狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 地鐵車站弱電系統的防雷與接地問題

    摘要:地鐵車站弱電系統多與強電系統共用一個綜合接地裝置,經各自引上線至強、弱電總接地端子排,再引致眾多機電設備房內的弱電接地端子排上，在設備房內系統設備除以弱電接地端子排為基準做等電位聯接,還需在各級電源端加裝浪涌保護器 SPD.接地系統的類型有保護性接地、功能性接地以及功能性和保護性合一的接地。保護性接地分為:保護接地、過電壓保護接地(包含防雷接地)、防靜電接地和防電蝕接地;功能性接地分為:工作接地、邏輯接地和信號接地。不同的接地有不同的要求,應按設計決定不同的接地方式。功能性和保護性合一的接地,如:屏蔽接地;與普通建筑不同的是,地鐵因其牽引供電系統產生雜散電流,決定了地鐵車站的接地裝置必須與車站內的金屬物絕緣,接地裝置多選用人工接地網(接地電阻小于 0.5Ω),由水平接地體、垂直接地體、接地引上線等組成,其材料以耐腐蝕的銅質材料為主,水平接地體采用 50mmX50mm鍍錫銅帶、垂直接地體采用¢50X7.5mm 銅管、接地引上線各采用 3根絕緣銅芯電纜

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • [討論]防雷接地的幾個問題

    防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋?還是梁底主筋?還是梁面主筋? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線?

  • 防雷及接地安裝技術交底

    適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 請教有關防雷接地的問題

    現有一會(huì )所長47米,寬37米,高7.5米.緊靠有一15米高的長6米,寬8米建筑物.地區平均雷暴日為59.4d/a.經計算其會(huì )所的雷擊次數為0.0582次/a小于0.06次/a.請問該會(huì )所是否要做防雷設計?為什么?

  • 關于建筑防雷接地問題?急!!

    建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??

  • 請教倉庫改造的防雷接地

    我做一個倉庫改造的防雷接地,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,無法打接地極,連接地母線.只有難南面可以做接地,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接?

  • 請教關于供氫站的防雷接地!

    我想請教關于供氫站的防雷接地建筑物沒是有屋頂,半包圍結構的,里面有供氫設備,請問下這個建筑物的防雷接地改怎么做?

  • 論電氣裝置接地與防雷保護

    《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載

  • 求教各位前輩:關于防雷接地焊接

    今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,我們現場做的是單面焊接,有些地方做不成雙面焊。監理提出沒有相關規范可以單面焊,請教各位一下,防雷接地能單面焊嗎?有相關規范嗎?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條? 本人新手,借同事的賬號發的帖子,在線等答案~~~~~~

  • 關于鋼構廠房防雷接地問題

    請教大家一鋼構廠房,利用基礎內所有鋼筋做接地極在廠房四周大于3米的地方還用打一圈扁鋼嗎?這圈環形扁鋼做的有必要沒有? 規格40X5的。

  • 請教仁兄們關于防雷接地施工

    在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容?非常感謝!

點擊加載更多

地鐵防雷接地

地鐵防雷接地專題,為您提供地鐵防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地鐵防雷接地 相關的專業交流討論,更多地鐵防雷接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

筏板基礎防雷接地

窗戶防雷接地

亚洲国产精品成人va在线观看| japanese老熟妇乱子伦视频| 久久久国产精品无码免费专区| 日日夜夜影院| 无码国产精品一区二区免费模式| h无码精品| 欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大| 激情抽插人妻| 国产欧美中文| 色综合天天天天综合狠狠爱| 精品伊人| 欧美日韩亚洲二区| 少妇又色又紧又爽又刺激视频| 五月天社区| 九色九色永久网站| 爱爱网址av| 亚洲青色无码日韩一区二区| 我要看毛片| 亚洲一区二区三区激情| 国产全是老熟女太爽了| 国产性猛交╳XXX乱大交| 五月丁香中文字幕视频网| 久久青青草免费| 日韩无码一区分类| 一区二区三区黄色| 亚洲天堂精品久久一区| 国产偷情日韩欧美| 亚洲欧美综合天堂一区| www.九九热.com| 综合自拍导航| bl小说网| 莱西市| 日韩电影成人一区二区三区| 91熟女av一区二区在线| www.插.com| 老色批影视.com| 人妻日本中文字幕在线| 日韩中文字幕人妻一区二| 青青久久久国产精品| 精品久久久久久久Av无码专区| 国产综合社区在线|