前兩天請教了污水廠和污水泵站的,占地現在想請教下,城市生活垃圾處理和給水與污水處理工程項目建設用地指標(建標[2005]157號)規定了5~50W規模的給水及加壓泵站占地,那對于小于5Wm3/d的水廠及泵站占地面積是否有什么其他規定?謝謝各位!
我現在正在設計一個水廠的二級泵站,泵站設計參數如下:設計計流量:Q=5000m3/h設計揚程:H=36m按業主要求,該泵站需采用恒壓變頻控制,以節約二級泵站的運行費用,由于本人經驗有限,對泵的設置臺數、定速泵變頻泵劃分、運行控制工藝不太有把握,請各位大俠給予指導為感!
該提升泵房加壓、提升的最大污水量為6萬噸每天,流程大致是這樣的:污水--閘門(由電動閘閥控制)---格柵間(采用鋼絲繩式格柵除污機)---水泵間(使用潛污泵,三用一備,采用半地下式,在泵站地坪以下大概2.5到3米)---電磁流量計---出水。小弟是初學者,可能講述的會(huì )有錯誤,請各位前輩指點,謝謝![ 本帖最后由 cbs6307 于 2012-12-29 14:00 編輯 ]
供水廠二級泵站出水,規范有要求管道要設置兩條嗎?只查到規范要求輸水管要設置兩條,配水管未找到要求。項目規模近期水量5萬方,遠期10萬方只設置一條出水管可以嗎?
凈水廠取水泵站電氣施工圖
給水廠設計中的一級泵站初步設計
圖紙簡介: 這是某污水廠內污水提升泵站設計方案圖,圖紙包括:泵房材料表,泵房內剖面圖,泵房平面圖,泵房預留管平面圖,管卡大樣圖,泵房給水、排水系統圖。 投稿網友: zj542900632 上傳時間: 2014-08-11
圖紙簡介: 圖紙包括泵站的設計說明、材料設備表、平面圖、剖面圖。內容簡單,作圖清晰。 投稿網友: babybing111 上傳時間: 2014-06-06
請教泵站水廠與居民小區的安全距離是多少?,噪聲要求是多少?參照什么規范?急切跪求!!!!!!!!!!!!還有氯庫與居民小區的安全距離是多少?什么規范?知道的麻煩告訴我下呀 小弟跪謝了
圖紙簡介: 某污水廠泵站自動控制原理圖。圖紙包括:平面布置圖、plc柜外部連接系統圖、超聲波液位計安裝大樣圖、plc柜內布置圖、供電系統圖。 投稿網友: xie_fang_2004 上傳時間: 2014-07-29
給水管網布置不設水塔的情況下,二泵站吸水管管徑該如何選取?主要是不懂吸水管的設計流量該如何選取,在設置水塔的情況下吸水管設計流量是恒定的,而不設置水塔的情況下供水量是逐時變化的,此時吸水管的設計流量該按什么來取呢?無法保證一天中最大時和最小時流量對應的吸水管管徑都在經濟流速之內啊?大四畢設學生求專業人士賜教~~
澳門一個水廠取水泵站的支架、管箍安裝圖(轉),做法和內地有點不同的地方,可能也有這樣的,發來欣賞欣賞參考: http://co.163.com/forum/content/1518_238957_1.htm
做法和內地有點不同的地方,可能也有這樣的,發來欣賞欣賞
問個比較弱的問題,污水泵站和污水廠的規模是指平均日水量嗎?前幾天看某個設計院的設計說明,某鎮污水處理工程(即污水廠)的規模計算為1萬噸/天,這個規模指的是平均日水量嗎?但后面的設計污水提升泵站的規模卻是185L/s,即1.6萬噸/天,即為1萬噸/天的污水處理規模x總變化系數1.6所得。這樣對嗎?本人覺得污水泵站的設計流量按照最大水量是185L/s沒錯,但規模應該也是1萬噸/天。請各位賜教。
圖紙簡介: 這是某水廠單位框架結構水泵站工程設計圖,圖紙包括:水泵站平面圖,水泵房剖面圖,設備材料一覽表。 投稿網友: sbin853906 上傳時間: 2014-08-01
二級處理后的污水經過深度處理,用泵提升給附近一個電廠回用,請問這個中水回用泵站應該按給水泵站設計還是污水泵站設計?選泵的時候需要考慮介質的腐蝕性嗎?
誰有沒有<<水泵及水泵站>>這本書的全部內?我想看這本書又找不到,求救!!!另求一篇<小型水廠水泵的選擇>畢業論文.謝謝了............我將感激不盡^-^我的E-mail是caijiwei123@126.com希望聯系我
圖紙簡介: 這是某縣污水廠區內污水泵站初設施工圖,圖紙包括:北門泵站總平面布置圖,10.250m泵房布置圖,14.250m泵房布置圖,泵房集水井平面布置圖,泵房剖面圖。 投稿網友: hanjunguogps 上傳時間: 2014-
前幾天去看了一個給水廠,日產水15萬噸,設計方為了除藻,設計了氣浮工藝,但其氣浮與沉淀做在一起,做成沉浮池,分成了很多小格,結構也相當復雜。個人認為氣浮與沉淀的水力停留時間不一樣,做在一起不好控制,效果也不一定好。個人覺得分別設置要好點,因為沒有這方面的經驗,特發上來請大家指正。多謝!
探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?
水廠泵站
水廠泵站專題,為您提供水廠泵站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水廠泵站 相關的專業交流討論,更多水廠泵站相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題