給水廠設計中的一級泵站初步設計
2015CPXY-S51總451(專項圖集)抗浮地埋式箱式一體化消防給水泵站
加壓給水泵站PLC控制原理圖
我設計了一個小區的變頻調速給水泵站,兩臺7。5KW,32M揚程的泵,22。6L/S的設計秒流量,設計用水量為100立方米每天,業主要我們提供每年,沒月的運行費用,怎么算,各位水俠幫幫忙。
一體化污水泵站圖紙
有沒有哪位路過的高人能指點下。。。。給水泵站的輸水管的管損要如何確定。。。。。:loveliness: 完全卡在這種小步驟上了。。。。期待答案中。。。PS:暫時不知道輸水管長。。[ 本帖最后由 muyinuanyang 于 2009-6-9 17:54 編輯 ]
水泵與水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
5.2 一體化預制雨水泵站(1)供貨范圍投標商提供的一體化預制泵站應為成套裝置,應包括雨水提升泵、粉碎性格柵除污機、筒體、提升鏈、管道、閥門和通風系統等部件,配套電控設備、管道、閥門等,應為成套裝置,并需配套就地/遠程控制開關、潤滑系統等有效和安全運行所需的附件
別墅區,市政壓力足夠供給小區內所有的2層別墅。在這我有2個疑問:1、在市政夠的情況下,作為高品位別墅區,是否需要設置給水泵站,設泵站的好處在于可以另設水箱,在市政斷水情況下有點緩沖,否則市政一斷,小區也就斷水了。2、如果大家建議設,如果小區沒有地下車庫,泵站一般做法,就是找塊地方蓋個小房子嗎,還是有其他建議。 謝謝大家幫忙
《水泵及水泵站》試題.pdf
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。
泵站在基礎泵站吊裝膨脹螺絲固定
現在很多設計院本著簡單省事的原則,大量使用一體化泵站,在市政設施中哪些項目可以采用一體化泵站?雨水泵站中規模超過10m3/s后還可以使用一體化泵站不?一體化泵站在后期運維咋樣?
從沒接觸過設備地埋式消防一體化泵站,想問下有大神做過并施工的嗎?能正常運行嗎?
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量、揚程選泵。考慮因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,則不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。
給水泵站串聯,并聯,變頻水泵串并聯計算公式
1、正在做一個10層的辦公樓,五----十層的給水由設在地下層的生活水箱提供,只用一組變頻給水泵增壓可以嗎?還需要設氣壓罐嗎?
一體化給水泵站
一體化給水泵站專題,為您提供一體化給水泵站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與一體化給水泵站 相關的專業交流討論,更多一體化給水泵站相關內容請訪問