  • 排煙管道穿越防火分區要加防火閥嗎?

    排煙管道穿越了防火分區,如果在風機入口設置了280度防火閥,在防火墻處還需要設置防火閥嗎?用70度還是280度?無論用哪種,毫無疑問都會(huì )影響其排煙功能,因為有可能別的防煙分區著火防火閥關閉,導致這個防火分區的排煙功能喪失。 所以我認為排煙管道穿越防火分區不加防火閥,希望大家發表意見,共同探討。

  • 排煙管道上的280C防煙防火閥是都需要24V電源嗎?

    暖通專業的設計手冊和產品樣本上,280C防煙防火閥是都需要24V電源控制的,可是他們設計的很多閥是常開閥,火災時不需要關閉,只是在煙氣達到280C時,熔斷關閉并向消防中心報警,那么這閥上的24V控制動作還有什么用?

  • 怎么使用排煙防火閥避免管道的油垢堆積

    伴隨著中國大眾消防認識的進步和維護公民生命財產安全的需求,許多的商業用廚房火災的避免疑問現已導致有關部門的注重。這個時分各種類型的排煙防火閥就會(huì )為您極好的處理這個疑問,一起咱們也必須加強修建消防安全規劃,加強對燃料的操控和監測,定時進行管道清潔,避免油溫過高,裝備救活設備。廚房油煙會(huì )影響許多人的身體健康,許多人家往往會(huì )裝置排煙防火閥來削減油煙的損害,在裝置排煙防火閥之前必需要查看風口的各個組織是不是完好無損,風口為不燃資料制造,轉變部件應選用耐腐蝕的金屬資料,并轉變靈敏。 就當前的狀況來看,賓館、酒樓、飯館廚房灶具燃料首要是以燃氣或燃油為主,一旦灶具或燃料運送管道發作走漏,遇到明火即發作火災。排煙罩及排煙管道油垢堆積,遇明火引發火災 商業用廚房在使用過程中,其排煙罩及風管會(huì )因油煙影響逐漸集聚油垢。當排煙防火閥的煙罩及風管內的油垢遇到明火時,易導致焚燒,并經風機、風管等路徑延伸而引發火災。

  • 排煙防火閥的作用是什么?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會(huì )開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。

  • 排煙管道的保溫怎么計算?

    問題補充:已經把排煙管道的各個規格的管道面積算出,設計要求要做50mm的保溫,請問管道保溫工程量是用各個管道面積之和乘以保溫層厚度嗎?

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。

  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 排煙防火閥常開還是常閉?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?

  • 關于通風排煙管道的選擇

    各位大大們,想問一下各位平時做加壓送風和排煙,以及排風等,豎向風管都習慣選什么材料,是土建風道還是金屬風道啊,如果是金屬風道留井尺寸有什么要求啊,我師父總用金屬風管,然后風井一邊留50空隙,我很疑惑到時候怎么安裝,是土建時架好風管直接澆筑?可又聽說設備專業施工都是在土建完成之后啊,疑惑不解,待高手來搭

  • 排煙管道硅酸鈣防火板如何安裝?

    排煙管道硅酸鈣防火板如何安裝?

    請教8mm硅酸鈣防火板如何固定到排煙管道,有圖最好

  • 高層建筑排煙管道是否要刷防火涂料

    高層建筑的地下一層廚房排煙\排油煙各有一段橫管道在夾層內(一層和二層間),設計院出圖設計為刷防火涂料,打電話詢問是否可取消\是否為防火規范強條規定,答復為刷防火涂料使用效果較好.請大家給個意見,多謝了.高規8.4.9排煙管道必須采用不燃材料制作.安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離.技術措施4.1.23防煙與排煙系統中的風管\風口\風閥等必須采用不燃材料制作,排煙管道應與可燃物體保持不小于150mm的間隙,并應采用不燃材料進行隔熱.

  • 保全防火板排煙管道的制作安裝問題

    保全防火板排煙風管特性、特點有那些?保全防火板排煙風管制作安裝每平方米造價是多少?管井豎向吊裝,保全防火板排煙風管強度是否能滿足要求。請各位專家不吝賜教!

  • 防火閥排煙閥的用途與作用

    高層及其它各類現代建筑大都設有通風、空調及防排煙系統,一旦發生火災,這些系統中的管道將成為火焰、煙氣蔓延的通道。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥、排煙閥的設置要求。 1、防火閥、排煙閥的主要用途 防火閥用在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,當火災一旦發生,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風

  • 防火閥與排煙防火閥區別

    作用不同:防火閥是火災發生時關閉,防止火災蔓延;排煙防火閥是火災時開啟,排出室內有毒氣體。 ? 1、保護對象不同:防火閥保護的是沒有著火的房間里的人,排煙防火閥保護的是著火了的房間里的人。防火閥是在管路上是常開的 是長期開著通風 著火是才自動關閉

  • 排風排煙管道的最小流速

    各位前輩好!地下車庫做的平時排風火災時排煙的管道只查到最大流速不應超過20m/s,請問有最小流速的規定嗎?謝謝大家{:2_82:}

  • 關于防火閥、排煙閥、余壓閥的問題

    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1、是不是所有的防火閥、排煙閥都有手動功能?是不是能手動開就能手動關? 2、在實用供熱空調設計手冊中要求,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,那么這是否也應該適用于前室?同時,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,都會(huì )顯得有問題,因為必須同時設備防火閥。 3、防火閥體上都有一個檢查口,它的干什么用的?

點擊加載更多

排煙管道防火閥

排煙管道防火閥專題,為您提供排煙管道防火閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙管道防火閥 相關的專業交流討論,更多排煙管道防火閥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防排煙雙速風機

防火閥排煙防火閥

亚洲日韩@V| 久久久国产热| 超碰97国产精品人人cao| 国产乱人伦中文无无码视频试看| 久草成人| 国内精品久久久久久99| 免费精品综合久久久久| 韩国主播福利一区二区三区 | 一本牲交视频| www.亚洲国产| 中文字幕无码无码专区| 国产精品麻豆99久久久久久| 男女网站| 不卡一级最黄夜频在线| av手机天堂网| 亚洲精品福利久成ac人| 三级人妻中文字幕视频| 精品黑人一区二区三区| 欧美一区二区播放| 国产色站在线| 欧美激情精品久久久久久| 激情欧美一区二区三区中文字幕| 亚洲| 亚洲爆乳成人无码AAA片漫画| 三级欧美牲交| 亚洲无吗在线视频小说| 内射日本骚妇| 久久久娱乐视频| japanese老熟妇乱子伦视频| 亚洲日韩人妻在线| 韩国女同性做爰三级| 午夜a站| 中字幕在线视频| 人妻少妇偷人精品久久人妻| 久久国产欧美精品| 香蕉狠久久视| av一区二区| 免费AV一本大道| 黄视频在线观看你懂得的| 亚洲国产精品VA在线播放| 婷婷人人爽人人爽人人片|