  • 淺析家庭房屋常見的防雷接地

    21世紀,隨著中國中國大批農民轉成城市人,中國的房地產市場一片火爆。無論是一線城市,還是二三線城市,到處都可以看到房地產商四處開工的景象。那么今天我們來講講,在如今的這些房地產市場中,有多少的項目是牽涉到我們的防雷接地項目呢?傳統的防雷接地項目主要的防雷材料有鍍鋅和鍍銅兩種類別。那么在目前的房地產市場中有多少項目是放了防雷接地材料的,對應的材料是什么呢?其實啊,從我們對防雷接地來看,房地產市場針對防雷和接地,還是充分考慮到了,但是房地產商為了減少必要的投資成本,所以一般選擇鍍鋅材料作為防雷接地的主材料。上次我們也說了,鍍鋅的防雷接地材料相對鍍銅的防雷接地材料,從安全性和耐腐蝕性,長久性來說是遠遠不夠的。大概鍍鋅的材料在不到一年的時間里就開始腐爛,預算估計在兩到三年內基本處于報廢狀態。然后如果住戶如果覺得不夠安全,這時候唯一的能做的就是從新做原來的防雷接地。在歐美許多國家,一般山區,幽靜的房子,所有的防雷接地材料基本采用鍍銅為材料,之所以這樣那個選擇,一個是相關國家的法律強制執行,另外一個是相關的防雷材料在歐美國家比較普遍。所以

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 房屋金屬門窗的防雷接地要求

    房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米?請各位大蝦指點!

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • [重要]關于房屋接地的討論。

    小弟前些天買了個電熱水器,聽到很多電死人的事故,所以很關注安全問題。后來查資料得知此類設備都必須可靠接地才能保證安全。而根據我的調查,我家樓房是沒有地線的。我家的樓房是90年以后蓋的,查資料國家規定86年后的必須3相5線制,而我家卻還是3相4線制,同時得知同事很多90年以后的房子也都是3相4線(現在的已經是3相5線了)。雖然平時設備不漏電就沒什么問題,但一但漏電就是性命有關的事情,居然可以這么不負責人。而且似乎和我同樣情況的家庭不在少數,請問遇到這樣的情況大家有什么好的建議,我希望能解決安全問題,畢竟誰也不希望在這樣的條件下使用。是否可以追究房地產開發商的責任呢?如果可以該怎么辦?希望大家勇于參與討論。

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • [討論]防雷接地的幾個問題

    防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋?還是梁底主筋?還是梁面主筋? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線?

  • 高層防雷接地的做法請教

    大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋、測試點、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢?

  • 各位同行:關于防雷接地的問題,向大家請教

    利用柱筋作為防雷引下線時,鋼筋為22MM。現在用電渣焊焊接,但質檢站的人說不行。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接。請大家幫幫忙指教指教我。多謝!

  • 關于風電風機的防雷接地

    現在風力發電蓬勃發展,但關于風機的防雷接地始終沒有規范。請全老師就風電機接地給點意見。現在都要求風機基礎接地電阻小于4歐姆,具體實施中應該注意哪些問題?

  • 求教各位前輩:關于防雷接地焊接

    今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,我們現場做的是單面焊接,有些地方做不成雙面焊。監理提出沒有相關規范可以單面焊,請教各位一下,防雷接地能單面焊嗎?有相關規范嗎?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條? 本人新手,借同事的賬號發的帖子,在線等答案~~~~~~

  • 關于鋼構廠房防雷接地問題

    請教大家一鋼構廠房,利用基礎內所有鋼筋做接地極在廠房四周大于3米的地方還用打一圈扁鋼嗎?這圈環形扁鋼做的有必要沒有? 規格40X5的。

  • 防雷接地與工作接地怎么分開

    現在有一獨立10KV配電房,電業局要求防雷接地與電力設備工作接地分開設置,間距為5m。有誰知道具體該怎么做變配房為磚混結構,尺寸為5X17m

  • 請教仁兄們關于防雷接地施工

    在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容?非常感謝!

  • 防雷接地的一個施工問題

    近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教!

點擊加載更多

房屋防雷接地

房屋防雷接地專題,為您提供房屋防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與房屋防雷接地 相關的專業交流討論,更多房屋防雷接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

防雷接地扁鋼

專業防雷接地

人人超碰在线| 无码电影网站| 亚洲热在线播放视频| 亚洲欧美日韩在线| 久久国产午夜精品理论片最新版本 | 无码一区二区中文字幕日韩| 扬中市| 日韩AV片无码一区二区不卡| 黑人巨大| 人妻生活片| 狠狠人妻久久久久久宗合九色| 欧美日韩中文日日骚| 日本欧美国产| 日韩精品在线永久| 色老头一区二区三区四区| 91精东精品视频在线| 91av网站免费| www.伊人| 久成人蜜桃久久| 色xxxx| 亚洲一本二本| 99久久蜜桃一区| 男女国产动态| 欧美国产日韩另类| 九九蜜臀| 蜜桃久久久`| 亚洲精品v| 亚洲春色中文字幕久久久-三上亚| 狠狠插狠狠干| 久久精品国产亚洲欧美| 综合中文字幕| 日韩国产欧美中文字幕| 九九必精品| 九色无码| 日本人妻中文字幕| 欧美一区一二三| 日本综合久久| 色婷婷基地| 亚洲AV无码专区国产不卡顿| 国产精品免费av片在线观看| 久久偷拍网|