現在我在設計一間4S點的消防系統。但是遇到了一些問題,想請假一下各位。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區;二樓為辦公室),第二幢為一層飯堂,上面6層員工宿舍。問題:1;請問怎么確定建筑物的性質?2;消火栓用水量怎么確定,還有火災的持續時間? 3;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間?
論文簡介:關于汽車4S店消防設計與監管的探討,對4S店建筑的消防類型進行定性,對維修車間防火的重點進行分析和指出。 投稿網友:zzl8901 上傳時間: 2013-09-18
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會(huì )出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
圖紙簡介: 完美的4S店上汽斯柯達店,該4S店地上1層(局部2層) 本建筑物主體高度:8.2米,本圖紙設計內容包括生活給水、排水、消火栓系統。 投稿網友: coxtltxk 上傳時間: 2013-08-02
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!
《建筑消防技術與設計》
圖紙簡介: 工程概況:1.本工程為株洲市一汽豐田4S店,工程性質為Ⅰ類修車庫。本工程總用地面積為:2718.84平方米,總建筑面積:7479.89平方米。設計內容:生活給水系統,污、廢水系統,雨水系統,消防給水系統(室內消火栓系統,自動噴水滅火系統,手提滅火器)。圖紙內包含:設計說明,各層給排水平面圖,各管道系統圖,大樣圖。 投稿網友: moon209
圖紙簡介: 這是廣東某汽車二層鋼結構4S店給排水消防設計圖,圖紙包括:給排水設計說明,一層至二層給排水平面圖,屋頂平面圖,衛生間給排水系統圖,生活給水、排水、消火栓給水系統圖。 投稿網友: zhang_xu914 上傳時間: 20
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據); 2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置; 3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)? (二)、電氣部分 1、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
該食品車間主要生產蛋糕,按丙類分類,共三層每層面積都超過2000平方,每層都有有冷庫和潔凈車間,這個車間要做自動噴淋嗎,要做如何做。
1、室內消防栓目前按照新版規范是不是不用設置啟停消防泵按鈕呀?報警按鈕需要設置嗎?2、地埋消防水主干管網是不是必須要采用鋼管,能否采用鋼絲網骨架復合管?這個規范上有明確要求嗎?3、電纜豎井一般采取哪種消防措施比較安全可靠?
最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。
油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小。油氣空間小,油罐內儲存油品的蒸發空間小。反之,油氣空間大,油罐內儲存油品的蒸發空間大,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,危險性大,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段。為了減少油罐的火災危險性,應該從油罐的布置、油罐間距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考慮。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,并選擇通風良好的地點單獨設置,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻。油罐應根據儲存的油品種類儲存,易燃油品與可燃油品應分組儲存。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3。一個罐組由幾個油罐組成,布置時首先應考慮到火災的幾率。油罐個數越多,發生火災的幾率越高。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,單罐的容積均小于1000m3。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制。油罐組內油罐的排列,首先
充氣膜結構是一種依靠空氣為支撐的全封閉建筑形式。它的氣密性好,內部無梁無柱,膜材自重輕,降低了土建要求和成本,徹底有效解決露天儲藏方式帶來的粉塵污染。對于氣膜煤棚的消防措施設計是怎么樣的,想必很多人可能不太了解。下面小編為大家簡單介紹一番! 一般來說,充氣膜結構煤棚內的設備均是防爆設備,除此之外,還需考慮二氧化碳、瓦斯等濃度、堆放區起火等諸多安全性問題,有針對性的進行設計。消防水炮設計根據具體煤料堆放面積進行消防水炮大小與數量的設計,一旦智能控制系統檢測到室內粉塵濃度過高或者溫度過高時,立即啟動消防水炮進行噴灑。電動卸壓風閥當智能控制系統檢測到室內二氧化碳、瓦斯濃度過大是立即啟動卸壓風閥,將瓦斯、二氧化碳、粉塵從氣膜頂部預留瓦斯氣體排放口排出。一般卸壓風閥的數量與進風口數量成正比,呈現1:1比例。除此之外,充氣膜結構還需按照面積大小,預留設計足夠多的應急逃生門和備用供電設備等。 膜結構煤棚室內還設置空壓自動條件系統,來及時地調整室內外氣壓,以適應外部荷載的變化,這一自動化系統不僅有效地保持建筑的穩定性,同時杜絕了因壓力不穩定對氣膜造成的傷害,延長了
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
4s店消防設計
4s店消防設計專題,為您提供4s店消防設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與4s店消防設計 相關的專業交流討論,更多4s店消防設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題