防雷接地電阻什么時候可以進行測試?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝。
武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研、技術開發和生產為一體的高新技術企業,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,華中科技大學及武漢大學合作,致力于電力系統高壓試驗設備,繼電保護測試設備以及電廠變電站,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,現公司有一批優秀的技術人員,能為您提供完善的售后服務。 公司生產銷售各種電氣設備,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,希望互相比較之后,總能挑到您中意的那一款機器。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,無需打輔助地極、無需將接地體與設備隔離,實現了在線測量。◆ 本機具有智能化測量功能,不僅能自動
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶啊!
雙鉗形接地電阻測試儀除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能外,還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段:采用雙鉗口非接觸測量技術無需打輔助地極,也無需將接地體與負載隔離,實現了在線測量。在單點接地系統、干擾性強等條件下,可以采用打輔助地極的測量方式進行測量。 雙鉗形接地電阻測試儀適用于電信、電力、氣象、機房、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。產品功能特點1、雙鉗法/地樁法雙重測量方式 適合任意接地場所,多點或單點接地,都可正常測試;2、抗干擾能力強 自產生高頻電流,從而過濾市電中50Hz、100Hz等諧波干擾電流,即使在500KV變電站環境下,也能精確測量;3、測量范圍廣、分辨率高 量程從0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,對0.7Ω以下接地電阻,也能準確測量;4、大鉗口設計 鉗口直徑50mm(標準配置),滿足用扁鐵/鋼作接地引線的情況,特殊鉗口尺寸可按客戶要求定制;5、大容量數據存儲 可儲存200組測量數據
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-2-3 19:45 編輯 接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,不是任意的嗎?
接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,不是任意的嗎?
接地電阻測試儀操作方法降低電力線路桿塔接地電阻可以提高線路的耐雷水平,減少雷害事故,在桿塔附近降低接觸電壓和跨步電壓,防止人畜觸電事故。因此桿塔的接地電阻是一個重要數據。設計、施工、運行的各個環節都必須十分重視,要準確測出它的真實數值,并使其低于規定值。以往是使用接地搖表來測量接地電阻的,但由于需要從接地網向外引100米以上的測量線和兩根輔助地極相連,工作量大,而且往往受到地形和環境的限制,輔助地極的位置無法達到要求,因而很難得到正確的測量結果。近幾年引進鉗型接地電阻測試儀,由于其測量方法簡便,為廣大線路工作者所歡迎。為了能正確使用鉗型接地電阻測試儀去測量接地電阻,首先,必須了解其測量原理。鉗型接地電阻測試儀是用來測量任何有回路系統之接地電阻,該儀器本身能產生一個電源電勢,在任何有回路系統中就能產生電流,因此其測量原理簡而言之是全電路歐姆定律,它測出的是這個回路系統的環路電阻值。 用鉗型接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,測量結果可信度高,但只能用于有架空地線的高壓線路上,測
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
接地系統是防雷工程建設中施工難度最大也是最重要的一個分項,由于環境的不同接地網的設計也存在較大差異。系統的接地工程主要由接地體、連接線組成接地網絡(luò ),其中影響接地效果的主要因素有土壤電阻率、接地體的選擇.接地材料的防腐和合理的規劃接地網絡(luò )。因此接地網的設計和工程實施是目前研究的主要課題。 一、接地材料的分類與選擇 不同的行業,不同的地域使用的接地材料也不盡相同,目前市場上使用率最高的接地材料還是金屬材料,主要有銅板、角鋼和扁鋼等;但是由于接地環境的不同和用戶需求也不盡相同。在有些環境和情況下是不適合使用金屬接地材料的,例如在高腐蝕土壤中金屬接地材料在很短的時間就被腐蝕而喪失接地的功能。不同的接地材料有著不同的特點,根據其特點結合環境使用是接地工程前期應該考慮的問題。 接地材料可分為金屬接地材料與非金屬接地材料兩類。<
使用鉗型接地電阻測試儀有很多方法,如何正確使用鉗型接地電阻測試儀呢? 用儀器測量其阻值,同最初數據進行對比。接地電阻測試儀是檢驗測量接地電阻的常用儀表,也是電氣安全檢查與接地工程竣工驗收不可缺少的工具,目前先進地電阻測試儀能滿足所有接地測量要求。其測量功能,因此接地電阻測試儀也滲透了大量的微處理機技術,偏差在規定范圍內證明設備合格。內容與精度是一般儀器所不能相比的。運行檢查時,用接地電阻測試儀測其阻值并記錄。對該標準電阻封樣。 用鉗形接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,鉗型接地電阻測試儀測量結果可信度高,但只能用于有架空地線的高壓線路上,測量時待測桿塔只允許存在一條接地引下線,如各塔腳的地網是不連通的,應將其余各腳的接地引下線拆開后用臨時線與測量腳的引下線連通(連通點在鉗表之下)。通過對測量結果的分析,判斷出各塔腳的地網是否連通,接地引下線是否存在接觸不良的隱患。
我單位6層舊樓需要測接地電阻,現場面積有限.P和C不相隔20米可以測量嗎? 還有好老的房子現在要我們做接地級(原來都沒有接地級,地方還特小)怎么么做呀? 老水的我請大蝦門幫幫我哈! 謝謝額!!
知識點:檢修接地
電阻柜接地電阻怎么測試 電阻柜接地電阻的測試一般需要使用電阻測試儀,具體步驟如下: 斷電:在測試之前, 首先需要切斷電源,確保電阻柜內部沒有電流通路,避免測試過程中發生意外。 測試電阻:將電阻測試儀的兩個測試鉗分別夾在接地電阻的兩個引出端子上, 然后按下測試按鈕進行測試。 記錄測試結果:待測試儀器自動完成測試后,記錄測試結果, 并與電阻柜的接地電阻標準值進行對比。如果測試結果符合標準要求, 則接地電阻正常;如果測試結果偏離標準值過大,則需要進行維修或更換電阻柜。 恢復電源:測試完成后,需重新接通電源,確保電阻柜可以正常工作。 需要注意的是, 接地電阻測試過程中,應保持測試鉗與電阻柜接地電阻的引出端子良好接觸, 并避免測試儀與其他電氣設備的干擾,以保證測試結果的準確性。
我單位測量變壓器、高壓隔離開關接地電阻用的是杭州征達儀器儀表有限公司出的ZC29B-2型接地電阻測試儀,前幾天我們驗收10KV高壓配電線路時,測量高壓隔離開關接地電阻為11歐姆,不符合規程要求,但廠家請來了市防雷中心的人,用他們的表測試接地電阻為0.5歐姆,防雷中心的人說我們這塊表還得乘以一個系數才行,但我們學時,老師也沒有提乘以系數這個問題啊?我們就是根據表盤直接讀數,不知道我們這種用法對不對啊?哪位大俠給予解答一下,謝謝!
一個200平米的餐廳,沒做防雷,接地也是打的人工接地體。。。如果現在改成利用鋼筋作自然接地體,,還需要設置接地電阻測試版嗎??不做防雷可以嗎
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,接地電阻為1歐姆。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,都沒有提到這個!請問,這個墊子到底是幾歐姆?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
新人,請教一下:1、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,10歐和30歐,這兩個值是分別用于什么環境的?2、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢?就是說,這兩個數字確定下來的原理是什么?
1)接地電阻測試儀; (2)檢流計; (3)檢流計指針; (4)x0 1、x1、x10為接地電阻值檔位倍數選擇旋鈕; (5)0~10 測試電阻值旋鈕; (6)接地電阻指示標志; 以ZZC29B-2型搖表測試方法如下: (1)在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,用鍍鉻銅板短接,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,導線的另一端接在待測的接地體測試點上。測量屏蔽體電阻時,應松開鍍鉻銅板,一個E接線柱接接地體,另一個E接線柱接屏蔽。
防雷接地電阻測試儀
防雷接地電阻測試儀專題,為您提供防雷接地電阻測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地電阻測試儀 相關的專業交流討論,更多防雷接地電阻測試儀相關內容請訪問