廠房在空曠的廠區,周圍沒有可以防雷的建筑物和避雷針。彩鋼結構的廠房,房頂用4MM的彩鋼板構成,連接鋼支架,支架從地面以下固定在地基上。該建筑物是否設置壁雷設施?
彩鋼板屋頂如何作避雷?1、如果彩鋼板下面沒有易燃易爆的物品,用彩鋼板直接作接閃器是可以的,但是我們經常遇到的是彩鋼板下面存放著易燃易爆物品,規范上要求鋼屋面的厚度要不小于4mm,一般彩鋼板只有0.5mm,所以要在彩鋼板上裝設避雷帶。2、08D800-8中第52頁有彩鋼板屋頂裝設避雷帶的作法,但是施工方說安裝起來太麻煩,說用彩鋼板下面的鋼屋架作避雷,鋼屋架作好接地,請問大家這樣作是否可以?彩鋼板內部一般都有泡沫,是絕緣體,如果彩鋼板跟鋼屋架接觸不好的話,用鋼屋架作避雷是不是達不到效果?3、大家遇到這樣的問題都是怎么解決的?
最近有客戶要求用光伏組件代替常規屋頂,有哪位大神有此類經驗分享: 1、此門式剛架的檁條間距有什么特殊的要求嗎?2、普通光伏組件直接做屋頂(鋼結構支撐),如何固定,如何做防水?如果需要隔熱層或防水層,應如何做?3、光伏組件透明背板(或常規組件),直接做屋頂,能否保證25年?4、用雙玻組件直接做屋頂(鋼結構支撐),如何固定,如何防水?期待大神!!
彩鋼板拱形屋頂倉庫照明如何布置好?205M*25M,沒有梁可以吊燈。方式1:如果吊管安裝,吊管上端與彩鋼板屋頂連接,布線沿拱形屋頂敷設,這樣照度可能均勻些。方式2:如果以每隔10M,250W金鹵燈,40盞庫內兩邊墻上5M高安裝,中間的照度可能不夠。沒做過這種案例心里沒底,急求各位指教為盼!
大家好,我現有一個大面積的千級無塵室在做設計,約1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空調方式。其中吊頂原設計是采用龍骨吊頂(雙層吊頂,因樓層高上一層頂是用彩鋼板)。請問吊頂采用彩鋼板吊頂可以不?因甲方要求采用省錢的方案,但就怕用彩鋼板吊頂開的FFU口多了吊頂會(huì )不牢固。另一個問題就是受樓層高度的限制,夾層只能做到1.3米,是否會(huì )增加施工難度?望各位同行多多指點啦,謝謝!
屋頂是彩鋼板要做避雷帶,可是施工不知道該怎么下手,那位大俠以前做過,發幾張圖片上來參考下,在此謝謝了。
現場彩鋼板屋頂風機安裝圖
這個方塊東西叫什么 作用什么啊 求前輩解答
屋頂防雷接地施工圖這么畫有問題嗎?
彩鋼板屋面做了一圈避雷帶(不利用彩鋼板),我給結構提了距離柱頂0.5米處預埋接地板,接地板與柱內鋼筋需可靠連接。問題在混凝土柱外面是巖棉夾心板的墻面,我的預埋件能不能放在墻的外面,在用扁鋼穿過巖棉夾心板的墻面之后與柱內鋼筋連接,我就是想知道一般的巖棉夾心板能不能給我的扁鋼穿過。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
有一工程為一乙類倉庫(內有易燃物品),屋面采用彩鋼板屋面,根據規范金屬板下面無易燃物品時,且厚度不小于0.5mm可作防雷接閃器。該建筑物的防雷能否在屋面上設置避雷網格作為防雷措施。
有一化工車間,屋頂是用彩鋼板,現在是一定要安裝避雷帶。這里采用避雷帶為銅包鋼-圓鋼(直徑12mm),請教各位高手,避雷帶的支架哪里有賣的阿?是那種不銹鋼的三角架,固定在彩鋼板凸出棱上的。急購聯系電話:0518-5806740 聯系人:劉主任
大家好,請問有沒有關于彩鋼板的驗收規范或者安裝規范之類的,小妹我(新人)急用啊。感激不盡了。
建筑物屋頂上裝有風機、熱泵、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接。
Revit如何創(chuàng )建參數化彩鋼板?在【Revit建模】過程中,關于廠房外墻板是由固定規格、尺寸的彩鋼板組成。通過繪制參數化的族文件,提高工作效率。1、新建公制常規模型,繪制兩條參照平面,并標注尺寸。因為彩鋼板都是由固定尺寸構成的所以改尺寸可以不添加參數。2、根據相應的尺寸圖紙繪制拉伸,因為在安的過程中,不可能所有的都是完整的尺寸,而且只能在原有的尺寸進行剪切,所以需添加空心拉伸進行參數控制。3、繪制兩條參照平面,添加尺寸標注,然后將其鎖定,以控制空心拉伸。4、繪制兩條參照平面,并添加實例參數。(實例參數可直接在平面視圖拖動)5、創(chuàng )建空心拉伸,并且與參照平面鎖定,水平方向稍大于原有尺寸,右側同理。6、切換至前視圖,添加高度參數,并且將空心拉伸也與其鎖定。意義:通過學習上述文章,可以學習到如何創(chuàng )建參數化族來形成工程中任意長度的彩鋼板。參數化族需要合理運用,可以在建模過程中解決很多比較杜建的問題
本文詳細介紹了彩鋼板的相關知識,主要內容包括: 一、彩鋼板生產工藝流程 二、彩鋼板的常用鋼種、基板、鍍層 三、彩鋼板的涂層種類 四、彩鋼板的儲存、運輸 五、彩鋼板的質量判斷 六、彩鋼板的發展趨勢 一、彩鋼板生產工藝流程 彩鋼板(又名:彩板、彩色涂層鋼板)是以冷軋鋼板和鍍鋅鋼板為基板,經過表面預處理(脫脂、清洗、化學轉化處理),以連續的方法涂上涂料(輥涂法),經過烘烤和冷卻而制成的產品。 涂層結構有二涂一烘、二涂二烘等,免維護使用年限根據環境大氣不同可為10-30年。 常見的二涂二烘型連續彩色涂層機組工藝流程主要生產工序為:開卷機-------縫合機------壓輥------漲力機----開卷活套-----堿洗脫脂------清洗----烘干-------鈍化-------烘干------初涂-------初涂烘干------面漆精涂------面漆烘干------風冷降溫-----
彩鋼圍墻是目前在很多大型公共建筑、公共廠房、活動板房、及集成房屋的墻面施工中,所使用的一種產品。那么你知道彩鋼板圍墻的主要材料是什么嗎? 彩鋼圍墻的主要材料就是彩色壓型鋼板,也稱為彩鋼板。是以冷軋鋼板、熱鍍鋅鋼板為基板,經過表面脫脂、磷化、鉻酸鹽處理后,涂上有機涂料經烘烤而制成鋼板,再經過專門壓型制成各種形式的輕型板材。是指彩涂鋼板,彩涂鋼板是一種帶有有機涂層的鋼板。 彩鋼板的基本特點: 1.重量輕:10-14千克/平方米,相當于磚墻的1/30。 <
近年來,人人都提倡低碳生活,在圍墻方面也不例外。以前,一般都使用水泥圍墻來進行圍堵,不僅成本很高,而且一旦建設完成就必須拆掉,既浪費材料成本,又對環境造成了污染。而隨著彩鋼板活動圍墻的出現,現在已經大部分的代替了水泥圍墻。 彩鋼板活動圍墻的特點優勢: 彩鋼板臨時圍墻采用鋼結構柱,雙面夾芯彩鋼板或單層壓型彩鋼板通過螺栓連接而成。用彩鋼板固定于柵欄之上,用于臨時工地的隔離,方便、可多次使用。 彩鋼板活動圍墻采用彩鋼夾心板做墻面,背后用金屬方管或角鋼做圍擋骨架,用金屬方管制成
誰做過彩鋼板的定額報價???偶最近套了一下裝飾定額,發現所得出來的造價很低,這樣的價格要虧死了,不可能的,且鋁型材也不知道要套哪里的項目,請高人指點。。。
屋頂彩鋼板防雷接地
屋頂彩鋼板防雷接地專題,為您提供屋頂彩鋼板防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂彩鋼板防雷接地 相關的專業交流討論,更多屋頂彩鋼板防雷接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題