圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖,吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份:
圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份
4-72,4-79型離心風機可以吊裝嗎?風機怎么調試?本人非暖通專業的,想了解這些要查看什么工具書或圖籍。先謝謝各位拉
離心風機的安裝離心風機在安裝時,也需要按照步驟進行。如下就是離心風機的安裝過程。1.首先,檢查地基的外形尺寸、各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間;基礎劃線,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,中心線距離偏差應為±3mm,基礎標高應在±5mm之間;2.鑿平地基,放置地腳螺栓、布置墊鐵,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,厚的放下面,斜墊鐵應成對使用;并伸出機框約20mm;找正后應焊牢、不許松動;墊鐵應放置在設備主受力臺板、機框立筋處或地腳螺栓兩側,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,通常“A”、“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系、葉輪旋向等;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),地腳螺栓底端不應接觸孔底、孔壁。地腳螺栓應受力均勻、并螺栓外露2~
離心式水泵安裝、使用和維護的好壞,直接影響到機器的使用效率、使用壽命、經濟效益以及人身和機組的安全,必須予以充分注意。 一、水泵的安裝 (一)水泵安裝位置的選擇 1 .在確保安全的情況下,水泵安裝位置盡可能靠近水源和陡坡,以縮短進出水管的長度,減少不必要的彎管和接頭,以減少漏氣可能和揚程損失。 2 .水泵距河面或進水池水面的垂直高度,在最枯水位時必須小于水泵的允許最大吸水揚程,且在洪水季節不淹沒機組。 3 .安裝水泵的地基應堅固、干燥,以免水泵在運行中因震動造成下陷和電機受潮。 4 .安裝水泵的地點要有足夠的工作場地,以便拆卸和檢修。 (二)水泵與動力機的安裝 1 .水泵與動力機直接連接時,一定要采用整體式底座,且注意底座平整。 2 .采用聯軸器直接連接的機組,水泵和動力機軸必須同心,以防因振動而損壞機件。 3 .采用皮帶傳動時,一般兩皮帶輪中心距不少于2m,皮帶的緊邊應在下,松邊應在上。
離心式壓縮機組的安裝(一) (1)安裝前的準備 @技術準備 a.參考廠家提供的使用說明和安裝圖紙,認真研究安裝說明書中的要求。 b.熟悉待安裝壓縮機組的檢修技術規程。 c.安裝前必須向參加安裝(檢修)人員進行技術交底,落實安裝施工方案及安全技術措施和安裝質量標準。 ②備件及材料準備 安裝前必須對施工計劃所用的設備及配件、材料進行清點、清洗和檢測,要保證其數量和質量,要求每個配件.空壓機維修.每種材料都應具有質量合格證或檢驗單。 ③安裝所用工量具準備 安裝需用的精密量具、測量儀器要事先檢驗合格}液壓工具要清洗檢查,消除異常,保證完好;清點、備好需用的專用工具。 ④起重設備及機具準備 a.根據部件的質量和技術要求選用機具和索具.鋼絲繩扣必須有橡膠護套}起重詛各、機具和索具除要有合格證外,用前必須徹底檢查,消除異常缺陷,不準帶病使用。 b.安裝前對天車等固
知識點:離心式通風機
問大家一個問題,為什么離心式泵要軸封,而離心式風機不要?
如何將離心風機安裝在側面箱體上??請教啊
設計院的參數為DGT-2-18風量為14500m3/h,輸入功率為4kw,靜壓540pa,低噪聲離心式風機箱,用在24層的建筑上,用途是整體大樓衛生間通風,但是DGT的型號又是空調風機的型號,不知道適不適用?望各位老大解答,在線等!!!
一個小餐廳,面積不足100平米,廚房排風管必須穿就餐區室內才能出室外,因加油煙凈化器,原有軸流小風機風壓不夠,只能更換離心風機,壓頭達到200Pa,噪音處理如下:風機選用箱式離心風機,外裹容重70的消聲棉,風機安裝位置盡量貼近餐廳出風口;風機出風段加消聲器1節。實測噪音約58DB,基本滿足餐廳使用要求。
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 編輯 離心式通風機的一般結構 離心式通風機如圖所示,一般由四個基本機件組成;集流器、葉輪、機殼、傳動部件。 1.集流器 2.葉輪 3.機殼 4.傳動部件
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
1、遵守鑄造設備通用操作規程。2、工作前還應該遵守:a、 檢查冷卻系統和潤滑系統是否暢通,如不暢通,應立即通知維修人員修理;b、 檢查進風口伐門是否關閉,如沒有關閉,應立即關閉;c、 檢查油箱的油液是否足夠,如不足夠,應予加夠;d、 檢查三角皮帶的松緊度和磨損情況,如過緊過松或磨損嚴重,應予調整或更換。3、工作中還應該遵守:a、 開車時,鉗工、電工、操作工人必須同時都在場,各自做好一切準備;b、 啟動時,先開冷卻水伐門,再開電動油泵,使壓力達到2公斤/厘米3。c、 按機且旋轉方向,用手扳動葉輪,手離開后,利用慣性,立即起動鼓風機;d、 鼓風機啟動后,將進風口伐門慢慢打開,并打開主軸帶動的油泵伐門,然后關閉電動油泵;e、 在設備運轉過程中,如發現主軸震動,噪音較大,或軸承溫度超地65°С,以及其它異常情況時,應立即與生產單位聯系停機,另換機組;f、 鼓風機房是生產重地,除操作維修有關仍員外,其他人員禁止入內。5、工作后還應該遵守:a、停機時,先啟動電
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
DBF系列風機箱是專為不同工況運行要求的送分排風設備,根據季節變化及運行工況調節所需風量,節省能耗,并可同時向多方向的管道送風。具有運行平衡、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護保養方面等優點,廣泛應用于工業生產。民用建筑、商業娛樂(lè )、文教衛生等行業的空調工程系統的送風和排風。風機箱亦可根據要求通過電源調壓或電源變頻來調節風量、風壓、配置電控箱后可遠程控制。 DBF-I 型風機采用外傳子電機智聯轉動,多風機結構,(可同時向多方向的管道送風),立式為水平進風垂直上出風 DBF-II
離心風機跟軸流風機在啟動時的差別:離心風機的運轉功率隨著風量的增加而增加,所以離心風機在啟動時,風門要全關,然後在逐漸打開,避免風機電流過大,燒毀電機;軸流風機的運轉功率隨著風量的增加而減少,所以軸流風機在啟動時,風門要全開,然後在逐步關閉到所需的風量值。
問題補充:離心式通風機下面要做個高10厘米的混凝土基礎;請問江蘇定額如7-21(風機安裝)定額中,是否含基礎制作,但是里面的C15混凝土量比較少,要換算嗎?如不含,是否要做個設備基礎的清單,里面需要套哪些定額,(如,水泥,地腳等)請詳細說一下,謝謝.
離心式空壓機在土建時序嚴格按要求規范執行,該設備土建的特點是厚度大(1400mm)、預留孔多、安裝設備的運轉速度高(低速軸轉速7696r/min,高速軸轉速13742r/min)、安裝精度要求高。因此,對該基礎土建施工要求較高,注意事項較多。土建基礎驗收1、基礎移交時, 應有測量記錄, 在基礎上應明顯地畫出標高基準線及基礎
離心式風機安裝
離心式風機安裝專題,為您提供離心式風機安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與離心式風機安裝 相關的專業交流討論,更多離心式風機安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量