完成地暖施工后,必須對系統進行壓力測試,以檢驗系統是否存在漏水現象或施工的故障。如果地暖工程完成回填之后,發現問題需要維修往往會(huì )存在維修工程量大、維修成本高的問題,因此地暖壓力測試是地暖工程中最為重要的環節,下面愛暖通就和大家分享下地暖壓力測試步驟和注意事項。 操作步驟
我們一個小區分6層和20層的兩種樓,6層地面18米,20層地面58米請教,兩種建筑的供暖壓力分別是多少?還有戶內系統壓力一般是多少?都是100平左右的住宅,也不是復式的有人說戶內系統大約0.3MPa,整樓是0.3+樓高,這樣對不對?別讓我問設計院或者賣設備的,要是能問我就不來這問了。
地暖與裝修一樣,前期的施工質量是否合格,主要看后期的壓力測試,地暖打壓分為中間環節和結尾驗收,中間驗收是在盤管完畢進行壓力測試,由地暖安裝公司負責,而后期的結尾驗收由甲方及其監理部門一同驗收,地暖施工方應準備施工圖、設計資料、材料檢測報告、產品合格證、以及中間環節數據記錄等文獻。 以下為 地暖打壓流程以及注意事項,僅供網友參考。 1)地暖打壓應清洗加熱管并查看鋪設固定情況,為系統工作壓力的1.5倍。
本帖最后由 無關風月 于 2014-3-18 11:10 編輯 地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓? 低溫熱水地面輻射供暖(簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗。而如何進行壓力試驗,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,后者則大量采用了氣壓方式。這
現做一七層住宅地暖,室內盤管最長為110M,請教包括室內盤管、立管、分集水器、熱量表箱、熱力入口的總壓力損失大約多少?各項損失為多少?
地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓? 低溫熱水地面輻射供暖(簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗。而如何進行壓力試驗,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,后者則大量采用了氣壓方式。這一相互矛盾的現象讓不少地暖施工企業無所適從。那么,地暖系統的壓力試驗到底該采取哪種方式呢?該如何看待《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定呢? 觀點一:地暖壓力試驗:水壓和氣壓應結合 【石家莊天時地暖總經理 】 JGJ142-2004《地面輻射供暖技術規程》中“不宜以氣壓試驗代替水壓試驗
地暖從空調系統接出,膨脹水箱設于97m高處,20m高處游泳池設地暖,水泵設于地下室(-5m),揚程35m,水泵啟動瞬間,地暖靜水壓力為97-20+35-5=107m,平時工作壓力97-20=77m,請問地暖管材選用什么?
有一30層高層,一梯6戶,分為三個區,每10層一區,分別為高、中、低區,入樓內壓力表為3.5個壓,目前在室內放水后,回水棒一會(huì )溫度就又下降了。想請問,1、樓內的壓力是否過低,才使室內地暖不能循環起來。2、高層的樓內壓力需要多少,地暖才能正常運行。供、回水壓差應為多少?
家在二樓,地暖供熱,進水管沒壓力,回水壓力很大,過濾網很干凈,正常情況下是進水管熱,回水不熱,地板也沒溫度,請教專業人士,怎樣處理?感恩不盡!
前一段時間遇到一個做空調的 他說地暖的承壓問題在高層是一個大問題,真好我們施工一個高層酒店,他就在那說,最大的問題是地暖……貌似他早就想到了……我以前做地暖的時候 倒沒有好好的考慮過這個問題,貌似很專業的問題 還有點不服氣……據我所知28層的高層使用地暖一般不用采取什么特殊的技術措施……因為公司以前做過查了相關規范,地暖工作壓力一般不高于0.8MPa~大概是20~24層左右的樣子,大家有沒有遇到類似的問題。地暖規范規定S5.4的地暖管 工作壓力是1.0MPa,大家平時用的是哪一種……不知道S5.4 和S6.8的地暖管 價格差的多不多……壁厚會(huì )厚一點我想價格不至于打太多 如果是這樣 反駁他應該沒問題吧……附地暖應用技術規程
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會(huì )表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會(huì )在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會(huì )逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會(huì )發現地表會(huì )有一定的溫度
50242和50243的要求不一致,如何選擇呢?
地暖分水器作為地暖系統中的重要裝置,在地暖工作的時起著連接采暖主干供水管和回水管的作用,作為地暖系統中的重要配件在挑選購買的時候一定要注意這些設備的材質以及制作工藝等。 地暖分水器要符合安裝使用需要 選擇地暖分水器的時候首先要注意符合實際的安裝使用需要,現在分水器主要可以分為不銹鋼、銅以及其他的合成材料,這些材料的特點以及功用都有非常大的不同, 價格也有很大的差距。 分水器的結構也分為組裝式和焊接式等多種類型,這些不同類型的分水器在安裝使用的時候因為構造的不同也會(huì )產生不同的效果,一定要在購買的時候注意挑選合適的制作材質以及類型的分水器來安裝使用。 地暖分水器的制作材質要好 地暖分水器因為在工作的時候需要承受一定的壓力強度,因此對于制作材質有非常高的要求,制作材質的含銅量需要符合國家的標準,才可以保證在安裝使用的時候不會(huì )發生質量問題。還有就是要注意挑選抗腐蝕性能和抗氧化性能的材質,分水
鋼結構規范7.6.6規定受壓柱端部為銑平端時,柱身最大壓力直接由銑平端傳遞,連接焊縫應按最大壓力的15%或最大剪力中的較大值進行抗剪計算.我理解的是滿足端部銑平的情況下,焊縫完全不需要考慮柱壓力,只需驗算剪力.這個剪力為最大壓力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5計算的剪力(取其中較大的)即可。但是蘭定筠考前復習題第三套第26題把柱豎向壓力和水平向的剪力組合起來考慮角焊縫的計算。個人覺得似乎不妥。我看對焊縫強度應該不用考慮豎向壓力,要不"端面銑平"這一條就毫無意義了。夏志斌、姚諫的《鋼結構》一書中甚至提到了,在歐洲規范中,即使端面未銑平,也允許考慮部分的豎向力由柱端面直接傳遞。諸位以為然否? (原帖發在鋼結構板塊,沒人回答,重新在這貼一次)
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題、也是政府最頭疼的問題,更是投訴率最高的問題。家庭采暖方式有很多種,有空調、電暖氣、壁掛爐、地暖等多種方式,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況、能源狀況,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式。隨著居民生活水平的提升,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創(chuàng )怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享。通常在郊區、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通常可以安裝暖氣片和水地暖兩種方式,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,將避免日后的
1.外觀:內外壁光滑,管壁均勻,無氣泡,折彎現象; 2.交聯度一致,塑料原料與交聯劑在擠出機生產過程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:內外壁的模具未經仔細調整,不同心 4. 管材內外壁不光滑的原因: (請查看亞特偉達) 5. 氣泡:因為現在機器密封較好,且有檢測指示,不易有空氣混入 ,產生氣泡的可能較小; 6. 包裝前進行注水壓力試驗, 管材內有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年壽命試驗北京亞特偉達公司整理。
1、系統安裝后當年冬季不啟用,如室內溫度低于5℃,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,以防系統受凍; 2、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,未經調試嚴禁投入使用; 3、低溫熱水地板輻射采暖系統的供水溫度宜采用35-50℃,不宜超過60℃,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa; 4、用戶每年冬季啟用地熱采暖系統時,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,不能一步升溫到位; 5、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,以保證水管的清潔,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈,檢查過濾網有無破損、堵塞,如有損壞,應換上同規格的過濾網,按原樣裝好即可; 6、地暖系統在開始供水或使用過程中,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,這時可打開分、集水器的放氣閥,將氣體排出,方法和傳統供熱相同; 7、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,砸碰、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸、撞擊等,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管。嚴禁
地暖壓力
地暖壓力專題,為您提供地暖壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖壓力 相關的專業交流討論,更多地暖壓力相關內容請訪問