狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵與水泵站!!!!!!!!!!!!!!!

    水泵與水泵站!!!!!!!!!!!!!!!

  • 《水泵及水泵站》試題.pdf

    《水泵及水泵站》試題.pdf

  • 《水泵與水泵站》PDG格式

    《水泵與水泵站》PDG格式

    上傳《水泵與水泵站》PDG格式,分2卷,PART1

  • 《水泵與水泵站》建工四版

    論壇上找了半天都是水利方面適用的水泵與水泵站,好像沒有建工第四版的,發上來供大家下載。

  • 關于送水泵站揚程的問題

    您好,如題,計算揚程是需要知道環狀管網中最大的水頭損失,但是不知道怎么計算,是要找到到最不利點的最大水頭損失那條路線嗎?求教。十分感謝,新人知道的太少

  • 《水泵及水泵站》(第四版)

    有需要的可以到這里下載呀,很方便:)http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=429426&topID=114897

  • <<水泵及水泵站>>

    < > 那有<<水泵及水泵站>>這本書呀,麻煩各位介紹一下那可以下載 < > 那有<<水泵及水泵站>>這本書呀,麻煩各位介紹一下那可以下載

  • 分享書籍:水泵與水泵站-沙魯生

    分享書籍:水泵與水泵站-沙魯生

    水泵與水泵站-沙魯生.2001,第三版,高等學校教材,專業適用,僅供參考。

  • 上海培訓班-水泵及水泵站資料

    上海培訓班-水泵及水泵站資料

  • 給排水《水泵及水泵站》(PPT講稿)

    給排水《水泵及水泵站》(PPT講稿)

    資料主要內容:葉片式水泵基本常識、水泵裝置揚程、離心泵基本方程式、離心泵、特性曲線、工作點確定、葉輪相似定律和變速調節、切削調節、離心泵并聯運行工況、水泵安裝高程、水泵基本操作和常用水泵、給水泵站工程設計概論、水泵選型、水泵機組布置輔助設備選型、管路設計、泵站水錘、泵房工藝設計等。ppt共119頁。

  • 關于污水泵站設計中的困惑

    1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,必須設置投氣筒,出水壓力井是什么?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,(2)采用出水管并聯方式,即設置閥門井,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,什么是壓力檢查井呢?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,包括閘閥井、排氣井,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,還是其他呢?3. 污水壓力管道轉彎的問題,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢?

  • 請教消防水泵站閥門選用?

    請問在消防設計中,消防水泵站取水口和水泵出口的閥門是否要求選用電動閥?或者是說有多大的管徑或者是流量才選用電動閥門。有沒有相關的規范要求什么的?求教,各位有懂的麻煩幫忙解答下謝謝!~~~

  • 關于污水泵站事故排出口

    關于這個,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,泵站前還是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根進水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管標高高于進出水管2米。事故排出管起點設一閘門。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高。這么設置合理嗎?合理的應該怎么設置?

  • 求救,污水泵站該怎么設計啊?!

    進水管D500,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,卻基本上沒有一張是一樣的,誰能指教一二啊?!!!

  • 污水泵站配電與控制疑惑?求助

    一污水提升泵站,6臺潛水泵,90KW/臺,5用1備,按二級負荷進行配電。怎么進行配電設計。初步設想:方案一,兩路來自不同母線10KV線路引進,一路備用,兩臺變壓器降壓后,在低壓側采用雙電源轉換。方案二,兩路來自不同母線10KV線路引進,兩路線路同時工作,互為備用,低壓母線分段運行,母線間設母連斷路器。方案三,兩路來自不同母線10KV線路引進,在高壓側設置雙電源轉換裝置,后在經一臺變壓器進行降壓。那種方案可行,請大家幫忙!!!!5用1備水泵中,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,2臺變頻控制。采用1臺plc控制器進行總體控制。如何進行控制呢?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系。可否將軟啟動器并聯的旁路取消就可實現變頻控制了???

  • 排水泵站各種水位的確定心得

    本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。經過一段時間的資料搜集和學習,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,有些是參考以前圖紙的經驗,有些是根據規范規定,希望給那學初學者一個參考,同時也希望高手們能指導點撥。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,或略高0.1~0.2m,因為格柵有水頭損失。這個水位的確定可以這樣考慮,如果再高的話,地下水就要反流到雨水管里面了。無雨天最低水位:即最低水位,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,廠家手冊里可查到這個距離。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定。即雨水泵的話,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,換算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。當水位到達該高度時,第一臺泵就要啟動,直到將水位抽至雨天最低

  • 污水泵站沉井結構施工圖

    鋼筋混凝土圓形沉井,直徑13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 編輯 ]

  • 水泵與水泵站設計圖紙.rar

    水泵與水泵站設計圖紙.rar,網上資料。

  • 《水泵與水泵站+(第二版)》2008

    《水泵與水泵站+(第二版)》2008.pdf

  • 給水廠中的給水泵站設計

    給水廠設計中的一級泵站初步設計

點擊加載更多

氣動泵站

氣動泵站專題,為您提供氣動泵站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣動泵站 相關的專業交流討論,更多氣動泵站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

一體化預制泵站

小型污水提升泵站

久久久久99| 丁香五月欧美| 香蕉一区| 亚洲精品一级毛片| 51超碰| 久久精品人人做人人爽电影蜜桃| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 91啦熟女| 奇米网一区二区三区| 精品人妻一区二区三区四季av| 爱爱一区二区三区| 亚洲综合国产视频| 秋霞| 777午夜伦理影院| 操人人| 99热99热| 国产偷国产偷亚洲清高APP| 国产精品人妻一码二码| 人妻人人爽| 亚洲综合久久19P| www.中文字幕.com| 亚洲国产日韩在线观看| 国精产品一区一区三区有限| 91视频网站亚洲| 日韩无码AV综合区一区二| 亚洲第一无码窝在线| 久久久一级片| 欧美精品乱人伦久久| 久久久久网| 欧美少妇久久久| 不卡中出| 日本中文字幕国产精品| 青青毛片| 欧美黄片视频在线| 99精品国产高清一区二区麻豆| 久久亚洲综合| 丁香六月婷婷| 五月天色激情| av色久| 一级欧美日韩黄片| 国产精品厕所|