狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電氣設備出現凝露怎么辦?

    對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。          在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。         ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的

  • 500kv的一些電氣設備照片

    500kv的一些電氣設備照片

    斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)

  • 關于電氣設備投資的問題

    有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂(lè )用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂(lè )噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?

  • 智能電力監控技術在電氣設備中的應用

    智能電力監控技術在電氣設備中的應用

    一、行業用戶用電特性分析 電氣設備行業按國民生產行業可細分為:電機制造(發電機組制造,電動機制造,微電機及其他電機制造);輸配電及控制設備制造(變壓器、整流器和電感器制造,電容器及其配套設備制造);電線、電纜、光纜及電工器材制造(電線電纜制造,光纖、光纜制造)等,主要從事電氣整機產品制造的行業。電氣設備行業產品應用范圍較廣,正進入國民經濟和人民生活的各個領域。 該行業按變壓器容量分為大型及中小型生產企業,大型企業則采用雙電源供電方式,中小企業一般采用單電源供電,用戶一般生產時間為8:00~17:00,也有 24小時連續生產的,對于白天生產的高峰、低谷負荷差較大,屬于典型的“中間大、兩頭小”,連續生產的其負

  • 湖南電力承裝:電氣設備的滅火規則

    (1) 電氣設備發生火災時,著火的電器、線路可能帶電,為防止火情蔓延和滅火時發生觸電事故,發生電氣火災時應立即切斷電源。 (2) 因生產不能停頓,或因其他需要不允許斷電,必須帶電滅火時,必須選擇不導電的滅火劑,如二氧化碳滅火器、1211滅火器、二氟二溴甲烷滅火器等進行滅火。滅火時救火人員必須穿絕緣鞋和戴絕緣手套。 (3) 滅火時的最短距離。用不導電滅火劑滅火時,10kV電壓,噴嘴至帶電體的最短距離不應小于0.4m;35kV電壓,噴嘴至帶電體的最短距離不應小于0.6m。若用水滅火,電壓在110kV及以上,噴嘴與帶電體之間必須保持3m以上;220KV及以上者,應不小于5m。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 上海電力電氣設備使用久了全是粉塵怎么辦

    上海電力電氣設備使用久了全是粉塵怎么辦 在特種設備控制部分使用過程中不可避免會(huì )產生大量的粉塵。粉塵的產生不僅污染環境,損害人們的身體健康,而且對設備的安全運行也帶來很大危害。在防止粉塵對設備的危害方面我們希望能通過帶電清洗這一項技術來解決。   u

  • 電氣設備維護,能考哪些證件?

    本人是自動化專業的畢業生,現在已經工作兩年,做電氣設備維護,電氣設備工程管理這一塊兒,現在有點兒閑暇時間想給自己充一下電,不知道該學習哪一方面的內容,能考哪些證件,我看很多證考試的話需要工作年限的,希望前輩能幫幫忙!!!謝了

  • 電氣及電氣設備安全技術

    在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱效應,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);

  • 電壓波動對電氣設備的影響

    核心提示:電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。 電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。當用戶端電壓波動超過允許值時,則用電設備的性能、生產效率、產品質量等都將受到不同程度的影響,發、供、用電設備的出力降低,供電線路損耗增加,電動機起動困難,另外還將影響通信、廣播電視質量等。電壓波動對電氣設備的影響如下:1)熒光燈及電視亮度隨電壓波動而變化,當電壓在較大范圍內持續波動時有閃爍感。2)白熾燈電壓高于額定值10%,壽命要縮短70%;電壓低于額定值時,發光效率急劇下降。3)高壓水銀燈當電壓降低20%~30%,持續時間為0ム5~1s時,便會(huì )熄滅。4)試驗設備這些設備要求有高度的輸出精度,當輸入電壓波動時,其精度不能保證。5)電熱設備電壓低于額定電壓10%;供熱量減少20%以上,升溫時間延長;電壓

  • 如何避免電氣設備“放炮”現象?

    何為“放炮”現象,“放炮”,是指

  • 關于電氣設備的故障問題分析

    1 電氣設備維修的十項原則 (1)先動口再動手:對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與周圍其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記。 (2)先外部后內部:應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排除周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。 (3)機械后電氣:只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。 (4)先靜態后動態:在設備未通電時,判斷電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判斷故障,最后進行維修。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該聽其聲,單獨

  • 綜采電氣設備的檢測和維護

    綜采電氣設備的檢測和維護

    引言 近年來,隨著中國煤炭行業快速發展,與煤炭生產息息相關及影響力最大的綜采電氣設備也得到越來越多的關注,尤其到2010年中國大中型煤礦采煤機的機械程度要達到85%以上,電氣設備在眾多綜采設備中屬于關鍵部分,其先進程度和合理化利用已成為綜采工作面是否高效運行的指標之一。由此可見,綜采電氣涉設備的檢測與維修十分重要。 1 綜采電氣設備相關概述 1.1 電氣設備組成 綜采電氣設備由以下部分組成:a) 移動變電站(由變壓器、高壓負荷開關、自動饋電開關組成,主要保護變壓器超溫、短路、漏電、過負荷、電壓電流指示及故障);b) 高壓開關(過電流保護、高壓漏電保護、欠壓保護、故障指示及電壓電流指示);c) 磁力啟動器(短路、過負荷、單相運轉、

  • 電氣設備試驗標準及目錄

    純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白

  • 電氣設備中的顏色都代表什么?

    根據導線顏色,標志電路時 1. 黑色 裝置和設備的內部布線。 2. 棕色 直流電路的正極。 3. 紅色

  • 淺談電氣設備的接地與接零

    所謂接地,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接。在這里,接地系統按其設備和作用可分為保護接地、工作接地、保護接零和重復接地4種。在正常或事故狀態下,為了保證電氣設備可靠運行,而將電力系統中某一點進行接地,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,造成觸電事故,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,使設備外殼保持和大地同為零電位,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,(稱為保護接地)?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,稱為重復接地,總而言之,無論是接地和接零,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,以防觸電危險,確保人身安全。二是提供可靠的電氣通路。就是在接地短路電流通過時也不會(huì )有火花或其它明顯的過熱現象,以避免易燃物質或氣體引燃,造成火災危險。<

  • 電氣設備短路的類型詳解

    普通短路有兩種情況:①電源短路。即電流不經過任何用電器,直接由正極經過導線流回負極,容易燒壞電源。②用電器短路,也叫部分電路短路。即一根導線接在用電器的兩端,此用電器被短路,容易產生燒毀其他用電器的情況。三相系統中發生的短路祥泰電氣認為有 4 種基本類型:三相短路,兩相短路,單相對地短路和兩相對地短路。其中,除三相短路時,三相回路依舊對稱,因而又稱對稱短路外,其余三類均屬不對稱短路。在中性點接地的電力網絡(luò )中,以一相對地的短路故障最多,約占全部故障的90%。在中性點非直接接地的電力網絡(luò )中,短路故障主要是各種相間短路。發生短路時,電力系統從正常的穩定狀態過渡到短路的穩定狀態,一般需3~5秒。在這一暫態過程中,短路電流的變化很復雜。它有多種分量,其計算需采用電子計算機。在短路后約半個周波(0.01秒)時將出現短路電流的最大瞬時值,稱為沖擊電流。它會(huì )產生很大的電動力,其大小可用來校驗電工設備在發生短路時機械應力的動穩定性。短路電流的分析、計算是電力系統分析的重要內容之一。它為電力系統的規劃設計和運行中選擇電工設備、整定繼電保護、分析事

  • 電氣設備(設施)的維護和檢修

    1.電氣設備(設施)的日常維護和保養由電氣維護單位負責,嚴格執行“三三二五”制 2.電氣“三圖”應是完整的竣工圖紙,必須與現場實際相吻合 3.“三票”的格式和填寫規定由公司統一制定,并且根據需要進行修改 4.電氣設備的試驗項目及標準執行電力行業現行《電力設備交接和預防性試驗規程》、公司《電氣 設備預防性試驗規程》 5.電氣設備的維護檢修執行公司《電氣設備維護檢修規程》 6.變電站控制室、繼電保護室、高(低)壓配電室的運行環境溫度、相對濕度應保持在20~40℃、 40%~70%,達不到要求的應裝設帶有除濕功能的空調設備 7.對于蓄電池祥泰電氣提示應每年進行一次容量檢查和活化充、放電試驗,一般七年更換一次

  • 溫度濕度對電氣設備的影響

    溫度濕度對電氣設備的影響 近年來由于溫室效應,氣溫逐年上升,大氣環境因素逐步變差,諸如:高溫,高濕等多變氣候,使室內配電設施面臨的威脅越來越明顯。在電氣運行時空氣的溫濕度對電氣設備安全運行就會(huì )產生很多的影響。

  • 充砂型電氣設備的一般要求

    知識點:充砂型電氣設備

  • 增安型電氣設備的技術要求

    知識點:增安型電氣設備

點擊加載更多

電力電氣設備

電力電氣設備專題,為您提供電力電氣設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力電氣設備 相關的專業交流討論,更多電力電氣設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電氣設備維修

礦用防爆電氣設備

一区精品| 91性高潮久久久久久久久| 欧美新天堂| 精品一区精品二区| 亚洲精品国产综合麻豆久久99 | 成人在线免费播放| 欧美777情情999| 九九精品视频| 香蕉视频草莓视频| 久久人人爽天天玩人人妻精品| 婷婷色香合缴缴情av第三区| 国产精品久久国产亚洲AV| 欧美另类精品久久久久久久| 在线播放欧美原味| 日韩本无码av| 色婷婷导航| 99热国产精品| 伦一区二区三区中文字幕v亚洲| 国产熟女精品网站| 欧美极品少妇xxxxⅹ喷水| 日本一码| 女教师一区三区| 久久综合婷婷| 精品服丝袜无码视频一区| 青青草亚洲一区二三区| 久久精品久| 日韩高清无码久久| 亚洲激情偷拍| 久久久99精品电影中文字| 久久综合日本久久综合| 欧美三级视频| 一级日屄| 伊人网站3| 亚洲色视频大香蕉| 白带是黄色的| 欧美精品第一区| 亚洲社区视频一区二区三区 | 99精品国产再热久久无毒不卡| 精品国产一区二区三区蜜臀| 亚洲区一区| 91在线区啪国自产中文字幕|