  • 關于高壓負荷開關與斷路器的問題?

    做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?

  • 高壓限流開關是指斷路器嗎?

    供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?

  • 高壓開關柜斷路器為什么會(huì )誤跳閘

          高壓開關柜斷路器在無短路或接地現象,繼電保護未動作時,斷路器自動跳閘,相應指示燈亮。 可能原因 1、  人員誤碰,誤操作; 2、  機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”; 3、  其他電氣或機械性故障。 解決方法       發現開關誤跳以后,應匯報調度作如下處理:由于人員誤碰,誤操作,或機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”,對饋線應立即送電。對其他電氣或機械性故障,無法立即恢復送電的則應聯系調度與有關部門將“誤跳”斷路器暫用、待檢修處理。        了解更多高壓開關柜、小型化開關柜、環保開關柜等資訊,您可以搜索赫茲曼電力,獲取更多新型開關柜的信息。

  • 高壓開關柜真空斷路器問題

    我們做了幾高壓開關柜,選用VS1真空斷路器,由于安裝尺寸的原因,斷路器不能緊貼門,離門有段距離(50-70mm)左右,如果在門上開個方孔把斷路器面板露出來會(huì )很難看,請問各位高手:如果門上不開孔露出斷路器器的操作面板能不能說的過去?分、合、儲能操作用上面的開關可以操作。

  • 高壓斷路器和隔離開關的區別!

    知識點:高壓斷路器

  • 高壓開關柜采用哪種斷路器較多?

    請問行業中人:目前10kv高壓開關柜的斷路器是選用真空管好,還是選用少油開關的較好?印象中好像真空管式早已淘太,可最近聽一位業內人士及力推薦采用真空管式的開關柜。反說太油開關式早已淘太。

  • 高壓柜中哪些是斷路器哪些是負荷開關

    在10kv配電中,高壓柜有進線柜,出線柜,配變柜等,于是就什么斷路器以及負荷開關,但是我卻不知道這些高壓柜中哪些開關是高壓斷路器,哪些是負荷開關,麻煩幫忙指點迷津,謝咯!

  • 斷路器與負荷開關的區別

    1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。

  • ------------用斷路器好,還是用空氣開關好?

    ------------用斷路器好,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器

  • 斷路器控制開關的一些問題

    附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,型號為L(cháng)W2,為發電廠和變電所常用控制開關;我的問題有下面幾個:1、上面的觸點盒位置表是不是通用的,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的。2、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,是由誰來設計的?是設計院給出了總的控制方式,然后成套設備廠家自己出圖么?3、如上面的開關觸點圖,我要對這個斷路器進行控制,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖?這個圖是設計院還是廠家提供的呢?

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!

  • 斷路器+負荷開關如何選擇?

    斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??

  • 高壓隔離開關與斷路器如何配合使用呢?

    高壓隔離開關與斷路器配合使用時,兩者必須有機械的或電氣的聯鎖,以保證隔離開關在斷路器切斷電流之后才能斷開,并且只有在隔離開關合閘之后,斷路器方能合閘。

  • 高壓開關柜斷路器誤合閘會(huì )怎么樣?

    何為高壓開關柜斷路器誤合閘? 未經操作自動合閘,合閘指示燈亮,電流有指示,即為誤合閘。 發現誤合閘時,應立即拉開誤合閘的斷路器,同時匯報調度。若拉開后再“誤合”,應斷開開關合閘電源,拉開開關,聯系調度和有關部門。 是什么原因造成的?相應的解決手段? 1、  直流兩點接地使合閘控制回路接地 檢查直流系統是否接地 2、  元件某種故障原因,使開關合閘控制回路接通 更換故障元件 3、  由于合閘接觸器線圈電阻過小,且動作電壓偏低,直流系統發生瞬間脈沖時,引起斷路器誤合閘 更換合閘線圈 4、  彈簧操作機構,儲能彈簧鎖扣不可靠,在有震動情況下,鎖扣自動解除造成斷路器自行合閘 調整機械機構,使之靈活好用 赫茲曼電力致力于為綠色電力提供優質的產品和服務,成為動態配電網時代的領跑者!了解更多赫茲曼電力產品,您可以訪問

  • 10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器

    請問國內哪些10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好啊?

  • 高壓開關/斷路器/GIS彈簧觸頭設計資料

    RT,附件里是高壓開關彈簧觸指的設計資料,有需要的可以留郵箱。

  • 請教: 高壓斷路器和高壓負荷開關的區別及如何選型?

    高壓斷路器和高壓負荷開關的區別是什么?二者區別是分斷能力?分斷次數?那么如何選擇是使用斷路器還是使用負荷開關呢?搜了一些資料來看,各說各的,有點更糊涂的感覺,所以想請懂的幫忙總結一下,謝謝!

  • 求教高壓斷路器的選型問題

    各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?

點擊加載更多

高壓斷路器開關

高壓斷路器開關專題,為您提供高壓斷路器開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器開關 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

農村小面積房屋設計效果圖

鋼結構網架施工

国产麻豆精品一区二区三区v视界| 欧美成人久久| 午夜国户无码AV| 少妇粉嫩小泬喷水视频www | 400部国产精品偷自产在线 | 日韩精品成人一区二区三区| 精品无码人妻一区二区三区AV| 中文字幕一区2区3区| 久久天天躁狠狠躁夜夜不卡| 少妇愉情理伦片丰满丰满午夜| 人妻互换HDF中文| 中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃| 小城熟女之老妇篇| 扒开腿狂躁女人爽出白浆| 一本色道久久综合亚洲精品无码| 黄片久久| 精品综合亚洲| 亚洲色图导航| www九色| 一本无码人妻在中文字幕免费| 喀喇| 夫妇交换聚会群4P大战图片| jiuse最新网址| 91久久久久无码精品国产孕妇| av免费电影网站| 久久精品噜噜噜噜噜噜啦啦啦| 91久久精品一区二区三区色欲| 亚洲色图日韩在线| 97黄色视| 动态av| 亚洲网站色| 一本色道久久88精品综合| 一本色道久久综合亚洲精品蜜臀 | 精品一区视频| 国产亚洲精品久久久久| 欧美综合影院| 一级人妻| 爱爱爱| 色综合九九九| 国产无遮挡又黄又爽免费网站| 久久久久久久免费视频|