知識點:風冷式冷水機
已知冷水機組最大輸入功率為86KW/三相,請問給該機組配電末端開關,電纜怎么選擇? 用不用留啟動電流?功率因數是多少? 開關用多大的? 另外,廠房的配電電纜能不能使用梯子式的電纜橋架水平附設? 多謝
本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 編輯 風冷冷水機組兩個熱力膨脹閥為啥不一塊工作,一個快一個慢求解。
風冷式冷水機是通過風機與空氣交換熱量的一款制冷設備,是目前各行業比較常用的機型。 風冷式冷水機多是箱體密封式結構,功率不大,因此多采用渦旋式壓縮機。渦旋式壓縮機是20世紀80年代才發展起來的一種新型容積式壓縮機,它以其效率高、體積小、質量輕、噪聲低、結構簡單且運轉平穩等特點,被廣泛應用于空調和制冷機組中。
知識點:風冷制冷劑
1.安裝期間請檢查機器是否受到損壞,選擇合適的地方,以便于安裝及日后維修。 2.安裝機組的場地必須是地板、安裝墊或基儲其水平度在6.4mm之內,并能承受機組的運行重量。 3.機組應放在室溫為4.4-43.3℃的機房內，機組的四周和上方應有足夠空間,以便進行日常的維護工作。 4.在機組的一端應留出清洗冷凝器管束的抽管空間,也可利用門洞或其它位置合適的洞口。 5.選擇合適管徑的水管,機組最大功率運行時的冷卻系統及冷水系統,并正確連接。 6.對于普通的應用場合,通過蒸發器和冷凝器的水流速度允許在1.0-3.6m/s之間。 7.在任何負荷情況下,水流量應保持穩定。 8.所有冷凍水和冷卻水管道的設計及安裝應按常規方法進行,冷凍水泵要位于機組的進水管上,以保證機組內的正壓和流量。配管時應設置減振管以保證適當的彈性,還要防止當水泵停機時蒸發器的水被排掉。 9.管道應有獨立于冷水機組的牢固支撐,避免應力施加在冷水機組的部件上。吊
風冷式冷水機在使用的時候,由于在生產的初期企業針對風冷式冷水機進行全方位的處理,因此不會(huì )產生較高的噪音問題。但是在運行風冷式冷水機一段時間后,我們會(huì )發現風冷式冷水機的噪音不斷的增加,如果沒有及時的進行處理的話,會(huì )對風冷式冷水機的安全運行產生嚴重的影響。 風冷冷水機產生噪音的常見位置有哪些? 對于企業而言,在使用風冷式冷水機的時候,需要重視噪音的控制問題,能夠在有效的時間內針對噪音進行全面的處理,可以避免各種噪音問題影響到設備的正常運行。雖然風冷式冷水機在日常使用的過程中,多多少少會(huì )產生細微的噪音問題,但是均屬于可以接受的范圍之內。如果風冷式冷水機的噪音范圍不斷擴
在日常使用中制冷的設備有很多種,然而冷水機的應用范圍則相對較廣,它可以將溫度控制在特定的范圍內,而且制冷效果穩定,適合各行業使用。冷水機應用在各個行業設備上時,利用循環冷卻水來為行業設備降溫冷卻,保證設備穩定安全高效地運行,是設備制冷的小能手,而我們在購買冷水機時,應該首先考慮冷水機的類型。當前制冷行業的工業冷水機主要分為風冷式冷水機,水冷式冷水機,用戶應根據實際情況選擇冷水機的類型。那么用戶在購買冷水機時,應該購買風冷式冷水機還是水冷式冷水機呢?下面我們一起來討論一下兩者的區別。 風冷式冷水機是通過冷水機的制冷循環冷卻水來實現制冷功能的,由于本身帶著的風扇和空氣進行換熱,故風冷式冷水機也借助風扇、防塵網等散熱部件來進行散熱。在安裝風冷式冷水機的時候,只要將工業冷水機、需求冷卻的設備、水源之間運用水管連接起來,接通電源即
工業生產中,必不可少用到冷水機,例如設備降溫、物料溫度控制,而降溫方式有很多,冷水機按照類型可分為風冷式和水冷式兩種。 風冷式冷水機組利用殼管蒸發器將水與制冷劑進行熱交換,制冷劑系統吸收水中的熱負荷,冷卻水產生冷水后,通過壓縮機的作用將熱帶到翅片式冷凝器,從散熱風扇散失到外部空氣中(風冷卻)。 水冷式冷水機組利用外殼蒸發器將水與制冷劑進行熱交換,制冷劑系統吸收水中的熱負荷,冷卻水產生冷水后,通過壓縮機的作用將熱帶到外殼式冷凝器,用制冷劑與水進行熱交換,水吸收熱量后,通過水管將熱帶到外部的冷卻塔。 其實兩種冷水機都是采用冷媒循環制冷,通常情況下兩者可以相互兼容。區別在于,水冷機組一般采用殼管式冷凝器,以水為冷卻介質;風冷機組采用翅片式冷凝器,直接以空氣為冷卻介質。因為風冷機組直接以空氣冷卻,所以系統中不需要相關的冷卻水裝置,包括冷卻塔、冷卻水泵、閥門系統等,因此特別適用于制冷卻塔、閥門系統。 對于上述兩種類型的冷水機組,主要
知識點:風冷冷水機
知識點:水冷式冷水機
大家好,我在天津地區,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,冷媒噴出,壓縮機燒毀。本機組使用約一年半,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),干燥過濾器沒有更換過,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀,并且接觸器外殼被崩碎。請大家幫忙分析一下原因,非常感謝!
很多的低溫冷水機產品在實際運行一段時間后,都非常容易出現低溫冷水機設備散熱不佳的情況,這時就應適時地進行產品維護。目前最有效的低溫冷水機散熱不良及處理方法: 當冷凝器散熱不良時,壓縮機效率低,運轉電流提高,當風冷式高壓壓力升至24kg/cm2 時就應積極予以應對。
因風冷式冷水機組露天安裝,易受室外陽光照射影響,如何保持較好的通風、良好的環境與空間,對冷水機組制冷效果有直接影響。風冷式冷水機組在運行中常發生的故障和產生原因及處理方法如下: (1)壓縮機啟停較頻繁:可能制冷劑量過多或過少,造成壓力保護開關動作,排氣壓力過高或吸氣壓力過低所致,另外水系統循環不良,蒸發器表面結霜。 處理方法;確定制冷劑多時,可在排氣口處放出多余的制冷劑,如不足則檢測有無漏氟處并補足制冷劑。 檢查水循環系統有無堵塞或存有空氣,進行排氣,如循環水量過小,可采用開式冷凍水循環系統。 (2)壓縮機運轉時噪聲大:應檢查膨脹閥是否失靈,溫包脫離壓縮機吸氣管,使液態制冷劑回至壓縮機內,如損壞應進行修理,如壓縮機損壞應進行更換。 (3)制冷能力不夠:造成制冷能力不夠的原因可能制冷劑不足蒸發溫度偏低;管道保冷效果不好;機組冷凝器散熱不良;水循環系統阻力過大等原因。 處理時應檢查制冷劑管道有無泄漏,并修補后補足制冷劑;修補保冷層;清洗冷凝器檢查風扇運轉是否正常;清理管道過濾器使系統循環通暢。 (4)壓縮機吸氣管結霜;可
頓漢布什風冷式冷水機組壓縮機燒電機的問題 我公司使用了30多臺頓漢布什風冷式冷水機,該機組采用排氣冷卻方式,壓縮機故障率極高,使用約6年,幾乎所有壓縮機都進行過維修,燒電機和軸承磨損,全封閉式結構維修很麻煩,請高手指點指點,拜謝了!
風冷式低溫冷水機
風冷式低溫冷水機專題,為您提供風冷式低溫冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風冷式低溫冷水機 相關的專業交流討論,更多風冷式低溫冷水機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度