地下一層迪廳,3000M2,有大廳和包間,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算?期待你的回答
地下室頂板梁柱節點左右梁端截面與下柱上端同一方向實配的受彎承載力之和不小于地上一層對應柱下端實配的受彎承載力的1.3倍。知道是為了強柱弱梁,但是這個在實際工程中怎么考慮的呢?PKPM里?還是?我不是很明白。
簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
地下室頂板作為嵌固端,要求《建筑抗震設計規范》6.1.14 地下室頂板作為上部結構的嵌固部位時,應符合下列要求:1 地下室頂板應避免開設大洞口;地下室在地上結構相關范圍的頂板應采用現澆梁板結構,相關范圍以外的地下室頂板宜采用現澆梁板結構;其樓板厚度不宜小于180mm,混凝土強度等級不宜小于C30,應采用雙層雙向配筋,且每層每個方向的配筋率不宜小于0.25%。2 結構地上一層的側向剛度,不宜大于相關范圍地下一層側向剛度的0.5倍;地下室周邊宜有與其頂板相連的抗震墻。((自己的理解:指Ratx與Raty。Ratx,Raty : X,Y 方向本層塔側移剛度與下一層相應塔側移剛度的比值(剪切剛度).)即:地上一層(本層)/地下一層。)3 地下室頂板對應于地上框架柱的梁柱節點除應滿足抗震計算要求外,尚應符合下列規定之一:1)地下一層柱截面每側縱向鋼筋不應小于地上一層柱對應縱向鋼筋的1.1倍,且地下一層柱上端和節點左右梁端實配的抗
當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,要你設計通風,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,請教一下各位高手的設計思路??
各位同行,我是在工廠多年搞采暖的,現在剛歸隊重作設計,對通風沒經驗,請各位同行給指點指點,尤其是濾毒,排煙等,還有防空 戰時通風和平時怎樣兼顧. 排煙和平時通風的協調,有興趣的請參與
由于第一次搞地下室設備通風,有些問題向大家請教,希望大家不吝指教,先謝過。1、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,這里是不是包括儲油間。2、送排風機是不是能直接放在柴油機房里。3、地下層在其他房間不進行通風的前提下,是否需要單獨對配變電室進行通風設計。
我現在遇到一個6000平米的地下室車庫, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,不作窗,只做欄桿),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?
我現在正做個學校采暖,地下室沒有窗戶和窗井,也沒有直通室外的入口,地下室面積大于500m2,是非可燃物品庫,另外還有一個配電室,這種情況下,配電室和地下室是不是都需要做排風和補風系統呢?配電室的新風系統能不能不做?配電室排風和地下室排風道能不能合用?還有地下室需要做排煙么?
5000平米的地下車庫,有兩個樓梯間,每個樓梯間有兩個門,對開,地下室沒有窗戶。樓上一層和地下室樓梯部門有門隔開,是否需要加壓送風? 送風量應該怎么計算?
地下室的外墻設計有哪些要求? 為了滿足抗滲要求,地下室外墻(以下簡稱外墻)的厚度一般不應小于250mm,混凝土強度等級常用C20~C30. 1.荷載:豎向荷載有上部及各層地下室頂板傳來的荷載和外墻自重;水平荷載有室外地坪活荷載、側向土壓力、地下水壓力、人防等效靜荷載。 (1)室外地坪活荷載:一般民用建筑的室外地面(包括可能停放消防車的室外地面),活荷載可取5kN/m2.有特殊較重荷載時,按實際情況確定。 地面活荷載對外墻產生的壓力為沿墻高度方向的均布荷載Px, Px=qx.Ka= qx/3,qx為地面活荷載 (2)水壓力:水位高度可按最近3~5年的最高水位確定,不包括上層滯水。 (3)土壓力:a.當地下室采用大開挖方式,無護坡樁或連續墻支護時,地下室外墻承受的土壓力宜取靜止土壓力,土壓力系數K0,對一般固結土可取K0=1-sinφ(φ為土的有效內摩擦角),一般情況可取0.5. b.當地下室施工采用護坡樁或連續墻支護時,地下室外墻土壓力計算中可以考慮基坑支
圖紙簡介: 本項目為四川某住宅小區地下室通風、防排煙施工圖。 投稿網友: wc772026964 上傳時間: 2013-09-25 圖紙
請教各位一類高層地下一層做餐飲的話,廚房是否需要單獨列一個防火分區,還有別的什么特別注意的事項沒有,最短疏散距離是否能按照地下商店來做,我查了些規范,沒找到相關內容,請有做過的設計師幫忙提點一下
1、請問大家對高規8.2.4條條文解釋二是怎么理解的?“二、走道排煙面積即為走道的面積與連通走道的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,。。。。。”不知道以前有沒有這個問題的貼子,我沒有搜到。”“無窗房間面積之和“是所有的無窗房間都加上嗎?我覺得取一個最大的無窗房間加走道面積就可以了,不知道大家是怎么理解的?2、住宅地下室做通風和排煙的時候,排風口(排煙口)是只到走道就行了,還是要布到房間里去?
北京某商住樓30層,地下室1層,地下室為汽車庫及設備用房,汽車庫層高3.3m,結構采用無梁樓蓋,地下室通風采用誘導通風方式。誘導風機采用北京新安特玻璃鋼設備有限公司設計生產的誘導風機。 特別指出的是結構采用無梁樓蓋,為暖通通風設計創(chuàng )造了許多便利條件。誘導風機的采用為地下室的通風提供了一個有效的手段。特別對層高較低,設備管線較多的地下室,這種通風方式尤為重要。 注意結構無梁樓蓋和誘導器的安裝
地下室內廚房與餐廳相連\餐廳與車庫相連,由于原設計中未考慮餐廳的排風問題,經過一再與甲方提出才同意加設,可現在由于現場條件所限,想做餐廳的通風管道直接排向車庫內,是否可以啊呀如果通風管道穿過廚房的話,有什么注意事項啊,(地下室只有通風排煙系統,無采暖}餐廳內靠空調供暖)
人防規范上的通風圖,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) 、9(球閥)的作用是什么?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了。想讓大家看著方便我已經把圖畫了。可是不知道怎么傳上來。:(
地下室通風要求
地下室通風要求專題,為您提供地下室通風要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室通風要求 相關的專業交流討論,更多地下室通風要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題