各位專家,緊急求救 我買的新房子房子在二樓,層高共11層,其中一個房間下方地下室就是水泵房,水泵是變頻共電,二十四小時運行,負責整棟樓房的供水,壓力估計在5.4公斤。自從裝修入住才發現,兩個房間和門廳有嗡嗡的響聲,夜里時候更是特別明顯,這種低頻噪音實在讓人無法睡眠。 經過半年多的無休止和物業打交道,期間加過隔音棉,換過水泵都無濟于事。后來我發現嗡嗡響的地方都有水管穿墻而過,就猜測是不是高壓水管的振動通過這個墻體傳導到二樓來的?我后來和物業、開發商交流過這個問題,希望能改水管,開無恥的發商直接拒絕,說他們聽不到,如果我覺得有聲音找檢測結構檢測,我咨詢過環保局和數家環境檢測機構,說這種低頻震動引起的噪音根本無法檢測,及時檢測出來國家也沒有具體的法
住宅大樓使用了變頻調速水泵供水系統,但大泵一使用自動變頻,就發出很大的噪音,若使用手動方式啟動大泵,就稍微減少。加裝了軟性接頭和消音器也無法解決,噪音經由給水管,一直傳到高層用戶供水管。原因可能是泵的震動頻率和管道震動頻率重合,但現在供水系統已經投入使用,請教有什么方法可以解決?
后來我發現嗡嗡響的地方都有水管穿墻而過,就猜測是不是高壓水管的振動通過這個墻體傳導到二樓來的?
近日購海爾盤管數臺,其噪音很大,后經廠方解決,其噪音有一定下降。具體參數及解決方式如下(以FP12.5為例):其產品參數為:高檔風量1250立方/小時,冷量6930瓦,噪音45分貝。現場未安裝時測試為風量約1700立方/小時,冷量無法測量,環境噪音35分貝時,其噪音量約58分貝。后來海爾公司通過加電容的方式來降低風速后,噪音有所降低。加電容后其風量為1316立方/小時,冷量無法測量。其風量仍然合符其參數,但我現在擔心其冷量可能不足6930瓦,海爾公司也不能給我明確答復,現特請高手幫忙解答為感!
隨著現代工業、建筑業和交通運輸業的迅速發展,各種機械設備、交通工具在急劇增加,噪音污染日益嚴重,它影響和破壞人們的正常工作和生活,危害人體健康,在《中華人民共和國環境噪音污染防治法》中,環境噪音是指在工業生產、建筑施工、交通運輸和社會(huì )生活中所產生的影響周囶環境的聲音。隨著噪音的增加各種各樣的隔音材料和物品也是層出不窮,比如隔音氈
房子共15樓,離城際高鐵60米,每層高在3米左右,現準備買在5樓,高鐵旁邊正在建一個6m高的隔音板,開發商裝的是3層的隔音窗戶,請問將來窗戶關起來,家里的噪音會(huì )大嗎?
本工程甲方要求,管子在管道井用PPR管(主要怕鋼塑管穿樓板防水做的不好),其他用鋼塑管,安裝時不容易走形(管子是明裝的)不好看。但泵房走出的管是DN150,然后從這根管分出DN100的管到各幢建筑(在地下室里引),然而鋼塑管沒有150的。這樣施工方要求直接用DN100的鋼塑管引到各幢建筑,把設計圖該了,這樣可以嗎?能不能用鑄鐵管代替,它存在2次污染嗎?或pe管還有個問題:地下室的消防設備間的大小有沒有規定,有的話最小是多少,甲方想做的越小越好!
現在泵房設計感覺智能化程度呢還是有點欠缺先提一點:水泵選好后,畫好了水泵的平面,以后修改就不知道怎么弄了,因為里面看不到水泵的信息,但是好像應該是有的,不然水泵的進出水管標高是怎么出來的呢。建議:水泵一次畫好后,再次雙擊選取后的菜單里面應該包括:(除現在已有的部分除外)1、水泵的型號、流量、揚程等信息2、可以直接換選水泵,再次進入選泵菜單3、畫水泵基礎,接著能畫出水泵基礎(現在要畫個基礎需要重新把選泵等等工序再來一遍,簡直是折磨)4、還有呢就是希望加入更多的泵型,現在好多的情況出現“沒有所需泵”5、如果上面一條的工作量太大,那么先把這兩個泵先加上 a、地下室的污水潛水泵 b、消防泵的穩壓泵,流量1l/s的 因為這兩個泵我幾乎每個工程都要用到,估計大家也是。
如圖所示,請教各位本工程是人防工程,平時2防火分區(汽車庫和附屬用房,圖上是附屬用房這個分區),戰時1個防護單元。1、發電機房一定需要在人防區域嗎?電氣規范提到宜可設在人防區域。2、如果在人防區域,現打算是染毒區。中間那段走道需要做什么措施,做成防毒通道是不是更合理點,還是干脆就不管?3、平時這段走道需要考慮排煙和送風嗎?旁邊的泵房我是打算做送風,但是風管不知道如何接過來,建筑的平面實在太搞了。需要做圖紙左邊穿越走道到圖紙右邊的泵房,而走道左邊是人防清潔區,右邊是染毒區,如果處理,戰時封堵?[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-6-12 10:13 編輯 ]
看到很多工程 在蓄水池和泵房中間 設了個吸水井,請問這個到底有什么作用?另外,水池、泵房的設置 有地上式、半地上式等,選擇哪種形式的考慮因素是什么?謝謝
當泵房安裝空間有一定問題時,箱柜和給水管道的上下左右間距最小是多少?泵房的應急照明照度設計要求和平時照明照度(100)一樣?泵房照明燈和應急照明等都要求防水防爆?出自那本規范謝謝。
請教大家: 一個6X6M高3M的地下泵房,如果放一消防泵組,2臺280M3/H,2臺100M3/H,2臺50M3/H,1臺150M3/H,這些泵的電機散發的熱量會(huì )不會(huì )引起事故
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
正在著手泵房設計,以前從來沒有用過軟件輔助設計泵房,我想咨詢一下哪款軟件在這方面具有優勢,天正還是其他的,熟悉的朋友順便說一下軟件具體有哪些優點,謝謝!
大家評評這泵房怎樣,順便叫管理員給點積分<
我公司獲得一項目,其中有項地下室水泵房減噪音減震的設計項目改造工程,特在此尋覓精通相關專業設計及施工組織隊伍。希望能攜手合作。 有意者或相關施工單位或公司請速與我聯系: 聯系電話:13803468106 或 0351—6333039 聯系人:尹先生 山西萬盛隆裝飾工程有限公司
噪音已經成為生活的一大殺手,噪音的危害很大。噪音的強度可用聲級表示,單位為分貝(dB)。噪音級在3O~40分貝是比較安靜正常的環境;超過50分貝就會(huì )影響睡眠和休息;70分貝以上干擾談話,造成心煩意亂,精神不集中;長期工作或生活在90分貝以上的噪音環境,會(huì )嚴重影響聽力和導致心臟血管等其他疾病的發生。同時,噪音還會(huì )產生心理效應,在高頻率的噪音下,一般人都有焦躁不安,容易激動的情形。長期生活在高噪音的環境中,容易使人感到煩躁、萎靡不振,影響工作效率。一般而言,隔音門窗可以消除噪音的影響。如何選購噪音門窗呢?什么樣的門窗適合家庭裝修使用啊?我們知道現在使用最多的是塑鋼門窗,那么塑鋼門窗有哪些效果呢?塑鋼門窗橫拉窗子的隔音性能取決于兩片窗之間以及窗與窗框之間的密合度,而推開窗則是取決于其關閉后窗與框的密合度,塑鋼門窗一般采用膠條密封,與普通鋁合金窗的“硬碰硬”不同,隔音效果較明顯。 斷橋鋁門窗一般人認為鋁門窗的隔音效果不好
我廠最近由于退休工人較多,使得守加壓泵房的減少。領導考慮到這些提出加壓泵房實現無人值班。我想請教下各位高手。這個保護怎么做啊。1.有時來水會(huì )小。為了不使電動機空載運行,應該停機。2.進水的模擬量怎么變成電信號啊。4~20MA。3.采用鐘控的方式可以嗎?4.保護器怎么選擇啊。5,。還有就是電動機動作后怎么復位啊。為下次啟動做準備。