目 錄 1 第一章 編制依據 3 第二章 工程概況和工程特點 3 第一節 工程概況 3 第二節 工程特點 4 第三章工程范圍和現行標準 5 第一節合同范圍 5 第二節工程量 5 第三節現行標準 8 第四章 施工組織機構與人員配置 15 第一節 施工組織機構 16 第二節 人員配備計劃 16 第五章 施工綜合進度 17 第一節 編制說明 17 第二節 施工進度計劃 17 第三節 技術準備計劃 18 第四節主要施工機具設備配置及進場計劃 19 第五節主要工程材料的供應計劃 21 第六節主要工程設備進場計劃 21 第七節 工期保證措施 21 第六章 施工總平面布置 23 第一節 施工總平面布置的原則 23 第二節施工總平面布置圖 24 第三節臨時設施規劃 24 第七章主要施工技術方案和措施 25 第一節大型設備吊裝方案 25 第二節鍋爐安裝主要施工方案 32 第三節汽機安裝主要施工方案 41 第四節電氣安裝主要施工方案 69 第五節儀控安裝主要施工方案 89 第六節焊接施工及金屬檢測方案 110 第七節T91馬氏體耐熱鋼的焊接方案 138 第八節典型分系統調試方案 140 第九節保溫、防腐
某工程熱力管道施工組織設計
小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
做市政一定要看啊!
隨著城鎮集中供熱的發展,熱力管道的應用也越來越廣泛,熱力管道成為輸送城鎮熱能的重要途徑。所以在室外安裝布置熱力管道時,需要遵守一定的設計原則與基本要求,這樣才能發揮出熱力管道最大效能來。首先我們要了解的是管道布置設計必須具備的條件有哪些,同時應遵守的國家和行業法律法規、設計標準以及規程規范是什么。這些內容是繁多且十分重要的,接下來我將帶大家一一了解。一、 熱力管道布置設計必須具備的條件工程設計統一規定、工藝流程(系統)圖、設備布置圖、設備表、設備圖、相關專業的設計條件(總平面地形圖、廠房建筑圖、電氣電纜、熱力管道布置圖等)。二、 常見的管道布置設計常用標準、規程和規范 管道布置中有許多標準規范,查閱起來非常的繁瑣,這邊有一些常見標準、規程和規范供大家參考 《工業金屬管道設計規范》(GB 50316-2000(2008版)) 《工業設備及管道絕熱工程設計規范》(GB 502 ** -2013) 《石油化工企業設計防火規范》(GB 50160-2008) 《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?
在城填直埋供熱管道工程技術規程中,一直提到一個彎頭橫截面慣性矩Ib的值,在計算中多次用到這個量,但是沒有一本資料里有這個值的計算方法,請問大家這個值是如何求得的???
本人以前是搞給排水的,熱力管道沒做過,因為需要最近正在接觸這方面的只是,從論壇里找了些資料看了看,但還有很多不懂的。比如我們在管網設計的時候,采用架空敷設的時候,一般固定支架的間距是根據經驗直接定出來的還是經各參數計算出來的,如果是計算,手冊里推薦的支吊架的最大間距有什么作用?補償器是根據設計管徑直接選用的還是也必須經計算呢?再有,我看管道廠家的資料,管道的保溫層都是隨管徑而定的,我們是否還需要驗算其保溫層的層厚呢?疏水閥是不是就是設置在管道低點的放水閥?現在一般廠區里熱水管是采用何種方式敷設的?請大俠們賜教!最好能說一下熱水管網設計的一般步驟和主要注意事項,不勝感激
圖紙簡介: 本圖紙為康樂(lè )路直埋敷設熱力管道施工設計圖,圖紙包括:縱段面圖、檢查室工藝和結構圖,還有通訊管道平面、結構以及施工節點詳圖等、設計說明等。 投稿網友: wkj660912 上傳時間: 2014-06-05
熱力管網設計中都是用什么軟件?有什么特別的、好用的么?制圖與計算分別用什么軟件?里外有沒有室外熱力管網設計教程一類的東西
在國內現行的CJJ/T81-98,也就是《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》只適用于500一下的管道,但是實際工程中一個大型熱網的干管都超過了500,1m的管都有,我想請教你下各位這種大管徑的熱力管道應該按什么標準進行設計啊?管道和彎頭的應力如何算?管道對固定支墩的推力如何算?先謝大家了。
架空熱力管道支架設計簡化計算圖冊誰想下我賺點人氣
好像在網易上沒看到,呵呵
鄭州市某熱電廠熱力管道施工組織設計
簡單描述一下,現狀道路熱力管道施工時,沒有考慮設計道路,按照設計路面厚度,可能導致燃氣管道與底基層僅有2cm,請問有什么好的處理措施?
最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,溫度230度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會(huì )產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝
新版圖集
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!
本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!