有哪位知道關于幼兒園托兒所的消火栓的設置規范規定?在《建規》和《幼兒園托兒建筑設計規范》中好像找不到這方面的條文,請高手指教!急!
對托兒所、幼兒園應做好哪些消防管理工作? (1)托兒所、幼兒園為多層樓房時。應將年齡較大的兒童安置在樓上,以利于疏散。 (2)使用石油液化氣的托兒所幼兒園、對使用人員應進行安全教育,使其了解液化氣的性質,懂得安全操作技術,并能正確處理設備故障和漏氣事故。使用時先點火,后開氣,使用后要將閥門關嚴。 (3)老師、保育員用的火柴、打火機要保管好,放在孩子拿不到的地方,并應教育兒童不要玩火。 (4)托兒所、幼兒園應和當地消防部門共同制訂應急方案。包括:疏散、滅火等,使工作人員明確各自的職責范圍,并保持定期進行演練。 (5)托兒所、幼兒園應按照有關規定配置消防器材,并定期進行檢查、更換、保養。規模較大的托兒所、幼兒園應安裝火災自動報警和自動滅火系統。
,很有用的規范
對托兒所、幼兒園的安全疏散要求是什么? (1)托兒所、幼兒園的安全疏散出口不應少于兩個。 (2)托兒所、幼兒園房問門至外部出日或封閉樓梯間的最大距離:①位于兩個外部出口或樓梯間之間的房間。一、二級建筑為25m,三級建筑為20m;②位于袋形走道或盡端的房問,一、二級建筑為20m,二級建筑為15m. (3)托兒所、幼兒園用于疏散的樓梯間內,不應附設燒水間、可燃材料的儲藏室、非封閉的電梯井、可燃氣體管道等。樓梯間內宜有天然采光,不應有影響疏散的凸出物。 (4)室外疏散樓梯和每層出口平臺,均應采用不燃燒材料制作。樓梯和出口平臺內嚴禁存放物品,保持通道暢通。 (5)疏散用樓梯和疏散通道上的階梯,不應采用螺旋樓梯和扇形踏步,踏步上下兩級所形成的平面角度不超過10°,但離扶手25cm的踏步寬度超過22cm時可不受此限。 (6)疏散用門不應采用吊門或拉門,嚴禁采用轉門;并應向疏散方向開啟。
《建筑設計防火規范》GB50016-2014自2015年5月1日正式實施后,8.3.4條第4款規定:大中型幼兒園需要設置自動噴淋滅火系統。但是《自動噴水滅火系統設計規范》仍然沿用GB50084-2001(2005年版)沒有同時更新。《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(2005年版)第39頁設置場所火災危險等級舉例中卻并沒有明確托兒所幼兒園危險等級。但參照第59頁“將德美英日等國規范的火災危險等級舉例列出,供有關設計人員、公安消防監督人員參考。
托兒所、幼兒園建筑的房間組成應根據托兒所、幼兒園的性質、分類、規模、標準及地區的差異與條件,主辦托兒所、幼兒園單位的要求等因素確定。 托兒所、幼兒園建筑應由幼兒生活用房、服務管理用房和供應用房等部分組成。 根據《托兒所、幼兒園建筑設計規范》JGJ 39-2016 第4.1.3條:托兒所、幼兒園中的幼兒生活用房不應設置在地下室或半地下室,且不應布置在四層及以上;托兒所部分應布置在一層。(強制性條文) 幼兒生活用房又分為:托兒所生活用房和幼兒園生活用房。參考http://www.zzguifan.com/webarbs/ClassRoomInfo/1_58.shtml 1.托兒所生活用房 托兒所應包括托兒班和乳兒班,托兒班宜接納2周歲~3周歲的幼兒,乳兒班宜接納2周歲以下幼兒。托兒班和
14年發布了目前托兒所、幼兒園建筑設計規范征求意見稿,但是沒有正式施行,按道理應該還是按照87年的試行稿來執行,現在由于場地條件限制,就沒有做全封閉的圍墻設計,現在規劃局不批,又拿出了新規范來說,大家怎么看啊
免費分享托兒所幼兒園建筑設計規范2016
新版-托兒所-幼兒園建筑設計規范
對托兒所幼兒園的采暖和電氣設備的防火要求有哪些? (1)托兒所、幼兒園內不應裝設蒸汽鍋爐房。采暖鍋爐房宜單獨建造,如因條件規模限制、可在建筑的地下室、半地下室或首層中設置低壓鍋爐房。似鍋爐房不應緊靠兒腿較集中的游戲室、教室等房間的左、右或上、下以及主要疏散出口的兩旁。在鍋爐房30m以內不準搭建易燃建烛堆放可燃物?(2)托兒所、幼兒園用火爐采暖時,必須注意安全。 (3)托兒所、幼兒園配電線路應符合電氣安裝規程的要求。悶頂內有可燃物時,應采取隔熱、散熱等防火措施。 (4)照明燈具的高溫表面靠近叮燃物時。應采取隔熱、散熱等防火保護措施。若使用額定功率為100W或100W以上的白熾燈泡的吸頂燈、槽燈、嵌人式燈、其引人線應采用瓷管、石棉、玻璃絲等不燃材料作隔熱保護。 〔5)口光燈〔包括鎮流器)和超過60W的白熾燈,不應直接安裝在可燃構件上。白熾燈與可燃物的距離應不小于0.5m. 〔6)托兒所、幼兒園不準使用落地燈和臺燈一照明,燈泡不準用紙或其他可燃物遮光。 (7)電源開
托兒所、幼兒園的建筑防火要求有哪些? (1)托兒所、幼兒園應布置在安全地點。工礦企業所設的托兒所、幼兒園應布置在生活區,遠離生產廠房和倉庫。如受條件限制,應至少與甲、乙類生產廠房保持50m以上的安全距離。 (2)托兒所、幼兒園一般宜單獨建造,面積不應過大。其耐火等級不應低于三級。如設在樓層建筑中,最好布置在底層;若必須布置在樓上時,三級耐火等級建筑不應超過兩層,一、二級耐火等級建筑不應超過三層。居民建筑中的托兒所、幼兒園應用耐火極限不低于1h的不燃燒體與其他部位隔開。 (3)托兒所、幼兒園不應設置在易燃建筑內,與易燃建筑的防火間距不得小于30m. (4)托兒所、幼兒園的兒童用房不宜設在地F人防工程內。 (5)托兒所、幼兒園建筑的耐火等級、層數、長度、面積以及與其他民用建筑的防火間距,應符合有關規定。 (6)三級耐火等級的托兒所、幼兒園建筑的吊頂,應采用耐火極限不低于0.25h的難燃燒體。 (7)托兒所,幼兒園內部的廚房、液化石油氣儲存問、雜品庫房、燒水間應與兒童活動
住房和城鄉建設部關于發布行業標準《托兒所、幼兒園建筑設計規范》局部修訂的公告
本帖最后由 安在天_ls 于 2016-11-1 13:54 編輯 JGJ39-2016托兒所、幼兒園建筑設計規范
JGJ39-2016《托兒所、幼兒園建筑設計規范》自2016年11月1日起實施。
托兒所幼兒園建筑設計標準--總體環境設計
托兒所、幼兒園建筑設計規范(2019年版) JGJ39-2016(2019年版):
JGJ39-2016 托兒所、幼兒園建筑設計規范
托兒所幼兒園管理
托兒所幼兒園管理專題,為您提供托兒所幼兒園管理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與托兒所幼兒園管理 相關的專業交流討論,更多托兒所幼兒園管理相關內容請訪問