本人正設計一個較大工廠的雨水排水,需建雨水泵站提升,雨水量按10年一遇考慮,雨水量4200L/S,如何選泵,主要是流量怎樣定好?選用潛水泵好,還是混流泵好,望高手支招!
某中型泵站4×500KW,10KV直配供電,現采用DL/T620-1997交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合規范中9.7條中規定的保護方式進行旋轉電機過電壓保護。即架空進線上裝設兩組排氣式(管式)避雷器,一組裝于架空進線與電纜連接處,另一組接于沿架空線向前50~100m處,另電機出線裝設旋轉電機金屬氧化物避雷器(旋轉電機的雷電侵入波過電壓保護)。如直配電機的中性點能引出且未直接接地,應在中性點上裝設旋轉電機中性點避雷器。我得問題是:1.水泵電機出線避雷器可以裝在高壓開關柜中,那中性點避雷器裝設在哪里合適呢? 2.4臺電機出線的避雷器裝于開關柜內,10KV母線上是否無需再裝設避雷器呢? 3.如果實際與架空線連接的電纜長度(規范規定為30-50米)有困難時,可以在進線柜內加裝電抗器(規范規定300微亨)得以解決嗎?
圖紙簡介: 泵站設計流量5.57m3/s,裝機4臺(2×400kw+2×710kw),本圖共7張,較為全面的反映了泵站進水池、廠房平面、出水管道,剖面及圖表齊全,原始數據全面保留,對泵站設計有一定參考作用。 投稿網友: zxj9417 上傳時間:
本人現正在設計一個中型泵站,裝機容量為1*300kW+4*400kW=1900kW,每臺電動機的電壓都為10kV,電源擬從距本泵站500m處的110kV變電站10kV側引電纜專線過來,該變電站為兩臺40MVA變壓器。由于目前只是做可行性研究設計,最小運行方式短路容量等參數未向供電部門要求提供。本人認為最小運行方式短路容量應該不小于100MVA,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版P273表6-19,允許全壓起動的電動機最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故認為它們可以采用全壓起動,不知道同行們有何高見?謝謝!
1. 項目背景情況簡介 二十世紀六十年代末自七十年代期間,為了解決武漢市遠城區農田排澇和部分城區的排水問題,武漢市投入大量的人力物力,先后建設了15座中大型排澇泵站,這些泵站分別位于洪山區、蔡甸區、東西湖區、黃陂區和新洲區。30多年來,這些泵站的使用,大大的減少了武漢市周邊地區農業和部分城區(包括武昌區、漢陽區、武漢經濟技術開發區、東湖開發區、武鋼工業區、吳家山開發區、古田區域)的因澇損失,為武漢市的社會(huì )經濟發展發揮了巨大的作用。 武漢市的城市和遠城區的洪澇工作一直得到市委、市政府的高度重視,近年來,每年撥出專款進行泵站的改造和技術更新。為了進一步提高武漢市遠城區的防汛抗澇能力,武漢市人民政府計劃投入專項資金對現有的15座遠城區大中型排澇泵站進行更新改造,為此,武漢市財政局、水務局組織有關領導和中南市政院專家對這15座泵站進行了為期四天的現場調研。<
白山抽水蓄能泵站工程施工組織設計大型泵站主機垂直同心度測量技巧的應用探討井管降水法在前湖電排站施工中的應用山西省萬家寨引黃工程南干二級泵站施工技術水泵安裝要點及常見故障處理水泵常見故障巧排除水泵故障分析與處理方法烏金塘取水泵站幾個技術問題分析一級提升泵站的施工方法張河灣電站取水泵站水下施工簡述中小型軸流泵站水泵安裝方法探討有些是caj格式的。雖然有些有點老但很實用。
現在的單級雙吸離心泵,應該就是自吸式的吧? 這種自吸泵,如果不是自灌式安裝,那么第一次啟動,一般是人工排氣還是用真空泵引水啊?人工排氣怎么操作啊?另外,如果是為了節電做調速的話,一般是搞工藝的做還是水泵廠家做啊?麻煩誰用通俗易懂的一兩句話概括一下:為什么調速了就能省電費了?偶一直沒有完全弄透,謝謝了。
最近在看手冊的時候,對于泵站內的閥門設置有點疑惑之處希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站內,已經為清淤、設備檢修等設置了進出水閘門,還需要在吸水管路、壓水管路設閥門嗎??2、采用自灌式吸水的泵房還需要設置進水閥門嗎???
探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?
纜車式泵站若干技術問題.PDF
一個泵站建在山谷底平坦地方,將一座半山腰的水池水送到對面的更高的山上,按照水力學能量方程計算沒有問題,配泵和電機功率足夠,可泵工作起來總是發熱,燒了兩臺了。計算斷面分別取水池處和對面的最高送水點,有經驗的朋友請幫幫忙吧!!
工程實際中,遇到的問題必須涉及到經濟等諸多情況,不知道那位兄弟在這個方面有經驗,可與小弟我一起討論啊,手頭上有個工程不知道是否該設置提升泵站?下面我把道路的剖面圖粘貼上去!
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 編輯 致:給排水設計工程師 出于對各位的尊重,先自我介紹一下:我姓關,出生在吉林省白山市,目前服務于日本住重環境工程技術株式會(huì )社的上海辦事處--納明機械(上海)有限公司。我們公司在水環境處理方面,有百年以上的歷史。 工作一年多,接觸過許多給排水設計工程師,也接觸過一些不錯的案例。目前國內在雨污提升泵站的設計當中,對地表的污染和美觀上考慮欠缺,幾乎還在使用回轉式格柵來清撈污水里的垃圾。這種方式其實給我們的生活帶來了更多的污染,將地下的污染轉到了地面、直接影響到我們的生活環境。這種污染可能帶來的危害很多,污水中的垃圾未經處理轉移到地面上,會(huì )滋生許多變異細菌,這些變異細菌隨著蚊蟲攜帶來到我們的日常生活當中,或夾雜進灰塵里隨風進入我們的呼吸系統;這也是近年來許多我們前所未聞的變異疾病產生的原因之一。 為了防止這些危害到人類生存的污染的產生,各行各業都在努力。我們公司所做的工作雖然是微
GB50303-2002電氣驗收規范14.2.9第三條3:當設計無要求時,埋設在墻內或混凝土內的絕緣導管,采用中型以上的導管包括中型嗎?還是說應該僅指重型和超重型?
一個水池,幾臺露天的混流泵,用拖拉機頭帶動的,插幾根管子到水池里抽水。這也算雨水泵站嗎?新接一活,不知道是管徑設計小了還是排水口為淹沒出流的原因,地面積水嚴重,所以甲方就想設計這樣一個雨水泵站,來改善路面積水的問題,現在就有兩點疑問:一是這樣的泵站也行嗎?如果這樣也行那可真省錢了!二是做一個目的不是提高揚程的泵站是否可以解決路面積水問題呢?估計這個問題誰也不好確定吧,我還是問下,做個泵站能否增加進水管流速從而增加進水管流量呢?!
有一中型水庫,庫容1300萬,興利庫容690萬,集防洪、灌溉、工業供水、調水于一體,并且有國家級重點灌溉試驗站,職工60多人。現擬被當地政府轉讓管理權、水權給當地一大型企業。請教相關專家,有沒有相關政策?在國內有沒有先例?職工問題如何解決?如何看待此水管單位的改革?
一縣區小型泵站規劃報告,
新手上路!現有合流制加壓泵站,泵后壓力管管徑、管長怎么確定,在這段壓力管上是否需要加設檢查井之類的設施,如何確定其位置與形式,泄水閥的安裝位置與形式,還有什么關注問題暫沒考慮到,請高手指教,謝謝~1
今天看到一個“關于大型泵站設計問題”的帖子,太興奮了,這個帖子才是真正的精華貼!我現在也遇到這樣一個排澇泵站:6×800KW,我選10KV電機,按二級負荷考慮,雙電源熱備用供電方式。現在遇到以下問題:1.到底是選擇異步電機還是同步電機?個人偏向于選擇異步電機,因為結構簡單,運行方便,成本低。同步機雖對系統平穩運行有利,但運行起來麻煩,泵站一年可能就運行個10多天而已。不知選擇異步機合適不?希望有工程設計經驗的朋友給予建議。2.我對泵站設計規范里提到的“站變合一”的含義沒有理解,其意思是說建立專用變電站是吧?我選10KV電機,完全可以直配供電,泵站離最近的10KV線路僅有3、400米可T接,另外從附近一個變電站再引一回電源。3.如果選擇異步電動機,初步分析電壓降落滿足全壓起動要求,但考慮對電網的沖擊和負載損害,想搞高壓液阻起動,我想了解目前在高壓電機降壓起動方面,液阻技術是不是一種很成熟的技術?4.如果選擇同步電機,是否如同異步機一樣同樣需要起動問題。5.XGN2-12型高壓柜布置于單獨的高壓開關柜室,給電機供電的開關
如題!個人覺得在泵站形式、揚程等具體資料不清楚的情況下,應該是每噸多少錢,當然是粗略估算.希望踴躍填空:()元/立方米,只要不相差幾個數量級即可。
中型泵站
中型泵站專題,為您提供中型泵站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中型泵站 相關的專業交流討論,更多中型泵站相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量