公司的商鋪400平方米,是鋼結構的。該商鋪施工方法是利用鋼筋混凝土樁基礎,通過承臺主筋與預埋的鋼柱地腳螺栓連接,再把地腳螺栓與鋼柱相連接,墻為磚結構,房屋面一般是用彩鋼板加保溫棉安裝而成,基礎比較淺。方案一考慮在<
最近做了一個廠房項目,鋼結構,屬丁類。屋面是0.5mm厚彩鋼板無絕緣覆蓋層!我是直接利用他做接閃器,但是審圖的要求我要不能用這要單獨設避雷網,理由:0.5mm厚彩鋼板實際中不可能保證有0.5mm厚。廠房加工的屬于難燃材料。這個有必要嗎?我認為即使鋼板不能做接閃器 與之連接的鋼檁條也可以做暗敷設的接閃器(不知道是否正確)。如果單獨設避雷網一提高造價。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
我最近做了好多中非的鋼結構房子(那邊雷雨天特少,我待了10個月就下2次約2個小時),想不做防雷接地,直接就把鋼結構跟基礎鋼筋焊接好,不知各位有何高見。
遇到一個自用的鋼結構廠房,100米長,60米寬,分為29米和31米兩個跨度。結構每隔5米一根三角柱。還沒有出基礎圖和屋頂圖,屋頂彩鋼棚都是鋼架加蓋瓦。請問需要做防雷么?接地設計為基礎梁主筋和40*4扁鋼連成接地網,網格25*30M,其他預備做MEB和設備接地,請問接地還有那些需要做的需要注意的?謝謝各位大神指導!
請教各位大神,我在做一個項目,整體式一個鋼結構的廠房,貼著廠房有一個混凝土結構的房子,鋼結構廠房比混凝土結構的房子高大約4m,請問兩個廠房的結合處的防雷應該如何處理。 另外如果鋼結構廠房的女兒墻也為彩鋼板的話,女兒墻上還需要設置避雷帶嗎? 如果是磚墻,但頂部用彩鋼板包住,需要做避雷帶嗎,如何做?謝謝
小弟做一個輕鋼結構的廠房的避雷(三類),利用金屬屋面(大于0.5MM)作為接閃器,鋼柱作為引下線.由于鋼柱的基礎是獨立的,故用40*4的扁鋼離墻4米做了一圈接地體,請問鋼柱與扁鋼之間該怎么連接?(03D501-3 17頁的做法好象不適合)是不是柱底腳板下側與扁綱可靠焊接即可.還有是不是每根柱子與扁鋼都要連通.還是每隔25米做一個連接就行?
一鋼結構棚,獨立基礎,每根鋼柱子下為獨立基礎,無地梁,原場地為混凝土鋪面,為了施工方便點,擬每根引下線(鋼柱)與獨立基礎連通接地,保證測試每根引下線的電阻不大于4歐姆(如達不到,就在獨立基礎這里加人工低極)。獨立基礎之間不再用扁鋼或圓鋼連通,避免在原混凝土鋪面上開挖。整個鋼結構棚的防雷接地就是:屋面鋼板接閃——各條鋼柱引下線——各個獨立基礎接地極請問以上的做法,是否會(huì )違反某條規范要求?請各位指教,謝謝!
在czk_cqr的帖子《鋼結構廠房防雷接地電阻測量的問題》里說道:“鋼筋混凝土建筑中,測量接地電阻,一般是接測試點(這個好像不是斷接卡子吧,斷接卡子顧名思義就是斷開在接上,中間好像加了什么鉛片,具體不清除了),這個測試點是不是就是在混凝土柱作為引下線的鋼筋上焊出一段伸出墻面的扁鐵(因為在住宅樓邊上見到的就是一小段扁鐵)。如果說下面接地裝置連接完好,符合要求,一個測試點就可以了,是不是啊?多個測試點就是可以判斷整個接地裝置是不是一個整體,也就是說一個測試點并不是測試的一根引下線的接地電阻,而是整個接地裝置的接地電阻。這樣的話鋼結構廠房的鋼柱就是引下線,故隨便在鋼柱(作為引下線的鋼柱)上任一點都可以測試整個廠房的接地電阻,而沒有必要在在鋼柱上作測試點,況且也不知道怎么作啊,嘿嘿!說到這里,又想到這個斷接卡子是不是多此一舉啊,直接接到引下線上測電阻不就行了,不方便的就象上面那樣焊個扁鐵引出來就行了。這些疑惑不知道我是沒搞清楚狀況,還是確實是個問題啊?”我對防雷接地的測試部是很了解,想問下像鋼結構廠房的防雷接地怎么測試電阻?鋼結構廠房電阻測試點怎么制作?請教有過經
我們工廠廠房是全鋼結構,屋頂也是彩鋼板的工業廠房,廠房很大,很高,屋頂的防雷還需要在彩鋼板一周焊接一圈扁鋼再作引下線嗎?或者是只在層頂的幾個地方做個接閃針,再引入地下?
現在,越來越多的廠房采用了鋼結構構件形式,但相關的接地和防雷系統如何設計,能查和參考的資料不多,希望網友提供這類圖紙或設計規范。
有一棧橋,寬7米,高3米,全長80米,屋面為輕質彩鋼板屋面,每根柱子的跨度是25米,最高的一段離地面為14米。棧橋處于甲類1區火災爆炸危險環境,現在要設計防雷接地。但是按第二類防雷建筑物做設計的話,根本達不到引下線平均距離不大于18米的要求。請問應該怎么辦啊?另外可以利用屋面做接閃器嗎?另外整個棧橋都是鋼結構的,那引下線是不是要另外敷設?還有屋面是彩鋼板,不能做接閃器,那屋面防雷應該怎么做?用φ10圓鋼做避雷帶嗎?求解啊求解[ 本帖最后由 lzfishbaby 于 2012-3-23 10:33 編輯 ]
1、高層鋼結構的用電負荷、電源插座、配電箱、供配電設計和照明設計等應符合建設規范《住宅設計標準》及現行有關標準的要求。 <
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
鋼結構在建筑中經常被提到能不能接地線的問題,今天我們來看一下。常見的接地方式包括防雷接地、設備接地和防靜電接地。不要把這三種方法混在一起,這很容易導致事故。例如,防雷的步進電壓很強,所以防靜電接地須與防雷接地分開,設備的接地距離為20M。這些都有標準要求,包括具體的參數要求,如接地樁材料和埋置。相關問題請參考相關國家標準。 1.鋼結構廠房內?20伏電源。如果增加接地線,只要鋼結構大樓的接地電阻小于4歐姆,就可以直接熔接在鋼結構上。 2.漏電短路裝置的原理是檢測通過漏電斷路器的電流回路的漏電電流,即,例如,在簡單直流的情況下,該方法和返回電流之和等于零,或者鋼結構它符合漏電電流的范圍水平(低于30mA)。 3.鋼結構焊機的初級是隔離的,相當于一個隔離變壓器。因此,當二次接地與一次線圈無關時,二次單接地不會(huì )泄漏(對于焊機,對于三相變壓器,中性點接地不起作用)。假設次級泄漏非常大,但是初級線圈沒有接地,不會(huì )跳閘,只是電流增加。 因此,鋼結構完全可以使用鋼柱作為下線,鋼柱與大地電連接。當閃電電流從鋼柱中流出時,理論上人和鋼柱處于同一電位,所以人不
對于鋼結構廠房,能不能夠用建筑物內鋼結構中的裸鋼柱作為防雷引下線。這樣做會(huì )不會(huì )有什么安全問題?如果不行的話,這種情況應該怎么處理?在建筑物外做明敷的引下線么?因為這個建筑是全鋼結構的。 希望大家能夠解答我的問題,非常感謝!
甲方把監控及網絡(luò )機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。
1. 一個二類防雷的公共建筑,屋面上有一塊24米x15米的鋼結構采光頂(突出屋面),本人設計電氣利用鋼結構作防雷引下線與屋面防雷網格相連,利用四周1.2毫米厚的不銹鋼包邊作防雷接閃器,整個金屬構件均可靠連接(焊接或鉚接),問題是:1).這種做法能否滿足GB50057-94的要求? 2).采光頂上是否要設避雷網格,怎么設? 2. 屋頂上有個玻璃雨棚,防雷該怎么做??jì)H利用玻璃下的鋼構件行嗎?(當然鋼構件均可靠電氣連接,截面也符合規范要求) 以上問題在國家標準圖集中均沒有反映,在此希望各位同行朋友發表看法,提出寶貴意見。
該住宅主要是二三層的別墅和新農村住宅,混凝土基礎。根據防雷規范計算達不到三類防雷,請教大師如何做防雷跟接地?簡要介紹:概況:輕鋼龍骨體系是一種小型的冷彎薄壁型鋼密梁密柱形成的盒子結構。墻板和樓板是OSB板加上保溫材料,加密置的小型冷彎薄型鋼加上OSB板。其主要設計思路:圍護與承重結構融為一體,不可分開,應定義為盒子結構及盒子受力原理。 優點:1. 房屋自重輕,對地基承載力要求相應降低,可大輻減少地基造價,使房屋綜合造價能與傳統結構住宅相比較; 2. 施工周期短,可加快房屋建設進程,加快資金回籠,降低風險,提高資金投資效益; 3. 環保,施工現場文明作業程度高,對環境造成的建筑污染小;4. 抗震性能優秀,可抵抗8度以上地震,適合沿海及多震地區建造;
圖紙簡介: 本工程為某二層鋼結構廠房,廠房尺寸為140mx128m,圖紙內容包括廠房一層配電干線圖,一層及二層照明圖,防雷接地圖,照明配電箱系統圖。 投稿網友: likeett 上傳時間: 2014-04-23
我是水電施工員,剛接觸工地是一個高二十一層的辦公樓,但是全部是鋼結構,我想咨詢一下鋼結構避雷引下線是不是不用做?柱子搭接部位怎么做?還有讓六十米以上做均壓環合理嗎?我需要參照什么規范圖集?
鋼結構防雷接地
鋼結構防雷接地專題,為您提供鋼結構防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構防雷接地 相關的專業交流討論,更多鋼結構防雷接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題