請問一下,大家管線綜合都是怎么安排管線的,如果按照規范,給水管應該距離建筑外墻線1米,排水管線據外墻線不宜小于2.5米,(怕碰到基礎)現在我基本是這樣布置的,建筑單體出來的管線,順序是(從近到遠) 電視,電信管線,弱電管線,消防管線,給水管線,污水管線,雨水管線在道路中間。但是有的人說污水管線放在離建筑近比較好一般為1.5米,理由是這樣管道不容易堵,這樣也是有道理的,想問問,有經驗的前輩們,你們管線布置都是怎么布置的,請說說你們的觀點。:kiss:
《城市工程管線綜合規范》2.2.9里面說,工程管線之間的距離“當受道路寬度、斷面以及現狀工程管線位置等因素限制難以滿足要求時,可根據實際情況采取安全措施后減少其最小水平凈距。”我想知道,其中說所的安全措施,都是指什么啊,請求高手給舉個例子~謝謝謝謝啦
由于現在停車位要求高,地下車庫設置的較多,使得小區內道路下空間都被車庫占據,管線布置較為別扭。如按規范很多管線間距都達不到要求,擺放不開。不知各位如何解決,那種管線可以穿地下車庫。新的居住區規范要求給水管離建筑物基礎3米,不用這么大吧?
請問道路工程的子項“管線綜合(施工圖)”如何收費?在哪里可以找到相關規定?該施工圖根據各相關單位(供電、通訊……)提供的要求(僅提供斷面大小、覆土要求)進行設計。
請行家們發表高見,綜合管線布置的平明圖與道路斷面圖的各管線距離是否要一致?比如說,道路斷面圖上給水管與雨水管的水平距離為6.5米,那么在平明圖上兩管線的距離是否需要精確間距為6.5米呢?歡迎各位探討關于市政其他問題!
在城市管線綜合規劃中,為方便街坊管接入,以致雨水接入管不與污水管打架,我定的起點或中間(因為考慮到跌水)覆土,雨水1.5—1.8m,污水2.0—2.5m.但是這樣能否保證街坊雨、污管過得了給水輸水管底(非配水管,DN1000mm以上的)?若給水管覆土0.8m,管徑1200mm,那么埋深就是2.0m了。此時接入室外市政管的街坊雨污水管只能在給水管底了哦。那么這樣室外市政雨水管是不是應該埋得更深呢?如果街坊管是從給水管頂上方穿過,那么給水管覆土是不是就要加大?不知道各位大蝦是如何處理的?謝謝大家參與討論
我看很多市政道路的管線綜合圖,在布置橫斷面的時候(有綠化帶的道路),各種管線一般都布置在快車道和人行道下面,很少有布置在綠化帶下面的,有什么原因嗎?希望達人幫忙一下了
上星期做了一個私活,有個內容是小區的綜合管線布置。就是在小區總平面上將強弱點,給排水,消防煤氣,都給表示出來。畫出道路管線的布置剖面。我和給排水的分開負責,我做的是強弱電和煤氣。我是參照網上小區綜合布線圖紙的設計深度來做的。這個小區已經有了單體的設計并且定出了箱變,當然,我只有平面圖,關于單體的電氣資料一點全無。我只是根據小區道路對單體外的線路布置進行了設計。但是強弱電和煤氣都沒有給出管徑大小。我應該進行深入設計,標明強弱電的埋管數量和管徑大小嗎?煤氣可怎么算 啊?!請大家指教。急切!
現在設計住宅小區或商業建筑時,甲方會(huì )要求設計院出外場管線綜合圖,把給水、排水、雨水、消防、煤氣、強弱電等專業的管線畫在一張圖上,不同類型的管線間需按規范保持一定間距。我做了個江蘇海門的辦公樓,我也只畫了管線示意走向圖(間距與其他專業協調過了),那里外場圖居然也要送審圖公司(與原主體建筑并不是一個審圖公司),現在審圖公司來意見,要我把管線的剖面圖畫出,真是難啊,我本來是把弱電公司提供的資料和擴初時供電部門審批確定的10KV進線大致方向標出來,現在高壓部分管線已經由供電部門負責完成了,我怎么出剖面圖啊? 請問有那位高手指點一下,謝謝了!
請教各位做過的同行,管線綜合的標高符號有沒有什么規范的。或者是英文縮寫(若有請給出英文全稱)就是如同:FL(ELV)=2.410本人對這個這些符號概念不是很清楚,請教與此。還有各位知曉的朋友能否提供管線綜合的書籍資料(給個書名或者書的封面圖片就好)。謝謝路過的朋友和給予答復的朋友。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-16 21:51 編輯 ]
大家繪制室外小區綜合管線時,是使用天正給排水還是CAD或者別的什么軟件?我現在使用的是天正給排水7.5,可怎么找不到室外繪制和室外計算這兩個工具條?
對于城市管綜問題,按照GB50289-98城市綜合管線規范,綜通距燃氣的最小距離0.5m,燃氣距給水的最小距離0.5,以及給水距電力0.5m,但是可以一直按照這樣的最小間距布置嗎?還有,沿著路緣石1.5m依次靠著怎樣的順序去布置呢?是依次綜通,燃氣,給水,電力呢還是怎樣的順序?還有城市人行道上的燃氣管的壓力為多少兆帕呢?
一般的管線綜合屬于規劃階段的規劃性設計,但是其遠遠不能滿足各專業設計的需要,請問有沒有做管線綜合施工圖的?如果有的話,能否共享一份作參考?我的油箱imwxj@163.com,多謝多謝!
請教各位水友,本人在做建筑給排水的室外管線綜合時依據建給設計規范P105附錄A表中規定的間距分為水平和垂直,那么管線可否重疊設置,是否只要滿足了表中的垂直間距就可分幾層布置管道。若可以垂直布置那水平間距的規定還有意義嗎?若不能垂直布置那現在的小區道路寬度有多少能滿足管線布置的需要呢?
本人最近在做一個小區管線綜合的項目,即將給排水管,強弱電,煤氣管綜合在一張圖上,以前沒做過管線綜合的項目,不知道該用哪些規范,應該注意哪些問題,向各位同仁請教,望大家刺教。
各位同仁,我現在正在做綜合管線共溝埋設工程,電力單獨,所有弱電集中埋設,那位同仁有相關施工組織設計請發份給我好嗎?最近太忙,沒時間區寫。還有給水無縫鋼管過橋敷設的專項施工組織設計,請問那位同仁有啊。幫幫忙啊。等著用啊
從總圖設計角度講,管線綜合設計不屬于特別有難度的工作,說簡單點無非是把各個專業的管線按照一定位置排好,盡量減少碰撞。但實踐中往往是管線綜合最容易出問題,跑現場最多的就是去解決管線碰撞問題。 其實在管線綜合設計中,設計不是重點,重要的是要善于協調各專業,解決矛盾,把握平衡,這才是管線綜合的影響力。 首先,應該對各專業的管線狀況了如指掌,有多少管線,哪些是直埋的,哪些是架空的,井了解各類管線的基本走向和管徑,當然,此時的數據可以粗略點。 然后,根據這些資料,繪制第一版的管線匯總圖,在這份圖紙中應包含所有的管線及其干管走向和坐標定位,提交給各專業,接下去就讓各專業在這版管線匯總圖上進行深化設計,由于干管坐標確定了,各主要管線不會(huì )發生碰撞,也就避免了大的調整。 各專業將深化后的圖紙(應包括所有的干管、支管和各類井)提交給總圖專業后,需要進行二次匯總,這次主要確定支管和井的位置,在細節上減少碰撞可能。 最后,將二次匯總的圖紙提交給各專業,井征求各專業的意見。如無重大改動,則表示管線綜合基本結束
請教一下,綜合管線排在道路中,是先施工管線再夯實回填呢,還是先施工道路基層再反開挖呢。如果是先施工管線后回填,可能會(huì )夯不密實,影響道路施工質量。如果是先施工道路再反開挖施工,象小區內道路本來就不寬而管線又很多,整條路都布滿了管線,先做路基也被挖壞了。請教一下如何解決這種矛盾呀。
某小區管網綜合圖管線綜合
綜合管線
綜合管線專題,為您提供綜合管線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與綜合管線 相關的專業交流討論,更多綜合管線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題