狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 排煙防火閥的安裝設置要求

    本帖最后由 sentaicwy 于 2014-2-21 10:00 編輯 排煙防火閥一般安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度達到280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。 防火閥的分區設置 一、規范依據1《GB50016-2006建筑設計防火規范》對防火閥的設置規定如下:1、穿越防火分區處;2、穿越通風、空氣調節機房的房間隔墻和樓板處;3、穿越重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處; 二、規范依據2《通風與空調工程質量施工質量驗收規范GB50243-2002》對防火閥的設置規定如下:防火閥、排煙閥(口)的安裝方向、位置應正確。防火分區隔墻兩側的防火閥,距墻表面不應大于200mm。 三、綜合考慮1、防火閥的“防火分區設置位置”與“距墻200mm的距離”要求,可以知曉防火閥的安裝位置是確定的;2、空調機房的空間大小決定了消聲器是否可以安裝于空調機房內，當然從消聲減噪角度來說,消聲器置于空調機房內是最理想的?

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。

  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 排煙防火閥常開還是常閉?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會(huì )開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。

  • 排煙防火閥的作用是什么?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?

  • 防火閥可以過彎頭后安裝嗎?

    防火閥可以過彎頭后安裝嗎?

    防火閥可以過彎頭后安裝嗎? 請高手指教

  • 關于上海的排煙防火閥的含義?

    關于上海的排煙防火閥的含義?

    請大家看看這上面的一些符號含義:遠程手動,電動,手動閥體各是什么意思?

  • 在排煙支管上上防火閥的問題

    如題,請大家幫幫忙,解釋下,根據高規的8.4.5條,但是沒有條文解釋,是不是所有有3通和4通的地方每個方向上都要設置防火閥??

  • 什么時候需使用遠控排煙防火閥

    請教一下:1、什么時候必須使用遠控排煙防火閥,什么時候使用普通排煙防火閥就可以了。2、排煙防火閥什么時候需要加手控纜繩,什么時候可以不加?謝謝!

  • 有關電動排煙防火閥的開啟個數

    假如一個排煙系統承擔兩個防煙分區的排煙,風量是按最大的分區面積乘以120確定風量,請問是否需要對這兩個防煙分區設置開啟用的電動防火閥?如果按兩個防煙分區同時打開的話,就不需要設置電動防火閥,直接在兩個防煙分區開設常開百葉風口就可以了,能不能這樣理解?請各位前輩多多指教!

  • 排煙防火閥的主要運用特性

    關于排煙防火閥的主要運用特性主要如下:排煙防火閥,消防部件,普通安裝在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用。排煙防火閥主要材質:碳素鋼,鍍鋅板,不銹鋼。排煙防火閥的優點:氣密性能好,漏風量低。電動開啟耗費電流小。運用壽命長。材質為不銹鋼型,防腐性能強。執行機構驅動靈敏。反應、聯鎖信號精確。排煙防火閥的主要功用:電流≤0.5A 電磁鐵動作、閥門疾速關閉;電動型排煙防火閥,輸入DC24V電信號。手動復位,手動關閉。可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號。

  • 排煙防火閥的用處、特性、功用

    排煙防火閥,消防部件,普通裝置在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼,鍍鋅板,不銹鋼。1.用處(1)閥門平常處于常開狀態,當氣流溫度到達70℃時,溫感器動作,閥門關閉;(2)可經過DC24V電源使閥門關閉;(電動型排煙防火閥)(3)手動關閉或手動復位;(4)關閉后DC24V電動復位;(全自動型排煙防火閥,適用于不便人手操作的中央)(4)輸出閥門關閉信號,可與其它防火設備聯鎖。優點:1、漏風量低,氣密性能好。2、電動開啟耗費電流小。3、防腐性能強,運用壽命長。(材質為不銹鋼型)4、執行機構驅動靈敏。反應、聯鎖信號精確。主要功用、特性1、輸入DC24V電信號,電流≤0.5A、電磁鐵動作、閥門疾速關閉;(電動型排煙防火閥)。2、手動關閉,手動復位。3、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號。2. 分類排煙防火閥類型:1.常開型排煙防火閥2. 常閉型排煙防火閥3.遠程控制型排煙防火閥(鋼繩控

  • 討論:排煙支管加防火閥問題?

    《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥;條文說明并未說明。《高層民用建筑設計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題。當房間發生火災后,房間的排煙口開啟,同時啟動排煙風機排煙,人員進行疏散,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,在一般情況下,房間人員已疏散完畢,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。煙氣如繼續擴散到走道,走道的排煙口打開,同時啟動排煙風機排煙,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,煙氣中已帶火,如不停止排煙,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥。自動關閉是指易熔環溫度或溫感器聯動的關閉裝置問題:安條紋解釋所說,連接每個防煙分區的排煙口的支管上都要設防火閥?要是排煙口都在主管上(大空間擋煙垂壁劃分防煙分區)都

  • 很郁悶的“回風排煙防火閥”

    回風排煙防火閥FPY-18型 ? 用途:主要用在回風排煙合二為一的管道中,這種管道平時作為回風管道,發生火災時,閥體可有選擇地關閉或打開,管道起到排煙管道的作用。 ? 規格:A×B≥250×250mm ? 技術指標:閥體葉片上平時由左右兩個SD控制盒手動牽引打開,管道作回風管道,當某一區域煙感報警,控制中心發出電訊號,所有閥體的左側控制盒動作,閥體葉片關閉,管道全部封閉。此后煙感探明發因區域,控制中心再向此區域發電訊號,此區域的閥體右側控制盒動作,閥體葉片打開,這段區域的管道則成為了排煙管道。當火蔓延至閥體時,閥板處280℃易熔片斷,閥板落下,切斷管道,閥體起到防火閥的作用。一組動作完畢后,需手動復位,方可進行下一組動作。 請諸位學長幫著試想一下,左右兩個SD控制機構,一個控制開啟、一個控制關閉,兩個SD控制機構控制的可是同一個葉片,實踐中是開啟和關閉相互沖突(無法全開也無法全關)。最后解決的方法是改用全自動電控執行機構來代替兩個SD控制機構。

  • 【請教】關于防火閥安裝位置的問題

    【請教】關于防火閥安裝位置的問題

    采暖通風與空氣調節設計規范《GB50019-2003》中的第 5.8.14條:有爆炸危險廠房的排風管道及排除有爆炸危險物質的風管,不應穿過防火墻,其他風管不宜穿過防火墻和不燃性樓板等防火分隔物。如必須穿過是,應在闖過處設防火閥。在防火閥兩側個兩米范圍內的風管及保溫材料,應采用不然材料。風管穿過處的縫隙應用防火材料封堵。問題:防火閥的安裝位置是安裝在廠房側還是安裝在廠房的相鄰房間側,還是兩側都需要安裝防火閥?以下圖形大概表示位置。本人新手,問題雖簡單,請大家幫幫,多謝了!

點擊加載更多

排煙防火閥的安裝

排煙防火閥的安裝專題,為您提供排煙防火閥的安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙防火閥的安裝 相關的專業交流討論,更多排煙防火閥的安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防多葉排煙口

消防排煙風機圖片

综合精品| 亚洲人成精品久久久久桥本欧美| 欧美 亚洲 中文| 天堂美女久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚欧美日韩一区| 天堂综合网| 性欧美激情久久久| 中文字幕精品一区二区三区人妻| 91丨国产丨蚪窝人妻porny| 欧洲无线乱码2021免费| 国产美女视频免费观看的网站| 久久亚洲成人| 最新亚洲一区二区三区尤物| 国产精品视频第一区二区三区| 婷婷欧美一区二区三区| 麻豆人妻少妇精品无码专区| 国产精品片久久久久久久| 操碰麻豆| 亚洲天堂无码日韩| 久久久久视频| 亚洲天堂2012| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 一区二区三区国产视频| 人妻少妇系列| 亚洲视频香蕉网| 久久久久久亚洲免费| av中文字幕3| 亚洲日韩国产成人无码影片| 亚洲天堂日韩Av不卡| 国产欧美一本| 日韩人妻精品免费一区二区三区| 大地资源高清播放在线观看| 在线视频一区| 人人澡人人澡人人澡| 欧美精品999| 欧美激情办公室一区二区三区| 午夜国产小视频| 日韩两个人的免费在线视视频| 国语自产偷拍精品视频偷拍图片 | 蜜桃8|