1.確定排水區界、劃分排水流域2.污水廠和出水口位置的選定應遵循以下原則選定污水廠和出水口的位置。(1)出水口應位于城市河流的下游。(2)出水口不應設回水區,以防回水區的污染。(3)污水廠要位于河流的下游,并與出水口盡量靠近,以減少排放渠道的長度。(4)污水廠應設在城鎮夏季主導風向的下風向,并與城鎮、工礦企業以及郊區居民點保持300m以上的衛生防護距離。(5)污水廠應設在地質條件較好,不受雨洪水威脅的地方,并有擴建的余地。
沿著河道布置一根截污干管,管徑為700。河道沿岸上游是一個小區的生態園,有綠化用地,有幾棟建筑物。下游有居民樓,有正在施工的工地,總體看沿岸地形較為復雜而且河道也不規則,請教一下各位朋友,如何布置才合理呢,謝謝各位給點建議
做一個泵站泵站工程,遇到了點問題,想請做過這方面的前輩指點一下!急!一大型農場需要做循環農業項目,控制面積5000畝,灌溉面積4000多畝,每年養五萬頭豬,每年需要將豬糞用泵送到田間。想請問有經驗的前輩,這種泵的沿程損失怎么計算?管道布置怎么布置?是清、污各一套官網還是用一套管網?需要注意哪些方面的細節?
在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會(huì )造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,使您的管道干凈如新、暢通無阻。 市政管道疏通清淤、機器人檢測、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道
本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!
在我做的一個工程里,遇一處雨、污水管道交叉時標高幾乎相同,我在交叉處設了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道還有沒有更好的方法!
《城市綜合管廊工程技術規范》明確雨污水管線可納入綜合管廊,并對雨污水管線在管廊中布置作了技術規定。《規范》規定排水管道應采用分流制、雨水可采用管道或管廊結構本體。重力流排水管道納入綜合管廊關鍵是技術問題。設計重點:結合雨污水系統的高程,因地制宜考慮雨污水管是否納入綜合管廊;結合地下空間和海綿城市建設,布置綜合管廊雨水艙。案例(一)二艙布置,為綜合艙(給水、再生水、污水、電力和通信)和燃氣艙。特點:支線管廊,結合道路生態植草溝排水。
在新開工的隧道里,需布置一根DN400的污水管道,因沒有管位,需布置在通訊管溝里,通訊溝尺寸為800X750mm,通信有6孔,請問各位大神,是否能夠布置污水管
室外雨污水管道已開始施工,選用的波紋管,如下疑問請同行、專家指點: 1、材料是否需要復試?這種管道有加鋼帶增強的,如何知道我們這個應選用哪種? 2、開挖后即開始安裝、回填土,請問管道下部是否需要處理,比如砂石墊層或砼墊層?施工驗收規范上是否有要求?? 3、如何連接?施工注意事項?
請問,遇到污水管網的清淤難點,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,可以說一下管徑,埋深,遇到的清淤問題,現有設備解決不了的情況。
根據國家政策要求及綜合管廊國家規范,污水管道應納入綜合管廊內,但目前各地實施過程中產生一些問題,例如:納入管廊污水管檢查井的設置問題、管廊斷面的布置形式問題以及污水支線的接入問題等,這些到底怎么做?和小編一起來看看吧! 1污水管的特點及入廊的設計難點1.1污水管的特點污水管分為重力流和壓力流兩種:①多數為重力流,考慮疏通和沼氣排放,設檢查井;②壓力污水管多設于泵房出水管或過河道及其他情況,由于流速較高,堵塞可能性小,一般考慮在高點設排氣閥,其余可參考給水管道設計。1.2污水管入廊的適宜性分析由于污水管自身的特點,我國自建設綜合管廊至2016年,除了深圳大梅沙鹽田、杭州城站廣場及佳木斯林海路等為數不多的幾個綜合管廊工程外,污水管入廊的工程實例鮮有報道。污水管的
兩根DN1000污水管道過河,由于受現場條件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管過河后,再分成兩根DN1000污水管道。由于從來沒這么做過,不知道可不可以,會(huì )不會(huì )有問題?求大家幫幫忙
請問3000人的生活小區(按150L/天.人計算),總污水出口管道的坡度和管徑應該是多少?我計算出來200的管徑都富富有余!不太相信自己的計算結果~請指教~
生化污處理的碳鋼管道是不是需要防腐?小管徑的管道如何進行防腐?經焊接后不是破壞了防腐層嗎,那還有什么意義?有沒有相關的標準?
我們單位后面是一條河,河邊正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6節(12米)設置一個檢查井,管節之間的接口,是用磚頭搭接的,管節的縫隙大約1公分,而且管道也沒基礎,就是原狀土上,埋深根本沒有0.6M(管道在河邊的人行道上,)這樣做也可以么?呵呵!
關于管徑是400還是500,我覺得400會(huì )更經濟,因為兩者的坡度相差只有千分之幾,增加的埋深相比增加的管道造價會(huì )小很多。大家也討論一下
各位前輩,請教下污水管道有一段出現故障,搶修時污水怎么排放呢,是用泵從壞管前的檢查井抽到壞管后的檢查井嗎?還是需要臨時排到別的排水管道中呢?
污水管道布置
污水管道布置專題,為您提供污水管道布置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水管道布置 相關的專業交流討論,更多污水管道布置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題