漏電斷路器有1P和3P的嗎
3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么??沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,沒N線出,很納悶,一般用于電機回路,難道是檢測三相不平衡電流嗎?
短路種類很多,1p、2p、3p、4p,還有帶漏電的,我查閱過一些資料,但是沒有那本資料書有系統的解釋；比如說,他們用于那些地方合適呢?有那些講究呢?
小區配電柜出線總斷路器設計院設計為225A/3P 300mA漏電只報警不斷電,下面的五個出線回路分別是:井道插座,應急照明,配電間用電,物業用電,消防電梯及客梯。請問這進線斷路器選型合理嗎?
最近對一廚房配電箱進行了改造,總開是常熟開關CM-3300-225A,分開關為CM-4300-125A和CM-3300-80A.問題是:斷路器3P與4P能混用嗎?斷路器3P與4P到底怎么選?有什么依據嗎?
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
緊急求助,FSC1-63BC/3P是哪個廠家的微型斷路器啊?還有,WHK-125N/4P +DCU是哪個品牌的雙電源切換器,哪里有這兩種斷路器及電源切換器的資料啊!緊急求助,請斑主幫忙!
請教:斷路器3P和4P的選擇問題請教:1、斷路器3P和4P的選擇問題,3P和4P的區別。 2、有人知道施耐德NS系列,4P3t和4P4t的區別嗎?
1、3P+N是不是只針對帶漏電保護的斷路器來說的嗎,不帶漏電保護的就沒有P+N的說法吧。 2、3P+N是不是指漏電三相斷開而N級不斷開?如果是,那3P呢,也是三相斷開,N級始終不會(huì )斷開?如果是,那用3P的不就行了,沒必要用3P+N吧。 3、還有就是對3P漏電保護器的質疑:《全國民用建筑工程設計技術措施.電氣》4.3.2-6中TN系統中性線N的保護與斷開原則第3條提到:當裝有剩余電流動作保護時,應將其保護回路的所有帶電導線斷開; 由此可看出用3P漏電保護器的話不能保證帶電導線N線的斷開,那就要用4P的了。那怎么市面上有3P的漏電保護裝置呢。還有的設計里面用3P的!
變壓器出線的主斷路器用3P還是4P?聯絡(luò )開關用4P是肯定的,但為什么電子樣本中還有DW45-1600/3P呢?什么時候用到?不會(huì )是當成出線回路的開關用吧?
:lol 大致上知道這三個極數用在什么上。如,1P用在照明上,2P如普通插座,3P如普通三相電配電箱的進線開關,4P如電表箱的進線開關,浪涌保護器的保護開關等。然后大致也知道1P是斷一根相線,2P是一相線+1零線,3P是三根相線,4P是三根相線加一根零線。呵呵,然后在想,為什么有些只要斷開相線就可以了,如照明,普通三相配電箱的進線開關,而有些又要斷開零線,如插座,電表箱的進線開關等?:loveliness:
恩,剛才我無腦的一問真得不行。凡事還是得一步一步的來。那個 斷路器是怎么選擇的,C65? 1P,2P,3P又是怎么選擇呢恩再加個哈,電纜的型號 規格怎么選呢?希望原諒我這個小白。
知識點:斷路器
以前設計基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系統,一般帶漏電保斷路器都是選用4P的,前些天看了王厚余先生的論文,發現他意思是建議用3P的,我看了好些別人的圖紙,都是用4P。我也感到奇怪,那N線是為什么不用檢測呢?誰有漏電保護器的原理資料,麻煩傳一份出來分享一下,也麻煩高手們指點指點,不勝感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 編輯 ]
我回來鳥。。。。回家準備專升本考試了,現在考試完,回來繼續工作。。。請教個問題,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣??我上網找不到,只能查到漏電斷路器原理,沒法區別3P和4P漏電有什么不同。。。高手請指教。。。
3P漏電斷路器,正常使用連接三相380V電源。今天在工地看到3P漏電斷路器連接220V(火線、N、PE),按下測試按鈕斷路器跳閘,不知是什么原因。請教高手指點。
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
在論壇里面,經常見有人在說配電中,三相漏電斷路器要用4p的,不能用3p的,理由是若用3p,單相負荷會(huì )導致跳閘,三相均衡負荷(電動機類)只能用3p的。 小弟弱弱的問下,是否可以理解一般3p斷路器是指動作時只斷開相線,而4p斷路器動作時還斷開零線?那么3p+n斷路器呢? 那么1p的漏電斷路器是用在什么場合?還有1p+n漏電斷路器,2p漏電斷路器呢?望高手指點!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
3p斷路器
3p斷路器專題,為您提供3p斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與3p斷路器 相關的專業交流討論,更多3p斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題