狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • ------------用斷路器好,還是用空氣開關好?

    ------------用斷路器好,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器

  • 斷路器(空氣開關)如個選擇?

    選個斷路器(空氣開關)帶20臺電腦, ,現在選的是正泰的C40,摸斷路器(空氣開關)表面比較熱,是不是斷路器(空氣開關)容量選小了,還是電纜線徑選細了?還要選個總的斷路器(空氣開關),要帶80臺電腦,?有沒有什么公式可以計算,如個選擇斷路器(空氣開關)?

  • 淺析斷路器和空氣開關的區別劃分

    低壓斷路器可分為低壓塑殼斷路器和低壓框架式斷路器,前者用于低壓小電流,后者用于低壓大電流,其中的低壓塑殼斷路器俗稱自動空氣開關。 中國國家標準GB14048.2中的幾個定義(強制標準,想詳細了解低壓斷路器就看這個標準): 1.斷路器:能接通、承載和分斷正常電路條件下的電流,也能在規定的非正常電路(例如短路)下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 2.塑殼式斷路器:具有一個用模壓絕緣材料制成的外殼作為斷路器整體部件的斷路器。 3.空氣斷路器:觸頭在大氣壓力的空氣中斷開和閉合的斷路器 4.真空斷路器:觸頭在高真空管中斷開和閉合的斷路器 因塑殼式斷路器一般使用空氣作為滅弧介質,因此有空氣開關的俗稱,但空氣開關的說法其實并不嚴謹,因開關與斷路器是不同的兩個概念。 從作用看: 1、空氣開關一般在小電流電路中主要起“隔離”和“保護裝置”的作用,也叫自動開關,也叫空氣斷路器; 2、斷路器有很好的滅弧

  • 請教:空氣開關和小型斷路器的選用原則?

    當計算電流為63A以下時,以什么原則選用空氣開關(例:DZ20J)還是小型斷路器(例:C45N)呢?先謝謝大家!分數有限,只好送點小分。

  • 求助:常熟系列開關斷路器選型

    常熟的塑殼斷路器有CM1、CM3系列,微型斷路器又有CH系列的。他們的殼架電流都有63A、100A 等等系列的。那改什么時候用CM系列,啥時候用CH系列呢?有啥區別呢?本人菜鳥一只,希望得到高手門幫助……

  • 斷路器和空氣開關的區別?斷路器起什么作用?

    空氣開關又名空氣斷路器,是斷路器的一種。是一種只要電路中電流超過額定電流就會(huì )自動斷開的開關。空氣開關是低壓配電網絡(luò )和電力拖動系統中非常重要的一種電器,它集控制和多種保護功能于一身。除能完成接觸和分斷電路外,尚能對電路或電氣設備發生的短路、嚴重過載及欠電壓等進行保護,同時也可以用于不頻繁地啟動電動機。本文收集整理了一些資料,期望本文能對各位讀者有比較大的參閱價值。 一、斷路器的主要作用 斷路器是指能夠關閉、承載和開斷正常回路條件下的電流,并能在規定時間內關閉、承載和開斷異常回路條件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器。高低壓邊界相對模糊,一般為3kV上述稱為高壓電器。 斷路器可用于分配電能,不頻繁啟動異步電機,保護電源線路和電機。當發生嚴重過載或短路、欠壓等故障時,電路可自動切斷

  • 斷路器控制開關的一些問題

    附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,型號為L(cháng)W2,為發電廠和變電所常用控制開關;我的問題有下面幾個:1、上面的觸點盒位置表是不是通用的,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的。2、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,是由誰來設計的?是設計院給出了總的控制方式,然后成套設備廠家自己出圖么?3、如上面的開關觸點圖,我要對這個斷路器進行控制,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖?這個圖是設計院還是廠家提供的呢?

  • 斷路器+負荷開關如何選擇?

    斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??

  • 斷路器與負荷開關的區別

    1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。

  • 電氣設計中,如何匹配開關斷路器與電纜?

    收錄于話題 已知開關斷路器額定電流和負載量,是依照負載計算電流算出電纜規格,還是按照斷路器計算電流再算出電纜規格,假設依照負載計算出來的電纜型號,怎么判斷與上端的斷路器是否匹配,兩者在容量上是否有優先級?

  • 配電箱中和空氣開關和斷路器相關的常識(家用)

    1、強電線路配電箱 一般新樓配電箱及電路分路開發商都給做好,而老住宅原有電源線都比較細,原有的插座電路可能沒有接地線,不符合用電安全標準,現在北京大部分老樓電路都已增容,但都只做到家門口,室內的不合格的線路必須全部更換,而且要重裝配電箱。

  • 求取低壓斷路器,開關樣本!!!

    本人想獲取BKM,TTB等系列的斷路器,開關樣本,望朋友們可以提供~!:) 聯系方式:郵箱 keer-0000001@163.com QQ 710476952

  • 請教開關與斷路器的問題(急)

    最近公司和施工的單位訂了一份合同,合同中規定所有開關均為T(mén)CL。但在PZ-30箱確定時確發生了問題,公司領導認為開關包括PZ-30內的元器件,也就是包括小型斷路器。在開關和小型斷路器的問題上發生了爭議。本人認為開關和小型斷路器是2個概念,2種不同的元器件。開關只是起到斷開點,不能分斷電流,而且不可以帶負荷操作,但小型斷路器卻可以分斷電流,負荷操作,不知道各位老鳥們是怎么理解的。

  • 求購斷路器開關產品樣本

    本人從事電氣設計,手邊產品資料有限,急需一些斷路器開關等的產品樣本。如果哪位師傅或產品廠家能給我提供一些樣本小妹不勝感激。可以發到我的郵箱或郵寄到我的單位。我的郵箱是zhuxinming82@163.com地址:遼寧省本溪市明山區北光路貴賓巷6號 朱新明收 郵編:117000謝謝了

  • 求助了解ABB的空氣斷路器

    5000A的ABB的空氣斷路器能重新整定到2000A和1600A嗎?我看樣本上貌似只能到3200A,不知道看錯了沒?如果現在重新整定是不是要把電子脫扣器換掉就可以了?順便問下5000A的空氣斷路器和電子脫扣器各是多少前一臺?小弟暈中~求大俠幫助

  • 請教斷路器與負荷開關的區別

    斷路器應該具有比負荷開關更多的功能,為什么雙電源開關里負荷開關的雙電源比斷路器的負荷開關貴呢?還有,配電箱的總開關圖紙設計是負荷開關,為什么很多配電箱的總開關卻都被配上了斷路器呢?

  • 裝了斷路器還要裝開關嗎

    我看現在很多圖紙上的配電系統圖上只畫了斷路器.沒有畫開關可是今天去現場看了,發現配電箱里是開關和斷路器都有的請問是怎么回事呢

  • 停邊場的照明是用開關還是斷路器控制?

    停邊場等一些面積較大的公共區域照明是用照明開關還是斷路器集中控制,我感覺大多是用斷路器集中控制的,但是這樣的話如果有的區域燈具很少(比如只有八、九盞),又想分兩趟控制的話,就要兩個斷路器分兩個回路,有點浪費.如果用照明開關則只要一個回路一個兩級開關就行,請問哪種好?

點擊加載更多

空氣開關斷路器

空氣開關斷路器專題,為您提供空氣開關斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空氣開關斷路器 相關的專業交流討論,更多空氣開關斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中壓斷路器

農村房屋綠化設計效果圖

日韩亚洲综合网| 一级a一级a国产爰片免费免免| 久久中文电影| 国产av日韩av| 蜜臀AV在线播放| 国精产品一区一区三区mba视频| 久久看av| 被粗汉h玩松了尿进去| 日韩无码www| 人人大久久国产視| 老鸭窝91久久久久精品色噜噜| 国产avh| 天堂一区二区| 曰韩一区二区三区三及片| 欧美日韩在线播放| 成人欧美一区二区三区的电影| 亚洲精品无码mv在线观看网站| 男人的天堂av| 懂色av中文一区二区| 亚洲精品成人无码中文毛片| 欧美黄片久久高潮| 久久99久久精品| 青青草国产在线| 亚洲色偷偷av| 国产区精品区300000| 欧美精品黄片一区二区三区| 亚洲日韩久久| AV网站免费线看精品| 色哥网| 中文乱码人妻一区二区三区视频| 伊人网玖玖| 欧美精品亚洲精品日韩| 国产v亚洲v天堂a_亚洲| 无码人妻aⅴ一区二区三区有奶水| 日日嗨AV一匹二区三区四区 | 搜索人妻一区二区三区| 日韩无码人妻| 亚洲草原天堂视频| 久久久久久久人妻| 精品视频一区二区三区| 欧美日韩性爱精品|