14個消防電氣常用接線圖
風機用變頻器原理接線圖
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
消防輸出入模塊詳細接線圖
來源:建筑水電知識平臺,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 利用280°防火閥操作手柄處的限位開關常閉觸點串接在消防排煙風機控制回路中,一旦防火閥動作,限位開關常閉觸點打
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動啊?是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小?但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會(huì )陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
2008年設計院設計的消防火災報警系統圖,里面有我的詳細注明,包括報警器,消防廣播喇叭,風機,水泵的消防接線,菜鳥只要看完就能基本了解整個消防火災自動報警系統!。現共享給各位網易土木學友,希望各位同行相互學習!
本帖最后由 ankuolx 于 2015-2-10 09:21 編輯 前幾天的一個項目消防驗收未通過,追究責任竟然是應急電源配電箱內的消防強切沒做好,為了立即解決此事,現場干活的工人竟然一個都不知道怎么弄,本人只好在辦公室用CAD現場畫一張一二次實際接線圖給他們。現在發上來供壇友們指點。
是不是得加個中間繼電器啊? 誰能給我大概講述一下原理? 謝謝!
本人有償求購一套消防泵配電二次接線圖,甲方提供給我一套一次系統圖。詳細情況請聯系我:15823791333. 很急很關鍵。。。。:Q
風機盤管是水系統中央空調末端設備,用于舒適性空調使用。主要由換熱器,風機等組成,其工作原理是由兩個循環系統構
有份圖紙拿去審查,審圖的對我的低壓主接線提出異議,說不可行。我把圖紙發到下面鏈接,各位給評判一下。注意看我圖紙中的運行說明。
消防排煙風機接線圖
消防排煙風機接線圖專題,為您提供消防排煙風機接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙風機接線圖 相關的專業交流討論,更多消防排煙風機接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量