本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<
RT,最近有一天燃氣管道工程需要報檢,哪位LS有全套的報檢資料表格,能給小弟共享下嗎?我的郵箱是 suky-85@163.com 不勝感激涕零
想請教設計院的兄弟,燃氣管道的設計是暖通專業負責的,還是有專門的燃氣設計人員,還是根據不用管燃氣的設計,留給燃氣公司的人來作?
城鎮燃氣管道在敷設的過程中難免會(huì )遇到一些情況不適合開挖,或者開挖成本過于高昂,或者牽扯的相關方較多過于麻煩等,這時,就需要做水平定向鉆穿越敷設。那什么是穿越呢? 燃氣管道穿越工程,即燃氣管道從天然或者人工障礙物下部通過的管道建設工程。它分開挖法和水平定向鉆法。二者區別在于:開挖需要在管道敷設完成后再恢復原地貌,而定向鉆則屬于非開挖,所以不需要恢復原地貌,它是按照設計軌跡在土壤中鉆孔,并將管道拖拽敷設穿越障礙物。 其實所謂的非開挖并不是一點都不開挖,定向鉆的出入土兩頭也是需要開挖連接的,只是動土量稍微小一些而已。還有一種一般情況下動土量較定向鉆大的叫頂管穿越法,頂管顧名思義就是由頂進機將管道頂入土中,并通過人工或機械將前方土層挖掉,然后實現穿越障礙物的目的。 頂管法的頂進軌跡也是可以有曲率的,曲率半徑不宜小于直徑的1200倍。而且頂管法對管道的要求是應采用鋼筋混凝土管或鋼管,曲線頂進時宜采用鋼筋混凝土管。有好多人分不清頂管和定向鉆,其實倒也不難,頂管頂進的是套管,燃氣管道再從套管中穿越敷設;而定向鉆頂過去的是
天燃氣管道氮氣間接置換方案.asp.pdf
1、為什么酒店式公寓不能設計燃氣管道,求著方面的規范文件。2、酒店式公寓,小業主戶內裝修想取消原設置的噴淋管道,需要到消防支隊(大隊)報審或備案嗎?求相關文件。
本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 編輯 我想請問負一層的鍋爐房有一個泄爆口在一層,那么我的燃氣管從鍋爐房泄爆口進入接用氣設備可以嗎?鍋爐房在負一層。放散管呢 還可以從泄爆口出來嗎? 有了泄爆口 還需要安裝報警器,緊急防爆切斷電磁閥?
我正在做燃氣管道過河項目,燃氣管道擬沿橋墩敷設,橋長約230米,請各位專家能否提供一些相關的資料,施工、安全及減振方面的資料或經驗,多謝!!
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
管道布置設計原則、基本要求 管道布置設計必須具備的條件 應遵守的國家和行業法律法規、設計標準以及規程規范 工程設計統一規定 工藝流程(系統)圖 設備布置圖
圖紙簡介: 這是某廠區內磚混結構鍋爐房燃氣管道設計圖,圖紙包括:圖紙目錄,燃氣管道設計說明,鍋爐房燃氣管道剖面圖,鍋爐房燃氣平面圖,燃氣表剖面圖。可參考學習! 投稿網友: kangtaigs 上傳時間: 2014-07-03
摘要:探討了建筑室內燃氣管道設計中附加壓力、建筑沉降對燃氣管道的影響、燃氣立管應力和熱補償以及建筑內非常規廚房的燃氣設計等問題。 關鍵詞:室內燃氣管道設計附加壓力沉降應力熱補償開放式廚房 密閉式廚房 引言 深圳作為南方重要的經濟中心,又是國際化的港口城市,一直保持著高速高效的發展步伐,近年來不管是市政基礎設施還是超高層的建筑組團建設都非常迅速,高層建筑中既有功能單一的居民住宅樓,又有集商貿、辦公、居住等功能于一體的綜合性建筑,高層建筑的設計標準高,燃氣管道的設計也備受人們重視,在建筑小區地上天然氣管道的設計中需考慮的問題較多,本文主要針對地上燃氣管道的附加壓力、建筑沉降對燃氣管道的影響、燃氣立管熱伸縮量、以及建筑內部非常規用氣廚房燃氣設計等問題進行分析。 一、建筑低壓供氣燃氣管道的附加壓力 1、附加壓力的計算 GB50028-2006《城鎮燃氣設計規范》規定,天然氣燃具的額定壓力pn=2000Pa,由于低壓管網沿程阻力和局部阻力的影響,允許燃具前壓力在一定范圍內波動,燃氣進戶壓力的使用范圍:
淺談住宅樓室內燃氣管道暗埋的設計與施工資料簡介(淺談住宅樓室內燃氣管道暗埋的設計與施工) 住宅室內燃氣管暗埋是現代住房發展的必然趨勢。由于國家頒布的《城鎮燃氣設計規范》對住宅室內燃氣管道暗埋沒有明確規定。故至今在室內燃氣管道設計仍以明敷為主。筆者從事燃氣設計工作多年,對燃氣管道暗埋的設計和施工方面總結出幾點心得,供大家參考。
天燃氣管道設計
天燃氣管道設計專題,為您提供天燃氣管道設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與天燃氣管道設計 相關的專業交流討論,更多天燃氣管道設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題