凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的
各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,目前剛開始方案規劃,以后這幾天我會(huì )把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,先謝謝了!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP)、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,是10000級還是100000級?
潔凈空調設計的相關資料
潔凈空調系統的應用及設計
面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了
潔凈室要求濕度為40%±5%,溫度20℃±2℃,請教各位,組合式空調箱需要加專用除濕機嗎?設計中重點注意事項是什么?急盼各位能人幫忙!!!!
有關潔凈空調設計方面的問題:室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?
1、室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?2、潔凈空氣的處理,有用MAU處理新風,而RAU處理回風的,即MAU+RAU;與MAU+DCC有什么不同,各自的用途優勢與劣勢?
希望對各位有用
某電子廠房潔凈空調設計
一、普通用房的空調系統設置
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?
以下是某個醫院的潔凈空調設計,為了大家能仔細看一下,而不是下了保存到硬盤放在那里,我就分開發貼了醫院空調的任務應該是,維持室內所需要的氣候狀態并除去空氣中的塵埃、微生物、氣味和有害氣體,而醫院手術室的空調是最重要也是最困難的任務,尤其是控制空氣途徑造成的術后感染至關重要,因為降低和避免術后感染是保證手術成功、縮短患者恢復時間、降低醫療費用的關鍵所在。另外手術室空調的另一特點是服務面積雖小但風量大、能耗高、使用時間不確定,因此手術室空調在創(chuàng )造高度潔凈的室內氣候同時應特別注意空調系統的節能。下面就某醫院手術室設計為例,介紹設計者在該設計中體現的設計思路。
潔凈空調施工組織設計方案
貢獻私家珍藏《潔凈空調設計安裝教程》!
剛剛進入潔凈行業不久,有一些問題實在難以琢磨透,希望大家能一起討論哈,讓我開開眼界。1,關于送風量的問題。潔凈室的送風量是取換氣次數風量和負荷風量中較大值,那么如果一個系統中既有風量是按換氣次數取的,也有是按負荷來取的,如果系統中的房間的溫濕度要求時一樣,那么房間在調試時的風量和溫濕度肯定和設計時有出入,我請問下怎么讓風量和溫濕度都與設計時一致。2,制藥行業的百級區大多采用層流罩頂送側回,一般來說房間的寬度超過6m就不能達到層流,新版的GMP要求好像是百級必須層流送風,那么如果房間的寬度超過6m是不是一定不能用頂送側回的方式而必須采用頂送下回或者水平層流及其他的層流方式?3,在百級區域中,如果采用一次回風系統,一般采用萬級下的百級方式,即空調送風量按萬級來取(負荷風量小于換氣次數風量),那么空調回風肯定和層流回風公用回風夾道,我想問下空調回風怎么避免與空調送風的短路?4,新版的GMP要求出來后,要求對萬級房間進行動態監測,那么我們所說的換氣次數萬級一般為28次是不是就不能用了,因為28次是指的靜態下的換氣次數,動態環境下我們是不是應該根據房間的產
我只是個新手
潔凈空調設計
潔凈空調設計專題,為您提供潔凈空調設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈空調設計 相關的專業交流討論,更多潔凈空調設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子