DLT 1518-2016 變電站噪聲控制技術導則
變電站控制電纜的選擇與使用
相應號召上傳一本關于噪聲治理很好的書籍
供有興趣的參考。
變電站無功補償設備的運行與控制
介紹空調通風系統噪聲計算首先確立噪音源,一般有風機轉動和電機噪聲根據風管布置圖和各個管路原件(彎頭,三通,靜壓箱,撓性接管等)計算噪聲衰減最后根據房間大小計算空間損失,和外部噪聲疊加,最終得出房間噪聲值
1.如果10KV變電所控制電源是直流電源,10kV變電所的控制柜一般預留幾個?好多圖紙留了三個,都是做什么的? 2.如果控制電源是交流電源,看了一些圖紙,只留了一個負控柜。變電站用的負荷控制裝置是什么作用?可以放在配電柜里嗎?
工業企業噪聲控制設計規范
1.控制噪聲源水環熱泵機組本身的噪聲處理是系統噪聲處理的最關鍵環節,目前國內外不同的生產廠家處理方法不同,大致如下:a) 壓縮機形式。不同形式的壓縮機由于其內部結構和工作原理不同,運行噪聲也不同,水環熱泵機組采用的壓縮機主要有滾動轉子式、活塞式和渦旋式3 種,其中活塞式壓縮機價格較低,運行噪聲較高;滾動轉子式和渦旋式壓縮機價格較高,運行噪聲較低。b) 壓縮機安裝方式。通常將壓縮機安裝在減振器上,減振器通過懸浮式托板安裝在機組箱底。減振器的形式通常有兩種,一種為橡膠減振墊,這種減振器具有較低的固有頻率和足夠的阻尼,價格較低,減振效果較好但易老化;另一種為彈簧減振器,這種減振器固有頻率低,靜態壓縮量大,承載能力大,可根據不同壓縮機的型號選擇相應彈性系數的彈簧,價格較高,減振效果好且性能穩定。c) 風機形式。熱泵機組中風機除了要提供一定的風量外,還要保證足夠的機外余壓,電機功率大小與噪聲的大小成正比。d) 風機安裝形式。通常情況下,為降低機組運行振動,風機一般懸浮安裝于風機箱內。<
希望大家喜歡,謝謝
環保板塊竟然沒有噪聲,人居環境,綠色中國,怎么少得了噪聲控制呢,發點資料給大伙看看
1變電站概況 某四星級酒店10kV變電站位于該酒店地下二層,配電設備使用15年,操作機構存在安全隱患,部分斷路器已損壞,已退出市場,難以采購備品備件,已進入設備老化期。此次改造,需全面更新變電站內所有高壓柜、低壓配電柜及變壓器,原有供電電源及進線方式不變,出線負荷不變。由于酒店的特殊性質,該變電站不具備停電改造作業條件。 2變電站設備改造說明 原配電設備,用戶計量方式采用高供低計,按現行規范要求,改為高供高計。每臺變壓器前端分別增設一組高壓進線、高
引言 在電壓無功綜合控制方面,國內科研和生產部門研究開展得比較早,提出了很多控制策略,如模糊控制、神經元控制、九區圖等,并研制出實際的電壓無功綜合控制裝置。但是,從實際使用情況來看,存在著投切效率低、甚至出現投切振蕩等問題。目前一般的處理措施是采取延時動作,一般整定15 min。但在實際運行中發現,定延時的方法在過濾掉大部分負荷波動的同時,不能及時調整較長時間的負荷變化,影響了功率因數和電壓合格率。此外,如負荷波動僅為16 min,超過整定值1 min,也要投切變壓器或調整變壓器分接頭一次,對設備壽命和系統安全可靠性有較大影響。這種情況的出現,原因是VQC裝置控制策略中缺少負荷波動的信息。本文提出將負荷預測引入變電站電壓無功控制,以滿足無功綜合調節“電壓合格,無功基本平衡,盡量減少調節次數”的要求。 1、典型電壓無功控制裝置中出現的問題 目前推出的大多數電壓無功綜合控制裝置都是基于“九區圖”原理。如圖l所示,控制裝置根據電壓、無功、時間、負荷率、開關信息、有載調壓變壓器分接頭擋位和電
一、單元項目的質量控制 由于變電站的安裝圖紙及現行安裝規范要求不同,將質量控制項目劃分為: ①主變壓器安裝; ②室外高壓隔離開關安裝; ③高、低壓柜、盤(屏)安裝; ④軟(硬)母線安裝; ⑤無功補償裝置安裝; ⑥防雷及接地裝置(網)安裝等。 二、變壓器安裝質量控制 變壓器開箱驗收時,應認真核對變壓器的規格型號及主要技術參數是否符合設計圖紙要求;仔細檢查外殼是否有外傷、滲油;瓷件是否有脫瓷、裂紋、破損;備品、備件是否齊全。對現場安裝不吊心的變壓器,還應全面詢問押運人員運輸中經過道路狀況及車輛運行情況,以便對變壓器內部鐵心、線圈是否
一、潔凈室內的空態噪聲級,非單向流潔凈室不應大于60dB(A),單向流、混合流潔凈室不應大于65d
用好吸聲隔聲材料提高噪聲控制效果 (2005-1-29)(ZT) 當前,噪聲已成為一種主要的環境污染,建筑物的聲環境問題越來越受到人們的關注和重視。選用適當的材料對建筑物進行吸聲和隔聲處理是建筑物噪聲控制工程中最常用最基本的技術措施之一。 但是,由于對噪聲控制的手段缺乏了解,“吸聲”和“隔聲”作為完全不同的概念,常常被混淆了。玻璃棉、巖礦棉一類具有良好吸聲性能但隔聲性能很差的材料被誤稱為“隔音材料”,早年一些以植物纖維為原料制成的吸聲板被命名為“隔音板”并用以解決建筑物的隔聲問題……。為了合理使用材料、提高建筑物噪聲控制效果,對“吸聲”和“隔聲”這兩個概念有進一步了解和明確的必要。 材料吸聲和材料隔聲的區別在于,材料的吸聲著眼于聲源一側反射聲能的大小,目標是反射聲能要小。材料隔聲著眼于入射聲源另一側的透射聲能的大小,目標是透射聲能要小。吸聲材料對入射聲能的衰減吸收,一般只有十分之幾,因此,其吸聲能力即吸聲系數可以用小數表示;而隔聲材料可使透射聲能衰減到入射聲能的10-3~10-4或更小,為方便表達,其隔聲量用
一個帖子為什么不能上傳多個附件啊?
變電站噪聲控制
變電站噪聲控制專題,為您提供變電站噪聲控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站噪聲控制 相關的專業交流討論,更多變電站噪聲控制相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題