一、 確定點位 1、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂(lè )調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。 若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、
任何一個有電腦辦公需求的地方都是離不開綜合布線設計施工的,其實綜合布線的重點在于機房部分。看一個綜合布線公司好壞與否,重點就是看他們在機房部分的綜合布線施工流程是否達標。下面是某弱電工程公司的綜合布線的施工過程。 這是一個5星級酒店的機房建設及綜合布線設計施工項目,可以說酒店綜合布線項目的施工難度非常大,主體屬于保護建筑,機房面積小線纜多,施工前需要制定細致的施工計劃。 綜合布線:整理前機房照片 第一步:線纜整理。<
弱電布線的施工規范是布線施工的指導準則,同時也是施工單位、客戶驗收的依據和標準。那么在進行綜合布線施工時,作為施工方,我們應該按照什么樣的布線準則來操作呢?弱電布線施工的時候,我們應該要注意些什么問題呢?下面就帶大家了解一下:布線的施工細則與施工的幾個要點。
1、信號電纜(線)與電力電纜交叉時,宜成直角;當平行敷設時,其相互間的距離應符合設計規定。2、在同一線槽內的不同信號、不同電壓等級的電纜,應分類布置;對于交流電源線路和連鎖線路,應用隔板與無屏蔽的信號線路隔開敷設。3、電纜沿支架或在線槽內敷設時應在下列各處固定牢固: (1)電纜傾斜坡度超過45°或垂直排列時,在每一個支架上。 (2)電纜傾斜坡度不超過45°且水平排列時,在每隔1~2個支架上。 (3)和補償余度兩側以及保護管兩端的第一、第二兩個支架上。 (4)引入儀表盤(箱)前300~400mm處。 (5)引入接線盒及分線箱前150~300mm處。
樓宇智能化系統有項工程叫綜合布線,這是針對一些比較大的工程施工,是一種較為復雜的工程,工程施工的質量好壞將會(huì )直接影響網路鏈路的性能。因此,我們再實施綜合布線工程的時候要注意以下七點: 第一點:我們再對綜合布線系統工程進行施工時,需要提前對他進行設計,并且跟土建、消防、空調、照明等安裝工程互相配合好,不要因為沒溝通好而引起不必要的麻煩。 第二點:如果這有弱電井的情況下,弱電應走自己的弱電井,減少受電磁干擾的機率,樓層配線間和主機房應盡量安排得大一些,以備發展和維修所需。對于網絡(luò ),物理層的鋪設是至關重要的,因為它是基礎。 第三點:盡量多布一些點,采用雙孔面板(一個語音,一個數據),跟電配合好,在信息點附近布電源點。由于綜合布線一般來說是一次性到位的工程,線布好了,要更改布線相對困難,而通信設備隨著發展是越來越多,所以多布一些較為穩妥。 第四點:不要把綜合布線過于理想化,不要把一些較為專用的網絡(luò )也集成到綜合布線上。綜合布線把電話網、計算機網、樓宇自控網集成到一起已經足夠了。雖然有一些網絡(luò )也可以集成,其實還是讓它自成一張網絡(luò )比較好,例如說監控
弱電布線施工細則:一、確定點位1、點位確定的依據:根據家庭布線設計圖紙,結合墻上
知識點:綜合布線系統
本人所在南方多雨地區,有一個住宅小區工程的弱電井,由電信部門施工,電井與監控(含以太網絡(luò )系統的對絞線等電纜)、有線電視等共用弱電井,現監控系統提出,弱電井沒有安裝排水管,造成電井積水,影響監控系統線路,使該系統不正常運行,需要電井施工單位返工,加設排水措施。而負責施工的電信部門辯稱,弱電井按規范不需要安裝排水管,弱電井符合規范要求。監控線路故障是由于電纜不符合防水要求。 大家討論一下,弱電井是否需要有排水措施?弱電線路(對絞線、5類線等弱電電纜)是否具有防水功能?
綜合布線是一種模塊化的、靈活性極高的建筑物內或建筑群之間的信息傳輸通道。它既能使語音、數據、圖像設備和交換設備與其它信息管理系統彼此相連,也能使這些設備與外部相連接。
綜合布線是一種模塊化的、靈活性極高的建筑物內或建筑群之間的信息傳輸通道。它既能使語音、數據、圖像設備和交換設備與其它信息管理系統彼此相連,也能使這些設備與外部
本人所在的工程的弱電井,由電信部門施工,電井與監控(含以太網絡(luò )系統的對絞線等電纜)、有線電視等共用弱電井,現監控系統提出,弱電井沒有安裝排水管,造成電井積水,影響監控系統線路,使該系統不正常運行,需要電井施工單位返工,加設排水措施。而負責施工的電信部門辯稱,弱電井按規范不需要安裝排水管,弱電井符合規范要求。監控線路故障是由于電纜不符合防水要求。 大家討論一下,弱電井是否需要有排水措施?弱電線路(對絞線、5類線等弱電電纜)是否具有防水功能?
本帖最后由 蔚藍心情yt 于 2016-10-28 13:56 編輯 摘要: 弱電布線的施工規范是布線施工的指導準則,同時也是施工單位、客戶驗收的依據和標準。那么在進行綜合布線施工時,作為施工方,我們應該按照什么樣的布線準則來操作呢?弱電布線施工的時候,我們應該要注意些什么問題呢? 弱電布線的施工規范是布線施工的指導準則,同時也是施工單位、客戶驗收的依據和標準。那么在進行綜合布線施工時,作為施工方,我們應該按照什么樣的布線準則來操作呢?弱電布線施工的時候,我們應該要注意些什么問題呢?下面就帶大家了解一下:布線的施工細則與施工的幾個要點。
綜合布線是一種模塊化的、靈活性極高的建筑物內或建筑群之間的信息傳輸通道。它既能使語音、數據、圖像設備和交換設備與其它信息管理系統彼此相連,也能使這些設備與外部相連接。它還包括建筑物外部網絡(luò )或電信線路的連接點與應用系統設備之間的所有線纜及相關的連接部件。綜合布線系統由不同系列和規格的部件組成,其中包括:傳輸介質、相關連接硬件(如配線架、連接器、插座、插頭、適配器)以及電氣保護設備等。這些部件可用來構建各種子系
僅在原建筑基礎上通過危房加固改為秦淮區政府辦公樓,無加層無擴建。共分為01、02、03、04四棟,總高23.7m。01棟:共五層,建筑面積1930.0平方米;02棟:共四層,建筑面積1574.8平方米;03棟:共四層,建筑面積2274.6平方米;04棟:共四層,建筑面積1190.0平方米。
圖紙簡介: 本工程包含綜合布線及計算機網絡(luò )系統、有線電視系統、安保監控(視頻監控及報警系統)、一卡通系統(門禁、考勤、食堂消費)、公共廣播及背景音樂(lè )系統、多功能廳會(huì )議及擴聲系統、LED電子顯示屏等。圖紙內容:配電系統圖,綜合布線圖,保安控制室裝修圖,弱電井設備安裝大樣圖等,可供參考。 投稿網友: gmailbk
比較系統、完整地介紹了網絡(luò )綜合布線系統的基礎知識、設計方法、施工技術、測試、驗收鑒定過程和標準規范。由8章組成。基礎部分的內容有綜合布線系統、網絡(luò )數據傳輸介質、網絡(luò )互聯設備、網絡(luò )綜合布線系統的線槽規格和品種。工程設計部分的內容有網絡(luò )總體方案設計、網絡(luò )布線設計技術。施工實用技術部分介紹了6個子系統布線方面所需要的技術。測試部分介紹了雙絞線、大對數線、光纜的測試內容和使用的工具。驗收、鑒定部分介紹了工程驗收與鑒定所需要的知識。敘述由淺入深、循序漸進;內容上系統全面、重點突出;概念上清楚易懂。可供計算機、通信、樓宇建筑、系統集成等領域使用.下載地址:http://kuai.xunlei.com/d/AKJFYBOKCMNA
一、基本規范1、配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電;大功率家電設備應獨立配線安裝插座。2、配線時,相線與零線的顏色應不同;同一住宅相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保
導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,下文對弱電系統的設備選型、施工管理、系統運維等方面所存在的問題、缺陷進行整理,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒。▌一、通訊、數據網絡(luò )、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板。2.電信、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障。原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范。預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,對設備不利。原因分析:
弱電布線施工
弱電布線施工專題,為您提供弱電布線施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與弱電布線施工 相關的專業交流討論,更多弱電布線施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量