好的設計施工效果,也就需要充分遵循以下幾點內容:①穿河管線宜采用開挖方式來進行施工,但是其穿堤項目不容易采用頂管以及定向鉆的施工方式。②為了能夠進一步縮短穿河的長度,并要求管線在穿越河道的過程中與水流方

  • 關于給排水管線的設計與施工

    關于給排水管線的設計與施工 室內給排水系統與我們的日常生活息息相關,一些設計施工中的細節處理不細致,常常給住戶帶來諸多問題。設計及施工人員應本著技術、安全、美觀、實用、經濟的原則,完善室內給排水系統的設計與施工工作。 1 建筑給排水的設計分析 給水系統一般包含三個部分。第一,取水構筑物,指的是構筑物從泉、地下水、庫、湖、河等天然水源之中取水。第二,凈水構筑物,指的是將水通過過濾消毒、沉淀和加混凝劑等方式進行凈化,提高水質標準,使構筑物的水質滿足飲用水和工業用水的標準,第三,輸配水管網,指的是將處理過的水向管網進行輸送,使用戶有豐富的水量,同時,在管網中應該有一定的水壓,并將其保持在適當的程度,如果水壓太低,無法與用戶的需求相適應,如果水壓太高,需要

  • BIM管線綜合設計實踐與技術探討

    BIM管線綜合設計實踐與技術探討

    結合具體工程項目的實踐,介紹了使用Revit系列軟件進行三維管線綜合設計的方法與技術,對其在專業協調、建筑凈高控制,以及如何高效建立三維管線模型等方面進行探討。1 傳統二維管線綜合的缺陷在大型復雜的建筑工程項目設計中,設備管線的布置由于系統繁多、布局復雜,常常出現管線之間或管線與結構構件之間發生碰撞的情況,給施工帶來麻煩,影響建筑室內凈高,造成返工或浪費,甚至存在安全隱患。為了避免上述情況的發生,傳統的設計流程中通過二維管線綜合設計來協調各專業的管線布置,但它只是將各專業的平面管線布置圖進行簡單的疊加,按照一定的原則確定各種系統管線的相對位置,進而確定各管線的原則性標高,再針對關鍵部位繪制局部的剖面圖。總的來說存在以下缺陷:(1)管線交叉的地方靠人眼觀察,難以進行全面的分析,碰撞無法完全暴露及避免。特別是對于大型的、結構體系復雜的建筑,在梁高變化較大的地方,常常解決了管線之間的碰撞,卻忽略了管線與梁之間的碰撞。

點擊加載更多

管線設計

管線設計專題,為您提供管線設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管線設計 相關的專業交流討論,更多管線設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

規劃設計圖紙

管線

成人AV无码在线视屏| 礼泉县| 久久精品人妻少妇一区二区| 久久99一区二区| 久久91精品国产91久久跳| 国产区123| 国产精品综合视频| av爱爱中文字幕| 免费看片A级毛片免费看| 久久18少妇被高潮了| 国产精品视频在线| 狠狠操狠狠爱| 国产办公室系列| av午夜| 无码av高潮喷水无码专区线| 国产综合色站| 欧美一区二区三区激情| 欧美黑人又粗大| 久久精品淫秽网址| 黄色搞基网站| 66久久久| 国产午夜精品福利| 色草在线| 日韩欧美一级大黄片视频| 欧美天天黑白配| av综合精品在线| 99国产精品久久久久久久... | 99久久精品毛片无码一区三区| 亚洲天堂不卡在线| 久久无码精品亚洲一区二区三区| 另类区图| 99久久精品久久免费观看不卡| 中文字幕亚洲片| av天堂中文| 亚洲 欧美 区 自拍 先锋| 久久啪久久mm精品23| 欧美淫秽网址| 久久电影网站中文字幕| 国产精品免费看久久久| 精品国产Av无码专区| 国产精品久久久久久精品毛片|