地下車庫多層,最下一層采用排水溝加積水坑,上面幾層由于有樓板,請問同行:怎么考慮樓板地面排水,一把就兩種,一是局部排水溝,用排水管引至最下一層積水坑;另一種就是地漏,用排水管引至最下一層積水坑。
廣場地面的排水坡度一般選多大較合適,由于手頭上的資料沒有找到,我看過有人設計成0.001的也有設計成2%的,你們一般選多大?
碰倒那種很大的廠區,廠房本身長度就200多米,橫豎布置好幾棟,現在問題是如果按廠房四周地面標高確定廠房的地面標高,那有一個角點會(huì )出現比室內標高低了50公分的情況,室內外均用坡道,這樣高度就太大了,這種情況如何處理較好?
一、邊溝 (一)設置 挖方地段和填土高度小于邊溝深度的填方地段均應設置邊溝。路堤靠山一側的坡腳應設置不滲水的邊溝。 為了防止邊溝漫溢或沖刷,在平原區和重丘山嶺區,邊溝應分段設置出水口,多雨地區梯形邊溝每段
請教各位,圖集上室外排水明溝的兩邊為什么高于地面20mm?這樣不是不好排水嗎?
看到很多圖紙是砂漿找平后鋪龍骨再固定木板地面,這種情況是怎么排水的?難道每個龍骨都要鑿開一個排水孔嗎?如果龍骨是架高起來的當然下面排水沒問題,不架高的話豈不是都封死了,水怎么流到排水管位置。。。。。
我做的一個工程,要求必須抬高衛生間地面做同層排水,是這樣的:某層有并排的兩個衛生間A和B,A衛生間下面是過道,B衛生間下面對應樓下的衛生間,A,B衛生間同用一根立管,立管在B衛生間內挨著A衛生間,A衛生間地面需要抬高多少啊?這個問題誰遇到過啊?
剛做一個大型公建地下三層倆萬多平米,四個防護區,地下二層車庫地面排水問題困擾很久,由于北京市人防不讓用防暴波地漏排水進入防護區內,這么大的車庫地漏怎么設置,排水怎么解決啊,我有倆個笨招,(1)在角落里讓結構懸掛集水坑(2)干脆在合適的角落割一塊到人防外作集水坑。相信都遇到過這種現象,幫幫忙!
請問各位高手,一1300平米的地下車庫如何計算地坪排水量,以及集水井和潛污泵的大小確定,小女子頭一回做這樣的工程,請大家不吝賜教。
XX地面道路改造工程,全長XXXX米。工程起點為XX,終點為XX。該工程是XX省重點工程,同時也是XX市“十年一大變”的工程之一。可以去這里下載看看:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/32467.shtml?uid=114897
工序: 基層清理→防水處理→放樣→管道安裝→管道水泥砂槳定位→陶粒或珍珠巖填層→植筋及鋼筋網鋪設→細石砼澆搗→防水處理→刷水泥漿結合層鋪砂漿→石材面刷專用粘結劑→鋪地面石材(瓷磚)→灌縫、擦縫→石材晶面處理
北京地區,給排水圖集未涉及,施工規程直接穿地面,尤其是坐便排水,(有防水層),土建圖集有防水套管,后者施工麻煩,成本高.請問設計院及施工同仁,直接穿是否有漏水隱患?是否有權威做法?
地下一層為汽車庫,地下二層人防,地下一層排水是否可以設防暴地漏,集水坑處局部降板處理呢?合理的辦法是?還有集水坑潛污泵如何確定流量,是否要考慮地面排水和自動噴淋或消火栓流量,是選其一還是總和考慮?規范規定集水坑容積要大于5min最大泵排水量,一小時啟停泵小于6次;前半句容易確定,泵啟停小于6次如何確定呢?一系列問題困擾了很長時間,希望大家給出寶貴意見
各位前輩 小弟請教個問題 ,現在有個綜合樓 樓南側是一下沉式廣場 綜合樓屋面是平屋頂 屋面一半的雨水 匯集到了下沉廣場(沒法排到地面) 再加上廣場本身雨水量 和建筑物立面一半面積的雨水量,按照10年重現期計算得出雨水流量是300L/S 1080立方米/h 場地是矩形的 左右兩端可以設坑 每個坑可承擔540立方米 但是這流量也忒大 圖集上查到的最大流量的污水泵單臺是200立方米/h。。。。 難不成我一個坑設三個??? 然后兩用一備??? 各位大蝦幫忙出個點子啊。。。。小弟先謝謝了
地面是結構地面,就是類似于樓面,下面有梁,由于倉庫堆載較大,3t/m2。工藝要求地面貼墻做道排水溝,坡度1%,算了一下最深的地方大概100mm,由于排水溝穿越梁,想問下假如在梁端有一道100x100的溝經過,結構如何處理呢?是不是配筋比較麻煩了,加大保護層么?
一輸水管道,國家的標準圖籍上畫的各種井都是埋在地下的,建設方嫌挖深太大要求建在地面上,減少挖深,請問可不可以?管線基本上都在農田中。
住宅建筑規范GB 50368—20055.1.5 外窗窗臺距樓面、地面的凈高低于0.90m時,應有防護設施。六層及六層以下住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m,七層及七層以上住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m。陽臺欄桿應有防護措施。防護欄桿的垂直桿件間凈距不應大于O.11m。18層單元式住宅,3個單元,客廳封閉陽臺的窗臺高度低于0.9米,是違規嗎?不可開啟的窗戶(下邊一扇不可開啟,上面可開啟),可理解為防護措施嗎?5.1.7 陽臺地面構造應有排水措施。包含不設洗衣機的封閉陽臺嗎?
本人現在做一個大型商場,設置了自動噴淋系統,仔細想想看,當發生火災時,噴頭動作,此時商場里面應該積累了許多水,這時是不是不便于人員疏散,該不該設置排水地漏,望大家給點意見 謝謝
一個酒店,地上部分二十八層,裙房部分四層,地下室三層(地下室簡圖如下)。經現場實際測量,地下室部分無法利用重力排水,需增加潛水提升設備。大家來看看地下三層應該怎么排水?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防
是給排水專業還是空調專業做?我覺得給排水專業做比較合適,因為需要結合室外排水管道的布置的問題。不知道其他設計院是怎么做的?又沒有這方面的具體文件規定?