一、電氣專業1.審核電氣施工圖的設計是否符合國家強制性條文及地方有關規范和規程的要求,尤其是設計深度是否達到了要求,與其他專業設計有無相互矛盾的地方及是否存在影響使用功能的情況;審核電氣配電干線圖、系統圖與詳圖是否有矛盾。
圖紙簡介: 浙江某文化中心建筑施工圖,CAD2006的 投稿網友: junoke 上傳時間: 2013-04-10 圖紙省份:
圖紙簡介: 本圖紙為盛世國際三期21.87萬平米電力施工圖,包括從變電站到小區的電力電纜線路建設,小區開閉所、負一層車庫風機總配電箱用電系統圖、負二層車庫風機總配電箱用電系統圖、車庫排水泵及總配電箱用電系統圖、車庫應急照明總配電箱用電系統圖、車庫照明配電箱用電系統圖等等,圖紙僅作參考 投稿網友: ozy1980
某工廠全套(建、水、電)施工圖之一:總圖
一 總要求 施工圖的設計文件要完整,內容、深度要符合要求,文字、圖紙要準確清晰,整個文件要經過嚴格校審,避免“錯、漏、碰、缺”。 施工圖設計應根據已通過的初步設計文件及設計合同書中的有關內容進行編制,內容以圖紙為主,應包括:封面、圖紙目錄、設計說明、圖紙、材料表及材料附圖等。 施工圖設計文件一般以專業為編排單位。各專業的設計文件應經嚴格校審、簽字后,方可出圖及整理歸檔。施工圖的設計深度應滿足以下要求:1 能據以編制施工圖預算;2 能據以安排材料、設備訂貨及非標準材料的加工;3 能據以進行施工和安裝;4 能據以進行工程驗收; 在設計中應因地制宜地積極推廣和正確選用國家、行業和地方的建筑標準設計,并在設計文件的設計說明中說明圖集名稱和頁次。 本文中關于設計說明書和圖紙應表達的內容、深度等要求,是
一、電氣專業 1.審核電氣施工圖的設計是否符合國家強制性條文及地方有關規范和規程的要求,尤其是設計深度是否達到了要求,與其他專業設計有無相互矛盾的地方及是否存在影響使用功能的情況;審核電氣配電干線圖、系統圖與詳圖是否有矛盾。 2.審核總容量及各回路的容量是否滿足使用要求,電線、電纜的線經及保護管管徑是否合理,是否已考慮今后擴容的需要,是否已考慮室外景觀工程和水處理工程等的容量和接線位置。 3.審核變電所(開關站)、配電間的面積、位置、高度、預留套管及電力進線方式,配電柜設置、計量柜(箱)位置等是否滿足當地電力部門的要求;審核電力計量方式和配纜方式等是否滿足當地電力部門的要求。 4.審核開關、插座、燈具、電表箱、配電箱、弱電箱位置的設置、分布、管線走向設置的合理性(下沉式衛生間底板內不能預埋燈具盒及其它盒子)。 5.審核室外是否預留了接地的電阻測試點,位置是否合理,高層建筑需審查是否有防側擊雷的措施。 6.審核強、弱電井
一、電氣專業 1.審核電氣施工圖的設計是否符合國家強制性條文及地方有關規范和規程的要求,尤其是設計深度是否達到了要求,與其他專業設計有無相互矛盾的地方及是否存在影響使用功能的情況;審核電氣配電干線圖、系統圖與詳圖是否有矛盾。
1、電氣專業 1、審核電氣施工圖的設計是否符合國家強制性條文及地方有關規范和規程要求,尤其是設計深度是否達到了要求,與其他專業設計有無相互矛盾的地方及是否存在影響使用功能的情況;審核電氣配電干線圖、系統圖與詳圖是否有矛盾。 2、審核總容量及各回路的容量是否滿足使用要求,電線、電纜的線徑及保護管管徑是否合理,是否已考慮今后擴容的需要,是否已考慮室外景觀工程和水處理工程等的容量和接線位置。 3、審核變電所(開關站)、配電間的面積、位置、高度、預留套管及電力進線方式,配電柜設置、計量
我原來在河南,后來到了上海.做方案及施工圖老本行.一到才發現,這邊的施工圖太多了.而且選用標準圖極少,做的詳圖節點多的嚇人.我雖然干了多年施工圖了,可是還是不可理解,為什么可以選圖集的不選?我看過一套別墅的施工圖,有60多張!60多張啊!我是領教了!里面連熱水管.冷水管.配電箱都定位,我以前可從沒有見過建筑圖紙有這些內容的.聽我一個同事說他有個項目的施工圖作了一年,我真的搞不明白.
第一次畫圖,現在有幾個問題,請教一下大家1.地下室頂板180厚,是不是必須雙層配筋2.支座通長后,在滿足pm計算結果后,是不是還一定要配扣筋啊
小弟打算去設計院實習,就是一直說先畫施工圖 畫施工圖 畫施工圖,可你們現在都用什么軟件畫圖那?不是原生cad吧?只知道天正結構。 什么是主流那?探索者用的多么?打算再了解下~~望前輩指導
圖紙簡介: --復式別墅施工圖--很好的參考資料-- 投稿網友: beitianyan 上傳時間: 2013-08-16 圖紙省份:
各位大俠:景觀設計院的施工圖這樣蓋章(出圖章、結構設計師注冊章)可以嗎?還是說必須要蓋紅章,需要蓋公章嗎?
這里有一套別墅采暖施工圖,是本人設計的。按照實用供熱空調設計手冊設計,選取的管徑很小,請各位大俠看完圖紙之后,提一些改進的意見吧。其次這次設計之中,三層與其余兩層的水利平衡很難解決,請各位提供一下解決方案。再次先謝謝!
今天要話一個花架的施工圖 可是我卻很迷茫啊~~要畫平面 剖面 定位的尺寸 施工圖據說有三道尺寸 要怎么標呢 希望大家指導意見啊~~
請問一下,大家誰有這個圓亭的施工圖,差不多的也行,請幫幫忙,急用,謝謝
某工廠全套(建、水、電)施工圖之七:宿舍
我是園林專業畢業的。畢業后發現自己身無長處,畫方案不入門施工圖沒學過。大學時在施工單位實習過倒是積累了一定的現場經驗和課本上學不到的植物知識。現在在一家單位專做植物配植,做的應該說還算將就吧。因為所在地區對于苗木部分并不重視,市場也比較畸形。所以現在想嘗試施工圖,就是業余時間自己找套方案畫畫看。可是從哪里開始呢?選取節點?做平立剖還是怎樣呢?看了很多帖子講這個,還是一頭霧水。從何畫起呢?請各位指教。。
圖紙簡介: 大慶某福特4S店全套施工圖(五個專業),有建筑、結構、水、電、暖圖紙,建筑設計說明、平面圖、立面圖、基礎平面布置圖、基礎詳圖、樓面結構布置圖等圖紙。 投稿網友: liuyuzhuo0 上傳時間: 2014-06-12<
圖紙簡介: 順德職業技術學院文科實訓樓總建筑面積約為16043m2,地下一層為車庫和設備房,一至三層為實訓大廳,四至十二層為客房,總建筑高度約44.1米,屬二類高層建筑。本工程范圍內的供、配電、照明、動力、防雷接地系統。共36張圖紙。 投稿網友: cbvktgm