首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
圖J.1.2-1 TT系統電涌保護器安裝在進戶處剩余電流保護器負荷側3-總接地端或總接地連接帶;4-Up應小于或等于2.5KV的電涌保護器;5-電涌保護器的接地連接線,5a或5b;6-需要被電涌保護器保護的設備;7-剩余電流保護器,應考慮通雷電流的能力;F1-安裝在電氣裝置電源進戶處的保護電器;F2-電涌保護器制造廠要求裝設的過電流保護電器;Ra-本裝置的接地電阻;Rb-電源系統的接
一、基礎接地 樁基接地極施工 水平接地極由地梁的主筋構成,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,宜采用雙面焊,焊縫長度≥6d,單面焊接焊接長度≥12d。柱與梁、梁與梁、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,焊接必須采用雙面焊,以保證總等電位連接地可靠性和安全性。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d、特殊情況不小于6d。
◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶、引下線均采用25×4的扁鋼,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保護。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,其接地電阻不大于10Ω。施工后達不到要求時,可增設接地極。(4)施工采用國家標準圖集D562,
1、前言 雷擊分為直擊雷、側擊雷和感應雷等,為了保護雷區內的人民生命和財產的安全,采用接地裝置將雷擊產生的帶有破壞力的沖擊電流導入大地。有了良好的接地裝置,才能可靠避免雷擊產生的破壞。近年來許多工程實踐說明,選擇合適的接地網的結構可謂至關重要。如果接地形式選擇不當,當竣工后的建筑物進行接地電阻值的測試時,可能也達到了國家標準規定的數值(1Ω以下),但是當有雷擊時,室內的精密儀器或家用電器仍然會(huì )受到感應雷的破壞。 2、基本接地形式
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
建筑電氣工程防雷接地技術交底
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
稅收是國家財政收入的,主要來源,國家通過稅收來參與國民收入的分配。對于巨大的工程項目來說,耗費了巨大的財力人力物力,對社會(huì )資源的消耗極大,所以對工程收取一定的稅款是很有必要的,下面就為大家介紹一下,建筑工程轉包要怎樣繳稅? 建筑工程轉包要怎樣繳稅
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間。
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??
關于建筑工程的網站(全).
一、概述 雷電是一種自然放電現象。由于雷電放電電壓高、放電時間短,它的產生人類目前無法控制。雷云的生成、移動、放電的整個過程伴隨多種物理效應,如:靜電感應、高溫高熱、電磁輻射、光輻射等;這些物理效應的共同作用已嚴重危害室內弱電設備的安全運行,甚至危及工作人員的安全。雷電災害嚴重性還表現在波及面廣,主要有兩個方面的因素,首先積聚大量電荷的雷云有較大的活動范圍及其放電過程的輻射范圍可覆蓋達幾十公里的范圍,其次地面各種網絡(luò )( 電力、通信等網絡(luò ))的相互滲透、錯綜復雜,使雷電災害的范圍進一步擴大。 在雷擊中心數公里范圍內都可能產生危險過電壓,損害線路上的設備。 隨著現代
建筑防雷接地工程工藝流程: 施工準備→接地裝置安裝→引下線暗敷→避雷帶支架制作安裝→支架→避雷網安裝→避雷針安裝→接地電阻測試 基本知識: 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人+工接地體和自然接地體。 要求: 1、材質符合規范和設計要求,連接可靠,防腐措施到位,接地系統暢通、完整。 2、利用建筑物基礎鋼筋做接地體和引下線連接規范,資料齊全;避雷帶、接地線安裝順直、美觀
實際開工日期是14年4月1日,監理發的開工令是4月12日,工程例會(huì )等就正常進行了。但施工許可證是在14年8月1日才拿到,工程完工延誤了200天。現在就延誤工期的事項怎么解決?施工單位可以從拿到施工許可證的日子計算嗎?
建筑工程識圖、審圖要點(一) (新手如何看建筑施工圖) 建筑工程識圖、審圖要點 工程開工之前,需識圖、審圖,再進行圖紙會(huì )審工作。如果有識圖、審圖經驗,掌握一些要點,則事半功倍。現談談本人的識圖、審圖經驗,供參考。 識圖、審圖的程序是:熟悉擬建工程的功能,熟悉、審查工程平面尺寸,熟悉、審查工程立面尺寸,檢查施工圖中容易出錯的部位有無出錯,檢查有無改進的地方。 一、熟悉擬建工程的功能 圖紙到手后,首先 了解本工程的功能是什么, 是車間還是辦公樓?
建筑工程混凝土裂縫研究 論文欄目:混凝土論文 1裂縫的成因分析1.1混凝土原材料質量問題引起的裂縫混凝土的主要組成部分包含:水泥、砂、石、水、外加劑以及外摻料,這些原材料質量的高低,數量的多少,配料的比例都會(huì )對混凝土的整體質量造成不同程度的影響,在進行混凝土工程施工的過程當中,如果選擇使用沒有品牌,沒有產地的原材料、交貨的時候沒有進行認真仔細的驗收、儲藏方式的不正確、砂石質量的不合格,都會(huì )導致混凝土裂縫現象的出現。水泥如果在存放的場地受潮的話,就會(huì )對水泥本身的質地造成一定的影響,水泥的質量降低,混凝土的強度都無法得到保證,最終使得混凝土裂縫的產生。砂的粒徑如果很細,其用水量以及用灰量也會(huì )相應的增大,收縮也會(huì )增加,水灰比也就無法保證穩定,很容易導致混凝土施工裂縫的產生。1.2混凝土溫度應力引起的裂縫混凝土在硬化的過程當中,會(huì )產生很多的熱量,導致了混凝土內部溫度
本帖最后由 標準民工 于 2014-11-3 10:43 編輯 自己做的管桁架節點分析,歡迎一起探討
建筑工程防雷接地
建筑工程防雷接地專題,為您提供建筑工程防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑工程防雷接地 相關的專業交流討論,更多建筑工程防雷接地相關內容請訪問