低溫地面輻射采暖施工工法 一、前言地面輻射采暖是一種節能并對房間熱微氣候進行相應調節的供暖系統,是一種世界公認的衛生條件和舒適程度極佳的供暖方式。它是通過埋設于地(樓)板上混凝土(或砂漿)墊層的加熱盤管,通過低溫熱水循環將地面加熱到表面溫度至25℃-35℃,從而均勻地向室內輻射熱量,它具有人體熱感覺舒適、管理方便、不占面積、無噪聲無污染、節能并且基本不需要維修等優點。近幾年隨著塑料工業的飛速發展,出現了化學性能穩定、水力性能好、可彎曲抗蠕變性能好的各類聚丙烯管材料,為地面輻射采暖技術提供了可靠的材料保證,這些材料具有耐腐蝕、抗老化、成本低、不結垢、質量輕、連接方便等特點。通過近幾年對地面輻射采暖的實踐應用,經過總結完善,形成本工法。
圖紙簡介: 博世壁掛爐,24KW;曼瑞德集分水器,電熱閥,溫控器。 投稿網友: xueyongganga601 上傳時間: 2013-07-05
我國地面輻射采暖技術是上個世紀八十年代初由歐洲傳入,近年來發展迅速,從冰峰的北國到四季如春的江南,甚至遠在云南,地暖都成為一種時尚,從高檔的公寓、別墅到經濟實用房,都成為一項十分搶眼的賣點。據估計,自2000年后我國暖安裝面積年增長率高達60%以上,2005年的安裝面積突破5000萬平方米大關,受益人口增加150萬左右,這一發展勢頭十分強勁,預測今后數年內,年增長率將保持在30%以上,三年后安裝面積有可能突破一億平方米。 舒適、節能和環保等已成為社會(huì )對地暖的普遍共識,日本把采用地暖作為提高百姓生活質量的一項重要舉措;韓國不是地暖的商品房,銷售時就比較困難,地暖普遍被認為是一種最理想的供暖方式。 我
摘要 對衛生間使用地面輻射采暖時遇到的幾個問題進行探討,并提出了對應可行的解決方案關鍵詞 地面輻射采暖 衛生間 地面輻射采暖是一種節能并對房間熱微氣候進行相應調節的供暖系統,是一種世界公認的衛生條件和舒適程度都十分理想的最佳供暖方式。由于它具有使人體熱感舒適、管理方便、不占用使用面積、衛生條件好、無噪聲、無污染、節能、保健、維修成本低等優點,受到了廣大用戶和建設單位的歡迎。低溫地面輻射供暖技術早在本世紀三十年代,就在發達國家開始應用。我國自五、六十年代就有一些科研人員開始了地面供暖技術研究工作,并已將該技術應用在人民大會(huì )堂、華僑飯店等工程中。但是由于受到當時的技術條件和材料工業的限制,只能選用鋼管(或銅管)作為地面輻射供暖的通水管。由于鋼管(或銅管)成本高、接口多、易滲漏,特別是無法避免電化學腐蝕、易引起地面龜裂等問題,使地面供暖技術的應用受到了極大的限制。新型管材的生產并運用于采暖空調工程,大大促進了地面輻射采暖的發展。隨著塑料工業的飛速發展,出現了抗老化、耐高溫、耐高壓、易彎曲的新型管材(如PEX、PPR、PERT、PB等)和輕質隔
收錄于話題 地面輻射采暖是以整個地面為散熱器,通過地板輻射層中的熱媒,均勻加熱整個地面,利用地
PE-Xa管(有阻氧層)(其他的型號也行)在供回水溫差10℃(45-30)(不知道這個溫度夠不夠)的情況下,dn16,dn20,dn25的每米散熱量是多少,請高手指教……
地板輻射采暖的地面遮擋修正應怎么計算和確定呢?規范說的比較含糊,究竟應怎樣取值,望大家將各自的經驗和做法談一談,望大家積極參與討論和指教.
水暖、電暖的優缺點。電暖會(huì )不會(huì )干擾房間的大地磁場?本人認為電暖的主要缺點在于會(huì )增加家庭用戶的用電負荷,可能出現超負荷用電。原因在于一般居民住宅設計時多數未考慮電暖用電負荷。其次可能會(huì )加劇建筑結構中的鋼筋網的大地磁場干擾。水暖的主要缺點:水垢,有滲漏可能。水暖優點:可同時解決家庭熱水系統,一機多用。
低溫熱水地面輻射采暖的探討
不知道有沒有哪位大俠做過發熱電纜地面輻射采暖系統,因為之前沒有接觸過,雖然查閱了設計手冊及規程,但是有些地方還是不能明白,感覺設計手冊及規程講述的并不明確,希望有做過這樣項目的前輩能提供一份圖紙,我用來做參考,再次言謝。
JGJ142-2004地面輻射采暖技術規程
關于地面散熱量有幾點疑問,不得其解.希望大家共同探討. 1.規程附錄A所列的單位地面面積散熱量是有效散熱量還是熱媒供應地面面積散熱量? 2.我看了北京建筑設計研究院編的"設備專業建筑設計技術細則"中關于單位地面面積散熱量的詳細解釋.所列的單位地面面積散熱量是有效散熱量q1且q1=Q1/(a*F)其中Q1是房間所需有效散熱量a是家具遮擋有效面積系數.細則中說中間層Q1=Q-Q2(Q是房間采暖熱負荷.Q2是來自上層地板輻射采暖房間的熱量).頂層Q1=Q 3.細則中和規程相同的附錄中單位地面面積散熱量是有效散熱量,可我按以上公式計算得到的中間層所需有效散熱量遠小于附錄中的有效散熱量值.頂層基本與附錄所列值相同.中間層如果按公式計算選300管間距散熱量也遠大于計算所得散熱量.我認為附錄中的散熱量應該是執媒供應地面面積散熱量.
地面輻射采暖工程的專用新設備—— 全自動地暖恒溫水控制機組目前城市集中供熱中,多數采取熱電廠直接供熱到戶,或通過二級換熱站轉換后到戶供熱,也有的通過自備鍋爐供熱水,其供熱水溫度一般在65-95℃之間。在現行的采暖方式中,已形成散熱器采暖和地面輻射采暖以及空調采暖混合供熱的格局,由于這三種供熱方式的供熱水溫度要求都不同(散熱器采暖要求75-95℃;地面采暖要求35-55℃,最高不能超過60℃;空調采暖最高不超過65℃)。因此為適應地面采暖溫度的技術要求,大都增設換熱機組,采用水--水換熱器進行二次換熱,再轉換成適宜溫度的熱水使用。以上不僅造成大量的資金投入和占用大量面積,而且在技術維護和管理上造成工作難度等。針對上述問題,山東恒勝達科技開發有限公司利用自主專利技術研發了“HQHK--A型全自動地暖恒溫水控制機組”。該機的研制成功和應用,從而解決了地面采暖不能直接應用高溫熱水的技術難題,實現了地面采暖使用直供熱水溫度的全自動控制和無人值守。 這種機組在運行中無論來自熱媒溫度變化(不低于設定溫度),還是地暖回水溫度的變化,它都能始終在熱流量不斷平衡下保持流體溫度
這個是地板輻射采暖地面做法,分集水器大樣圖,以后大家要是做地暖設計的時候可以直接拿過來用就可以了,很方便的!!!地面做法大樣
:lol 地暖(地面輻射采暖)設計 中的衛生間設計要點 業內人士以及家里安過地暖的消費者都知道,衛生間是個很特
我們在設計和選用低溫熱水地面輻射采暖系統時,在遵守《地面輻射供暖技術規程》JGJ142的各項有關規定外,還應注意以下幾點: 1.地面輻射采暖系統戶內的供水溫度,不應高于60℃;供回水溫差不宜大于10℃。當利用熱泵機組提供熱水時,供水溫度宜采用40~45℃。 2.進深大于6m的房間,宜以距外墻6m為界,分區分別計算其熱負荷。 3.與土壤相鄰的地面,必須設絕熱層,且在絕熱層下部必須設防潮層;直接與室外空氣相鄰的樓板必須設置絕熱層。 4.潮濕房間如浴室、游泳館、洗手間等房間的填充層上部,應設置隔離層(防水層),以防止絕熱層受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面輻射采暖系統應按戶劃分系統,配置分、集水器;并根據戶內房間分環路布置加熱管,較小房間如衛浴的加熱管,可串接在其它環路中。 6.室內加熱管的布置,不宜采用全室等間距均布模式,應以保證室內地表溫度分布均勻為布置原則,選擇采用旋轉形、往復形、直列形或將這些形式組合在一起的綜合布管方式,但務必將高溫管段布置于室內熱損失大的區域,并適當減少該區域內的布管間距。 7
圖紙簡介: 該工程為某住宅小區采暖設計,熱源由小區換熱站提供,換熱站不在本次設計范圍內,戶內采用低溫熱水地面輻射采暖。圖紙包括:設計說明,采暖系統圖,管道井布置大樣,戶內分、集水器安裝示意圖,采暖平面等。補充說明:該套圖紙適合設計人員學習參考低溫熱水地面輻射采暖設計。 投稿網友: dj4031258
(一)地面輻射采暖系統設計 一、熱負荷計算: 計算公式 Q=q*S Q——房屋熱負荷,W; q ——單位面積熱負荷,W/m2; S ——房屋面積(使用面積=建筑面積*得房率)m2。 一般新建民用建筑q可取120w/m2,根據上述公式計算即可選擇壁掛爐。 二、主管選擇: 計算公式 G=Q*0.86/△t G——主管流量,m3/h; Q——房屋熱負荷,W; △t ——供回水溫差,℃; 水地暖供回水溫差△t可取10℃,散熱器采暖供回水溫差可取10~15℃,通過上述公式計算得出主管流量,根據水管管徑—流速—流量對照表選擇相應主管。
一、地面輻射供暖的施工要求地面供暖施工對不供暖房間相鄰的樓板上部和住宅樓板上部的地板加熱管之下,以及輻射供暖地板沿外墻的周邊,應鋪設隔熱層。隔熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板時,厚度宜按下列要求:保溫層20mm,地熱管以上填充層宜采用細石混凝土填充覆蓋,加熱管上的填充層應鋪設2mm直徑的鋼筋網,間距為100-200mm,此時填充層不應小于30mm。二、地面輻射供暖的檢驗、調試與驗收地面輻射供暖系統,從加熱管道鋪設和熱媒集配裝置安裝完畢進行試壓起,至混凝土填充層養護期滿保壓施工。1、水壓實驗之前,應對試壓管道和構件采取安全有效的固定和保護措施。2、試驗壓力應不小于系統靜壓0.3Mpa,但不得高于0.6 Mpa。3、冬季進行水壓實驗時,應采取可靠的防凍措施。三、水壓試驗應按下列步驟進行1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。2、充滿水后,進行水密性檢查。3、采用手動泵緩慢升壓。4、升壓至規定試驗壓力后,停壓,穩壓1h觀察有無漏水現象。5、穩壓1h后,補壓至
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝