摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,以其節能、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣。但在推廣中,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,由于一些廠家的非優化設計,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,介紹了地能熱泵的設計步驟,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,而不是簡單的將室內、機組和埋管簡單的組合。1、背景概述地能熱泵系統,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,夏季取冷儲熱的閉路循環系統。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(huì )(The geothermal heat pump consortium)的統計,到2003年底,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
六、正式方案設計在以上五步的基礎上,復核所有的輸入參數,并與甲方溝通確認,才開始正式的方案確定,并設計整個系統。確定大地換熱器和地能熱泵系統,并確定關鍵的工藝參數。空調所徐偉曾編譯過美國供暖制冷空調工程師學會(huì )編著的《地源熱泵工程技術指南》,瑞典Eskilson教授開發的Earth Energy Designer 軟件,都可以作為設計的參考和工具。3、地能熱泵系統設計的一些關鍵問題對于地能熱泵系統設計,根據對前期地埋管系統的應用實例調研,發現不同系統運行效果差異很大,為總結比較不同系統的優缺點,更好地優化系統,發揮地能熱泵節能高效的特點,對其中一些關鍵的設計問題,特分別闡述如下:3.1 換熱器型式的選擇。從理論上講,大地換熱器,可以采用水平埋管、垂直埋管和在江河湖海中浸泡的形式,而對于每種形式,又有不同的具體形式,比如垂直埋管就有單U、雙U、三U,套管等多種形式。每種形式都有其特點和優點。但從工程應用的角度看,在我國北方地區的應用中,采用單U和雙U證
地源熱泵技術與設計介紹
地源熱泵設計施工的顧慮我們在建的工程就是采用地源熱泵的空調系統。我一直都在擔心鉆孔會(huì )對樁基礎產生影響,懇切希望各位專家、高手能夠提供相關信息。
地源熱泵空調的應用設計
地源熱泵的室內系統設計
熱泵系統中的壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥、冷媒。。。怎樣設計匹配才不至于得到充分利于而不浪費其中任何一個呢????求!!!
地源熱泵是一組系統非常復雜的空調系統,地源熱泵安裝不僅需要有系統機組及相關配件,還需要有相應的地源熱泵方案設計,只有有了詳細的系統方案設計,安裝施工才有章可循。那地源熱泵是怎設計出來的呢, 跟大家講一下我的安裝實例吧~ 地源熱泵方案設計流程1:計算建筑物的冷負荷 根據建筑的使用性質,確定建筑物的設計冷負荷。航天銀湖灣別墅共有上下兩層和一個小閣樓,總面積為450平米,根據別墅面積和戶型特點,舒適100網設計師對別墅的冷負荷進行了計算,詳細見下表。
請問壇子里的設計院的大俠們,做地埋管熱泵設計,大家有么有按規范要求做全年動態負荷與系統取熱量、釋熱量的計算分析呢?地埋管系統的設計是要依托廠家完成么?如果依托廠家萬一投產失敗,地埋管的換熱計算書都不能提供甲方審查,怎么辦呢?我們專業老總看圖要求提供相關物探參數及計算分析,怎么整呢?整的頭都要大了,我覺得只從設計院推薦地源熱泵系統的風險有點大呀!
650kw廢氣/300kw土壤源混合式熱泵設計技術要求很簡單:廢氣熱:650kw,廢氣溫度:20度土壤溫度:12度,供熱溫度:55度工質:R22我有點不明白的就是對冷凝溫度和蒸發溫度如何確定,還有沒有給出具體的負荷,機組功率如何選擇?雖然比純粹的空調設計簡單但是找了很多資料都不適合,希望哪位前輩指點一下,或者給指明一下可參考的資料多謝了!
摘要: 水環熱泵空調系統的設計包括空調負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。水環熱泵系統采取獨立的區域控制和系統的中央控制相結合的控制系統,包括熱泵機組控制、循環水系統控制、中央控制。水環熱泵空調系統安裝的關鍵是要控制噪聲的傳播,主要注意機組安裝、風管、風口安裝、水管路安裝等各方面。 水環熱泵系統設計主要包括負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。 1 負荷計算1.1 冷負荷計算 冷負荷計算與常規空調系統相同。1.2 熱負荷計算由于水環熱泵空調系統是一個熱回收系統,冬季運行時,內區的熱泵機組向水環路放熱,外區的熱泵機組自水環路吸熱。因此,在計算水環熱泵空調系統冬季負荷時,應有別與常規的空調系統。QE——外區熱負荷,KW;QI——內區熱負荷,KW;QL,E、QG,E ——外區熱損失、外區得熱
地埋管系統是地源熱泵的核心,但投資較大,雖然得到政府支持,可還是因為投資問題得不到業主的認可,優化地埋管系統的設計,即保證使用效果,又能夠減少投資,是地源熱泵推廣急需解決的問題,求助各位大俠指點,或有相關資料上傳參考!!!謝謝!
我們想建一個辦公生活區,建筑面積6400平米,有辦公樓、宿舍樓、職工食堂等。我想利用水源熱泵技術做供暖制冷,想找一個專家做設計,同時想咨詢一下,目前市場上哪些熱泵產品可靠。還有水源熱泵系統的施工是需要專業的隊伍還是我們在當地找一個就行? 有合作意向的朋友請和我聯系,EMAIL:NXCJH2004@163.COM
工程概況:公建400m2,高度8m,冷熱源選用土壤源熱泵,經計算,冷負荷50KW,流量8.6m3/h,冷凍水系統阻力12m,冷卻水系統阻力10m。廠家選用設備:熱泵制冷量71.5KW,冷凍水系統流量12.3m3/h,冷卻水系統流量17.4m3/h;冷凍水泵和冷凍水泵流量23m3/h,揚程28m。現有疑問1.熱泵機組選的大;2.機組冷卻水和冷凍水流量不一樣;2.冷凍水泵和冷凍水泵的流量和揚程也選的大,而且和熱泵機組不配套。就上面問題問過廠家,他們的技術人員也回答不出來,只是說以前就這樣設計。另有一個相似建筑已經上述設計竣工使用,一直沒有機會(huì )去看看。現在向各位前輩請教此方案的合理性。
我最近做了一臺120冷噸的風冷熱泵(螺桿機),有兩個問題有待解決:1.常規風冷熱泵都設計氣分,這里氣分有什么作用?這種氣分具體是怎么設計的? 2.關于盤管設計,我做的是3排管,迎面風速在2.5-3.0M/S,一個流程管長為25M,請問流程管長是不是太長?
呵呵,歡迎諸位指教~~相關說明:1、系統造價指地埋側造價概算值(由于會(huì )演示給甲方,所以顯示價格含有一定利潤)2、對地質結構進行一定的簡化(用地質層比例代替詳細數據輸入),和我公司引進的GLD軟件比較,有一定出入,但考慮了修正。3、該軟件為項目設計初期設計軟件;再相當范圍內具有一定的實用性;但是不作為長期使用,或者正規項目招投標的嚴格理論依據。4、各位高手是否有相關的軟件?歡迎交流,謝謝[ 本帖最后由 china-pusi 于 2008-9-25 16:20 編輯 ]
前言:本文以實際工程為例,介紹某辦公樓地源熱泵空調系統的設計。設計人員根據清華大學的DeST模擬運算軟件,對建筑進行空調全年逐時動態負荷模擬計算,并綜合考慮各種影響因素,從而確定了空調系統的設計方案,以及解決土壤熱平衡的方法與措施。 一 工程概況及室內外參數 本工程由辦公樓(主樓)、民政樓和員工食堂組成,空調面積共32000m,采用地源熱泵空調系統。室內、外設計參數見表1、表2。本貼地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560558&fromuid=911361
快速學習地源熱泵設計方法
1、平埋運行溫度低對效率的影響2、冬季運行溫度會(huì )低到多少,溫度低要加防凍液什么比例3、每米換熱量選多大4、是否要考慮熱平衡5、山地應用,凍土層厚度對埋深影響
熱泵設計
熱泵設計專題,為您提供熱泵設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱泵設計 相關的專業交流討論,更多熱泵設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題