狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。

  • 建筑防雷接地工程施工工藝流程

    建筑防雷接地工程施工工藝流程

    建筑防雷接地工程工藝流程: 施工準備→接地裝置安裝→引下線暗敷→避雷帶支架制作安裝→支架→避雷網安裝→避雷針安裝→接地電阻測試 基本知識: 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人+工接地體和自然接地體。 要求: 1、材質符合規范和設計要求,連接可靠,防腐措施到位,接地系統暢通、完整。 2、利用建筑物基礎鋼筋做接地體和引下線連接規范,資料齊全;避雷帶、接地線安裝順直、美觀

  • 某工程防雷接地安裝施工方案

    某工程防雷接地安裝施工方案

  • 淺析防雷接地施工操作工程

    淺析防雷接地施工操作工程時間:2010-5-12 來源:中國建筑電氣資訊網 一、施工準備 (一)作業條件 1.接地體安裝 人工接地體:設計位置的場地沒被占用,且巳經清理好; 利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁扎完。 2.接地干線安裝 支架安裝完畢; 土建抹灰已完成; 穿墻保護管巳預埋。 3.支架安裝 各種支架已運到現場; 結構工作巳經憲成; 室外必須有腳手架或爬梯。 4.防雷引下線暗敷設 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件; 利用主筋作引下線時,鋼筋綁扎完畢。 5.避雷引下線明敷設 支架安裝完畢; 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件; 土建外裝修完畢。 6.避雷網安裝 支架安裝完畢; 具備調直場地和垂直運輸條件; 接地體與引下線必須做完。

  • 各種工程施工及驗收規范

    隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會(huì )備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會(huì )審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會(huì )同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函

  • 需要工程施工的各種表單

    我現在非常需要大家的幫助,我們公司有工程馬上施工,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施工。請大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,我的郵箱是xiaohai2094@163.com。感激不盡了

  • 請教仁兄們關于防雷接地施工

    在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容?非常感謝!

  • 防雷接地的一個施工問題

    近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教!

  • 通風工程施工的一些做法

    1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻

  • 防雷接地如何施工才算好?

    知識點:防雷施工

  • 弱電工程防雷接地施工技術分享

    來源網絡(luò )整理,如有侵權聯系刪除

  • 淺談防雷工程施工中應注意的問題

    1.天面接閃器的合理連接 [size=+0] 建筑物天面接閃器有針、網和帶等形式。在容易受雷擊的角位、頂位通常設有避雷針。在施工過程中,需注意針、網、帶的合理連接和避雷帶是否構成一閉合環路;針、帶及帶與支持卡的連接是否正確。由于安全的原因,現代建筑物天面的四周都設有女兒墻或防護欄桿,這些是雷擊優先接閃的地方,應該特別注意其接閃器的安裝方法。 現列舉女兒墻接閃器的兩種安裝方法:圖1的連接方法較為科學,優點是在針腳、支持卡腳處不形成斷點,不容易產生反擊,跟土建施工配合密切,工作量大;圖2的做法比較普遍,缺點是在針腳、支持卡腳處形成斷點,極易發生雷擊事故。 理由:由于雷電沖擊波是行波,具有折射和反射特性。當A點接閃時,在B點會(huì )產生雷電行波電壓全反射,使B點的電壓是行波電壓的2倍,很容易造成B點產生反擊,使女兒墻損毀。在幾起這種類型的雷災事故中,都在斷點處形成高電位產生反擊。

  • 電氣工程防雷接地安裝施工工藝分析

    摘要:建筑物電氣系統的可靠性作為對設備安全運行具有重要影響,關系到整個建筑物的安全問題,本文對電氣安裝工程中關防雷接地安安裝施工工藝進行論述,以減少雷電對建筑物的影響。 關鍵詞:電氣工程;防雷接地;施工質量 中圖分類號:TU856 文獻標識碼:A 文章編號:1673-0038(2016)16-0067-02 在雷擊發生時將會(huì )產生強大的電流,發生機械力和熱效應,對建(構)筑物及電氣設備造成損壞。因此在施工過程中施工人員應對電氣系統加以重視,以減少雷擊對建筑物和人類所產生的傷害,本文主要對防雷接地過程中一些常見質量問題進行分析,并提出一些相關的措施,以提高整體的施工質量,減少雷擊對人們生產及生活所產生的不良影響。 1防雷接地過程中一些常見的質量問題及預防措施 1.1防雷接地施工中一些常見的質量問題 在進行接閃器和引下線安裝時,經常會(huì )因為搭接的長度不足、焊接質量不合格、防腐處理不合格致使焊接處發生較為嚴重的生銹

  • 圖解:建筑工程防雷接地施工流程實例

    圖解:建筑工程防雷接地施工流程實例

    一、基礎接地 樁基接地極施工 水平接地極由地梁的主筋構成,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,宜采用雙面焊,焊縫長度≥6d,單面焊接焊接長度≥12d。柱與梁、梁與梁、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,焊接必須采用雙面焊,以保證總等電位連接地可靠性和安全性。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d、特殊情況不小于6d。

  • IDC工程的一個防雷接地問題

    我在做一個IDC低壓配電工程,是這樣的:建筑物有28層,我們設計采用三相四線制,三相材料采用3根銅排從1層到28層,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,匯流槽與大樓接地網連接,問題是匯流槽全長有130多米,只有末端一層與大樓接地網接地,是不是應該每隔一段距離就接一次地,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放。請大家發表一下看法,我應該怎么做比較合理,避免出現問題!

點擊加載更多

防雷接地工程施工

防雷接地工程施工專題,為您提供防雷接地工程施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地工程施工 相關的專業交流討論,更多防雷接地工程施工相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

安裝防雷接地

防雷接地與防靜電接地

日本专区在线观看| 艳妻| 久久 精品 一区二区| 亚洲精品 欧美精品| 欧美性爱女人天堂| 婷婷七月丁香| 伊人av网| 亚洲第一视频在线观看| 韩日美黄片| 欧美日韩九区| 视频二区 中文字幕| 久月国产| 红杏一区二区三区AV| 精品少妇一区二区三区日产乱码| 国产乱码| 一级国产黄片| 久久瑟| 馆陶县| 丁香五月天堂网| 在线播放无码高潮的视频| 狠狠干少妇| 久久久久无码精品国产电影| 日韩黄色片网站| av乱色熟女一区二区三区| 午夜亚洲AⅤ无码| 久久99国产精一区二区三区| 久久99精品日本| 夜干夜夜www| 日韩精品久久无码中文字幕| 人妻15p| 亚洲日韩国产欧美电影| 日本性xxx| 亚洲成a人v欧美综合天堂,| 亚洲精品1区2区3区| 无码h黄肉3d动漫在线观看| 久久一本到综合| 日韩精品一本| 日韩久久毛片| 无码成人在线| 中文字幕www| 久久丫精品忘忧草西安产品|