  • 躍層建筑室內消火栓如何布置。

    一個超過5000立方米的三層商業建筑,各個商鋪是分離的,樓梯設在各個商鋪內。這樣的建筑消火栓如何布置呢。我聽說躍層可以使用樓下的消火栓,那么只在一層室外布置消火栓可以么,二層和三層是否需要布置消火栓,如何布置。很糾結,求高人指點,謝謝。

  • 這種建筑室內消火栓怎么補?

    一幢168米長,10.8米寬,共三層,每開間為3.8米(平均),一至三層為一戶,底層為商鋪,二、三層為宿舍。這種情況室內消火栓怎么布置?按江蘇省商業建筑設計防火規范,對于這種情況如果上下多是商業,消火栓可以上下層相互保護,即每單元每層布置一個消火栓。按江蘇省民用建筑水消防設計規范,室內消火栓布置應保證每一防火分區同層有2支水槍的充實水柱同時到達任何部位。歡迎專家指導。建筑給排水設計討論扣扣:180626824

  • 這種建筑室內消火栓怎么布置?

    一幢168米長,10.8米寬,共三層,每開間為3.8米(平均),一至三層為一戶,底層為商鋪,二、三層為宿舍。這種情況室內消火栓怎么布置?按江蘇省商業建筑設計防火規范,對于這種情況如果上下多是商業,消火栓可以上下層相互保護,即每單元每層布置一個消火栓。按江蘇省民用建筑水消防設計規范,室內消火栓布置應保證每一防火分區同層有2支水槍的充實水柱同時到達任何部位。歡迎專家指導。建筑給排水設計討論扣扣群:180626824[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-10-20 17:41 編輯 ]

  • 關于建筑室內消火栓設計的分析探討

    建筑室內消火栓的布置應滿足有關的建筑設計防火規范的要求。建筑室內消火栓的位置應明顯,其間距應通過計算確定,但不能大于有關的建筑設計防火規范的要求。設計中應注意按建筑物類別正確確定室內消火栓的用水量。室內消火栓的口徑應按每支水槍流量來確定,水槍流量小于3L/s時,應采用DN50消火栓。水槍流量大于3L/s時應采用DN65消火栓。設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設置室內消火栓。消防電梯前室應設室內消火栓。低層建筑屋頂應設試驗消火栓,高層建筑屋頂應設試驗消火栓和壓力顯示裝置。 就下面幾點談?wù)剛€(gè)人看法: 1 住宅消火栓的布置 福州市住宅消火栓一般設在樓梯間半層平臺處,消防立管設在平臺內或平臺外。由于半層平臺在標準層標高處有梁,故消防箱只能明設,不太美觀。這種布置最好要加大半層平臺的寬度,

  • 高層建筑室內火災的構思

    高層建筑室內火災的構思 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑常見隱患及火災發生的原因1)消防責任意識薄弱。a.消防安全主體責任不落實。許多高層公共建筑往往分層出租或銷售給多家單位,從而形成一棟建筑內多家單位共同使用的局面,這種情況下往往會(huì )出現消防管理上各自為政、互不溝通的現象,致使整幢建筑的消防安全管理責任主體不明確。b.管理人員、值班人員素質不高,責任意識差。單位的消防安全管理人員和消防控制室值班人員,是本單位消防工作的專業人員,因此這些人員必須熟悉本單位建筑的基本情況和設施設備運行情況,且經過專業培訓取得資格證才能上崗。但由于企業人員流動快等原因,部分人員未經培訓直接上崗,對建筑自動消防設施不熟悉,操作不熟練,或責任意識不強,不清楚本崗位職責,有的甚至在值班期間擅離職守,脫崗逃崗,導致火災情況下消防設施不能正常啟動,延誤了初期火災的撲救時機,致使火災損失擴大。2013年10月11日北京

  • 建筑室內防水構造(一)15CJ64-1

    建筑室內防水構造(一)15CJ64-1

    本帖最后由 忘記規范 于 2016-2-2 01:32 編輯 建筑室內防水構造(一)15CJ64-1

  • 關于建筑室內配電箱安裝高度

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了!!!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下啊?

  • 建筑室內色彩表現手繪教程

    文件格式 :PDF文件大小:28.8 M

  • 一些建筑室內設計的東東

    一些建筑室內設計的東東

    主要是會(huì )議室和酒店……

  • 沿街標高比建筑室內還高怎么辦?

    沿街標高比建筑室內還高怎么辦?

    剛才甲方電話過來,工地有個問題。原先規劃局提供給他們的公路標高是7.55,于是沿街的店鋪建筑設計一層平面標高為8.0(店鋪層高3.4米),后來建筑施工完了,景觀施工的時候卻發現沿街的那條公路標高變成了7.97,而沿街與公路之間的路沿石已經做好了(路沿石頂面比公路高15cm),沿街的局部水泥已經澆筑了,甲方打電話過來說這樣水就往店鋪那邊走,問我給些建議?甲方說,店鋪室內不加高。(也不要增加太大成本,要不和總公司要審批比較難)大家有什么辦法?[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-5-26 16:36 編輯 ]

  • 建筑室內橫干管排管問題

    請教各位一個問題 走廊為1.88m,去掉吊頂還有1.1m高度,要排下一下管道,可以排嗎?怎么個排法?以 21層南面為例1.空調供水,DN32+30保溫2. 空調回水,DN32+30保溫3.熱水DN100+30保溫4.給水DN1005.消防回水DN1506.噴淋DN1007.橋架200*100請前輩指教,非常感謝

  • 排水檢查井設于建筑室內怎么辦?

    《建筑給水排水設計規范》4.5.4說生活排水管道不宜在建筑物內設檢查井。當必須設置時,應采取密閉措施。請問采取何種措施?

  • JGT3049-1998建筑室內用膩子.rar

    JGT3049-1998建筑室內用膩子.rar

  • 這樣的建筑室內是否設置消火栓系統!

    最近做個廠區的辦公樓和倒班樓。辦公樓3層建筑高度11.55 體積9387 這個根據8.2.1-5很明顯不用設置室內消火栓系統!可倒班樓3層建筑高度11.85 體積9257 但是一層設置的是職工餐廳 一層面積800平, 其余2到3層設置4人間宿舍,共用衛生間 盥洗間,這個建筑怎么確定 適用8.2.1-5 還是8.2.1-3謝謝 望大家給點建議!

  • 15CJ64-1 建筑室內防水構造(一)

    15CJ64-1 建筑室內防水構造(一)

    本圖集主要針對建筑室內防水工程給出防水設計做法

  • 高層建筑室內排水問題探討

    各位大俠:PVC-U硬聚氯乙稀排水管能否用在超過100米的高層建筑當中?我現在遇到一個工程,54層高,層高約3米,甲方要用PVC-U排水管,我覺得可行性不大,但聽說國內有在超過100米的建筑當中使用PVC-U管的例子,我沒有找到這方面的資料,不知道各位有何見解,請各類能發表各自的看法。

  • 超高層建筑室內噴淋問題

    某建筑46層,建筑高度149米,其中地下二層,一至五層為賓館,六層及以上均為住宅,根據新的消防規范,超過100米的住宅建筑,戶內設置噴淋系統,新規范5.4.10.3條,里明確寫清,住宅部分和非住宅部分的消防設施可分開考慮,那么我想請教大家個問題:1.住宅部分的噴淋系統按哪個火災危險等級考慮?(噴規上沒有明確寫)2.住宅部分戶內的噴頭能否采用墻壁式噴頭?3.1~5層為賓館,建筑高度到20.7米,能否按5.4.10.3條里寫的分開考慮,分開考慮就是個多層建筑?多層賓館?(多層賓館屬輕危險等級)4.按5.4.10.3條,賓館和住宅部分的室內消火栓系統,能否分開考慮?賓館按多層公建,住宅按高層住宅???室內消防用水量應該是多少呢?

  • 對于多層建筑室內給排水設計的討論

    隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高,對建筑條件的要求也越來越高。建筑條件的改善不單表現在面積的擴大,更重要的是功能的轉變。要實現這種功能的轉變,在一定程度上則取決于室內的給水排水設計。現根據工程實踐,談談現代多層建筑給排水設計。一、給排水管材質的選用銅管仍是高檔住宅的首選,但價格高。upvc管、ppr管、ppb管等塑料管及鋁塑復合管一般用在供水壓力不大于0.6mpa的給水系統中,當管道系統工作壓力不大于1.0mpa時,宜選用涂(襯)塑焊接鋼管,當大于1.0mpa但不大于1.6mpa時宜選用涂(襯)塑無縫鋼管,超薄壁不銹鋼塑料復合管的公稱壓力為1.6mpa,當大于1.6mpa但小于2.5mpa時,應采用涂(襯)塑的無縫鋼管。 多層住宅大部分使用upvc塑料排水管,室內upvc排水管的類型有普通upvc實壁管、upvc芯層發泡管(psp管)、upvc螺旋消音管三種。普通upvc實壁管噪音較大,而同等壁厚的upvc芯層發泡排水管比upvc實壁管重量輕約20%~30%左右,同時它又具有隔熱隔音的效果,特別適合于建筑排水,可顯著地降低流水噪音,大有取代upvc實壁排水管的趨勢。up

  • 建筑室內排水管套管堵洞

    請問建筑室內排水管套管堵洞,里面要求安裝止水環,這個屬于隱蔽工程嗎?吊模以后需要走隱蔽工程程序嗎?

  • 二次構造柱泵輸送設備-建筑室內專用

    在二次構造柱泵輸送設備出現之前,都是采用的人工方式進行澆筑的,成品不光有空隙,而且質量也是比較低下的,一般來說1個人1天只能澆5-6根左右,工期還是相當長的。除此之外,相較于二次構造柱泵輸送設備

點擊加載更多

歐洲建筑室內

歐洲建筑室內專題,為您提供歐洲建筑室內相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與歐洲建筑室內 相關的專業交流討論,更多歐洲建筑室內相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

歐洲建筑元素

古典建筑風格

香蕉视频18| 大关县| 欧美一区综合| 激情五月天色婷婷| 伊人激情视频| 一区二区色| 日韩人妻影院| 欧美自拍一区| 色AV网页| 九色91视频国产极品| 国产三级精品一区二区三区不卡| 人妻丰满熟妇av五码区| 成人高考时间| 久久久久久久久久久国产| 91欧美在线| 开心婷婷四房播| 国产欧美精品黄片| 男人爱看的视频网站日韩| 国产精品久久久久久网站| 激情五月天婷婷综合| 久久久伦理| 久久九九视频| 成人性爱高清在线| 另类另类另类另类性| 久久久久国产精品夜夜夜夜| AV无码肉感人妻| 欧美亚州天堂| 阜康市| 日本精品免费| 久久久久AⅤ无吗虎费观看| 久久中文字幕| 视频一区 亚洲无码| www.日本一区二区三区| 中文字幕人妻偷人伦在线视频| 高潮毛片7777777毛片| 孽欲| 99久久精品国产精品久久| 殇情影院| 无码人妻丰满熟妇久…| 成人性生生活性生交一| 精品国产|