本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-30 22:05 編輯 在施工過程中,請教一下懸挑腳手架用不用做防雷接地?如果需要做,出自哪一本規范?如何做?如果不需要做。拿什么可以來說服對方呢?有高手請指點一下!感謝。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
高層建筑施工時間長,一般情況下腳手架處于最高處,而且高層外腳手架經常采用懸挑架,不與地面直接接觸.施工時的外腳手架需要做防雷措施嗎?如果采取措施怎么處理?個人認為應該采取措施,與避雷引下線連接,但是不知道具體怎么處理,請教各位!
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 編輯 搭設尺寸為:立桿的縱距為 1.50m,立桿的橫距為0.90m,立桿的步距為1.50m; 計算的腳手架為雙排腳手架搭設高度為 18.0 m,立桿采用單立管; 腳手架沿墻縱向長度為100 m; 內排架距離墻長度為0.30m; 大橫桿在上,搭接在小橫桿上的大橫桿根數為 2; 腳手板自重標準值(kN/㎡):0.350;
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
一、術語(一)腳手架分類腳手架是為建筑施工或安裝施工而搭設的上料、堆料以及施工作業用的臨時結構架。1.按所用的材料:分為木腳手架、鋼腳手架和軟梯。2.按是否可移動:分為移動腳手架和固定腳手架。3.按施工的性質:分為建筑腳手架和安裝腳手架。4.按搭接形式和使用用途分為(1)單排腳手架(單排架):只有一排立桿,橫向水平桿的一端擱置在墻體上的腳手架。(2)雙排腳手架(雙排架):由內外兩排立桿和水平桿等構成的腳手架。(3)結構腳手架:用于砌筑和結構工程施工作業的腳手架。(4)裝修腳手架:用于裝修工程施工作業的腳手架。(4)懸挑腳手架:應于設備安裝或檢修懸挑作業的腳手架。(6)模板支架:用于支撐模板的、采用腳手架材料搭設的架子。5.按遮擋大小分為(1)敞開式腳手架:僅設有作業層欄桿和擋腳板,無其它遮擋設施的腳手架。(2)局部封閉腳手架:遮擋面積小于30%的腳手架。(3)半封閉腳手架:遮擋面積占30%~70%的腳手架。(4)全封閉
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會(huì )有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會(huì )有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會(huì )被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內?三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會(huì )有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
腳手架搭到塔吊個可以嘛?如果不行如何整改
《腳手架規范》JGJ130-2011
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊。在美國,雷電每年會(huì )造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會(huì )被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,每年會(huì )被擊中20次,每次雷擊通常會(huì )產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,可能會(huì )有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施。
請問各位大神:外架腳手架鋼管之間扣件問題。如下圖:腳手架水平大橫桿和小橫桿都是用扣件扣在立桿上面。但在理論計算中,外架腳手架傳力方式為:腳手片傳至大橫桿,大橫桿傳至小橫桿,小橫桿傳至立桿。。。我理解應該是,大橫桿應該和小橫桿扣接,小橫桿和立桿扣接。這樣的話圖紙扣件扣接方式是不是不正確。
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
各位大大,最近我們地方的質監站來工地檢查,在懸挑腳手架這一層提出了這樣一個問題,在腳手架的轉角位置,我們是利用一根長的工字鋼來充當連系梁,然后在上面擺放外架立桿。如圖 所示,要求我們在連梁下也要擺放一根豎直的工字鋼,他的意思是每根鋼管立桿下都要有工字鋼擔著,橫向的連梁工字鋼會(huì )有撓度產生,不夠保險,不利于安全。我當時就很納悶,沒聽說連梁下還要擺放工字鋼,而且這個位置擺進去,在樓板面的錨固端長度也不夠。我去查了相關規范,也沒看到說每排鋼管下必須要有豎向垂直的工字鋼擔著。大家有啥意見
腳手架防雷接地
腳手架防雷接地專題,為您提供腳手架防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與腳手架防雷接地 相關的專業交流討論,更多腳手架防雷接地相關內容請訪問