為什么?工程上,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32)。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法!!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]
求助,我做地暖預算時不知道如何劃分采暖面積,有沒有具體要求呢?我在做時是將地面鋪苯板部分都當成采暖面積,請了解的朋友指導一下,這里謝過了:)
最近新接觸地暖。。發現按規范計算出的負荷,按《。。。規程》附錄A里提供的值取盤管面積時小,但是圖紙表達的時候一般會(huì )基本布滿。這樣的情況在實際使用中有問題么?如果相差那么大,計算確定的系統水流量等,還有意義么。。請高手指點。。
最近公司要求計算地暖負荷,郁悶吧!!!!!!!不曉得從哪里入手啊,我的印象里是按照地暖規程里頭的來,控制管徑和管距就是了,具體的可以調節水溫啊,現在上頭要求計算負荷,郁悶了……哪位大俠幫個忙咯!!!?
在設計中地暖盤管的阻力怎么計算?也就是說假如在設計時怎么能知道選用多大揚程的泵?例如4層別墅,層高3米。壁掛爐在一層。有沒有什么經驗公式可以用?問過好多壁掛爐公司都說不知道自己的泵夠不夠用。哪位大蝦知道?請教!!!
1.引言 目前,地板采暖技術在推廣應用過程中,與散熱器采暖系統混接是經常遇到的問題,通常散熱器需供水溫度80℃左右,水系統壓力損失很小,而地板采暖需供水溫度低于65℃,其末端阻力可達3米以上水柱。因此簡單地共用一個水系統是不行的。 然而,地板采暖目前在我國尚屬新興的采暖方式,它常常處于周?chē)巧崞鞑膳陌鼑校苌倌軌驗榈匕宀膳瘑为毎才艧嵩矗荒苡蒙崞鞑膳母邷兀ㄏ鄬Χ裕┧疅嵩础@绯鞘袩峋W(wǎng)、區域鍋爐房等。 房屋開發商希望在散熱器采暖的樓中某幾層甚至某幾個房間安裝地板采暖,這種情況有時是由于補建、擴建,更多情況是開發商對較新的事物有個認識過程,非要親自看到效果才肯大面積推廣。作為工程設計人員簡單說“不”是不利于新技術推廣的。 但是,在具體的設計過程中卻遇到一個致命的問題:即資用壓力是否夠用,散熱器系統與地板采暖能否同時達到水力與熱力平衡,在保證地暖系統室內溫度的同時,不影響散熱器系統,這是技術人員及熱用戶共同關心的問題。 正因為這種壓力問題的存在,使得眾多的設計人員在一種抽象的概念條件下進行設計安裝,將管長減短,管徑放大成為設
地暖的水力計算在8.0中如何完成??大家來說說看啊?好像沒這功能啊
地暖系統全稱低溫地面輻射采暖,是解決室內環境熱舒適度的方案之一,設計不僅與室內舒適度密切相關,還直接決定了地暖系統的使用壽命、使用費用、以及后期的家居環境的健康都有關系。市場上地暖設計也是紛繁復雜,比如負荷計算,有的說以80W/平方米為準,有的是100W,也有120W,甚至180W的,到底是以哪個為準,很少有商家說的清;其次是系統配置方面,大多數商家以壁掛爐某某進口品牌為說辭,向消費者推銷,對選型、水力平衡、管路布局卻很少關注……等等這些為系統后期的使用效果和壽命埋下了隱患。 地暖設計是解決室內環境中熱環境的,滿足人們居住舒適度的需要。也就是說首先滿足人的需求。即,要關注居住者的感受。而對于居住環境來說,影響建筑本身的熱工性能主要原因可分為外擾和內擾。
請問天正暖通的地熱計算中平均水溫是什么意思?怎么計算呢? 我把房間的面積,負荷(已按戶間傳熱放大)輸入以后,計算管間距總是大于500,該怎么辦?
G=0.86Q/Δt 這是暖氣片流量計算,地暖取這個值和幾路地暖盤管總流量取最大值。但是地暖暖氣片混裝的是流量加一起,然后,再套公式DN(mm)=18.8*SQRT(g/u)嗎? 地暖和暖氣片管徑計算都是套這個公式嗎?
盤管間距初了200就是300的。何必詳細計算熱負荷呢?有外墻的房間盤管間距小些,沒外墻的房間盤管間距大些。我是這么做的。不知道大家如何認為
有一住戶住二層樓,他家陽臺上盤了地暖炕,雖然陽臺與室內相通沒有隔斷,但由于二樓陽臺樓板懸空于室外必然冷風滲透大,局部地面溫度低于零度導致地暖管凍裂。我想請教如何計算樓板的溫度?
江蘇無錫,地暖共三層,每層采暖面積550平方,每層分集水器共30路,地暖管徑20*2.0,采用同程設計,每層供回水總長度約200米,主管管徑應取多大合適?謝謝各位指教!
想請教大家 地暖在進行水力計算時 地暖管的沿程阻力是:管長X比摩阻 那地暖的局部阻力 怎么算的 是按沿程阻力X一定的系數 還是按照彎頭,閥門的局阻進行水力計算
因為管子在放大區域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|嗎? 如果不能那么計算,那該怎么計算呀?盼解!!!!!!
地暖水力計算 采暖系統入口處的阻力大家按多少算啊 一前輩告訴我15KPa 加上集分水器(2KPa)和室內的水力計算(鴻業算的,差不多也就2KPa左右) 這樣加起來 大概也就20KPa 老感覺太小了 看別人的圖系統阻力大概都在30KPa左右
論文簡介:地板輻射采暖的熱負荷計算,遮擋系數,計算詳細過程 投稿網友:bjjyt2003 上傳時間: 2013-02-14
地暖計算我從JGJ142-2012、GB50736-2012、全國民用建筑工程設計技術措施-暖通空調·動力上都查了,有公式,但我沒太懂。我所已知的數據是房間負荷,哪些數據需要我自己取?我最終到底需要計算出哪些數據?比如管間距、供回水溫度等?上課沒講過,畢設老師讓我用……我快急死了:Q
循環水泵選型方法 循環水泵選型的一般方法是根據水力計算的結果,得出地暖系統所需的水流量和克服地暖系統管網及壁掛爐本身阻力所需的揚程,綜合考慮循環水泵在地暖系統中的工作效率,選擇合適的循環水泵。 1.1 系統流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管網所需流量
地暖計算