小弟最近有個變配電房設計的是上海人民電器的斷路器,由于以前沒有使用過該產品,不知道其品質如何,特向各位請教,如有使用過該產品的,還望告知!先謝過了
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能力,2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
我一直想問斷路器的選擇一般情況(是一般情況)是導線的長期載流量>斷路器的額定電流>計算電流:但隔離開關的選擇呢? 是不是也和斷路器一樣?還是隔離開關額定電流>導線長期載流量>計算電流?舉個例子!比如說BV-3X10的載流量是48A 計算電流是30A 那么選擇斷路器就是32A的!對吧?要是選隔離開關呢?就是該選63A的吧?請指教!!!
根據國家GB50053 10KV及以下變電所設計規范中的規定,裸帶電部分至接地部分和不同相的裸帶電部分之間室內的電氣安全距離是20mm,而人民以前的RMW1型 1250A的斷路器 相排是60mm寬 排點中間距是95,這樣2相之間間距用60的銅排是35mm;RMW2的相排是55寬,排點中間距是70,這樣說來斷路器本體之間的2相之間,就只有15mm的最大距離,跟標準規定的20豈不是有沖突的地方,而低壓的電氣間隙允許的最小值是10mm,應該怎樣去理解這個斷路器的問題,望電氣前輩指點!
有兩臺發電機屏(K1,K3) 和兩臺進線屏(K2,K4) 一臺聯絡(luò )屏(K5,) 對方要求, K1 和K2電氣互鎖 K3 和K4電氣互鎖 當兩臺發電屏投入,K5要求投入, 當發電屏K1投入,和K4投入, K5 不能投入 請問這圖紙怎么設計, 斷路器為 上海電器研究所的開關! 麻煩各位大蝦了!
供配電系統設計規范GB50052-95 第6。0。10條子由建筑物處引入的配電線路,應在室內靠進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器。我們在設計中用斷路器作為進線開關,有沒有違反該規定?審查人說要帶觸點位置指示的斷路器才能算是隔離電器。想問下大家在對此問題的看法。
本人今年畢業設計的課題是"智能斷路器測控系統設計"主要設計:1測量模塊設計;2控制模塊設計;3電磁兼容設計;4軟件設計.現向各位大蝦求助,如有好的建議和資料的請加我QQ18300895或發郵件到我郵箱gray12345@163.com在此先謝謝了!!!!
本人今年畢業設計的課題是"智能斷路器測控系統設計"主要設計:1測量模塊設計;2控制模塊設計;3電磁兼容設計;4軟件設計.現向各位大蝦求助,如有好的建議和資料的請加我QQ18300895或發郵件到我郵箱gray12345@163.com在此先謝謝了!!!!
小弟最近有個變配電房設計的是上海人民電器的斷路器,由于以前沒有使用過該產品,不知道其品質如何,特向各位請教,如有使用過該產品的,還望告知!先謝過了
求助,誰能幫我理解一下,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的。
隨著智慧城市在我國的逐漸形成,對于智慧城市的建設,智能化和自動化是關鍵,從工業生產到人們的生活設備都快速的向智能化推進。電力設備是城市建設的關鍵也是最主要的基礎建設。電氣設備在各方面都迅速發展,斷路器也想智能化趨勢發展。為了更好的對智能斷路器的使用,下面電工之家給大家介紹關于智能斷路器的操作守則。 (1)斷路器允許斷開、合上額定電流以內的負荷電流及切斷額定遮斷容量以內的故障電流?(2)斷路器控制電源必須待其回路有關隔離開關全部操作完畢后才退出.以防止誤操作時失去保護電源。 (3)斷路器分閘操作時,若發現斷路器非全相分閘,應立即合上該斷路器。斷路器合閘操作時,若發現斷路器非全相合閘,應立即拉開該斷路器。 按照此原則,以SF6
智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流; (2)選用斷路器的額定短路分斷能力(電流)大于或等于線路的預期(最大)短路電流; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求; <
IEC62063 標準對智能斷路器設備的定義:“具有較高性能的斷路器和控制設備,配有電子設備、傳感器和執行器,還具有附加功能,尤其是在線監視和診斷方面。” 1. 監測控制回路特點 以微電子、計算機技術和新型傳感器建立新的斷路器二次系統,實現斷路器的智能化,使其具有按電壓波形調節通斷角度,精確控制通斷過程時間和滅弧室工況。電力電子裝置取代傳統的機械操動機構,使斷路器動作性能大大提高。 二次系統通過有效地監視斷路器運行狀態,可以動態評估斷路器壽命,分析故障遮斷能力,實現斷路器運行監視,進行壽命周期評估和失效率評估,提高斷路器的可用率。主要的監視環節有:①統計動作次數。②統計斷口開斷電流值。③監視通斷線圈電流波形,判斷故障。④監視滅弧室內絕緣介質的壓力、溫度及密度等。⑤監視觸頭通斷速度和操動機構狀態。 新型微控制器(DSP)的廣泛使用,使得上述功能的實現和完善成為可能。 2. 數據通信回路特點 數字化變電站背景下的斷路器智能化使得斷路器線圈動作方式發生了根本變化。傳統斷路器
目前,智能斷路器日趨成熟,應用面越來越廣,其諸多功能是普通斷路器無法比擬的。下面就幾個特有保護功能進行說明。 1、中性線保護功能 讓人第一感覺,此功能一旦動作將切斷中性線,起到保護中性線的作用。其實未必如此。《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有明文規定,分別如下: 7.4.5-2-2),對TT或TN系統,在中性導體截面積小于相導體截面積的地方, 中性導體上應裝設過電流保護,該保護應使相導體斷電但不必斷開中性導體 。
智能斷路器又稱為物聯網斷路器、物聯網智能斷路器、智能型斷路器、數字斷路器等。《智能低壓斷路器》 T/CEEIA 509-2021定義 智能斷路器為具有電氣測量及報警、狀態感知、診斷維護及健康狀態指示、故障及歷史記錄等功能,能進行本地和/或遠程監控,并具有物聯網(IoT)云平臺連接能力,可直接或間接接入物聯網云平臺,且符合網絡(luò )安全要求的斷路器。 其功能列表如下: 表1 智能斷路器的功能要求
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
項目名稱: 12KV永磁智能操作同步斷路器 項目承辦單位: 陜西開關廠技術中心 承辦企業性質: 國有 項目單位簡介: 陜西開關廠技術中心是陜西開關廠投資組建,并經省經貿委、省國、地稅局、西安海關認定的省級企業技術中心。擁有業務素質好、有開拓精神的百余名科技人才,中高級職稱60人。技術中心以科技進步為先導,積極推廣應用國內外成熟技術,為電器產品制造尋求最科學合理的制造方法和工藝,以達到優質、高效、低耗、安全和低污染等綜合效果。 項目內容?永磁式智能操作同步斷路器是運用微弧斷流理論在現有真空開關的基礎上,通過同步控制單元、永磁操動機構、真空滅弧室等主要組成部分對電路進行分斷和控制,減小開斷時的電弧,大大延長斷路器的使用壽命。該項目是技術中心開發的前沿性項目,屬行業空白,現已完成實驗室的理論可行性試驗,正在進行樣機的開發設計。達產期預定年產量500臺。 投資總額: 180萬美元 合作方式: 參與產品的研制開發,合作雙方共同擁有項目的知識產權,享受利潤分配。 市場預測: 目前國內額定斷路開斷電流達到63kA的斷路器為數極少
在抽屜柜中應用智能斷路器,有個小麻煩,智能斷路器的調節環節都在開關面板上面,也就是在手柄操作機構的正下方,當抽屜柜交付用戶后,用戶如果相調整斷路器的參數,好像必須得打開抽屜,卸掉手柄操作機構的基座。除非:聯網,通過上位機調整。這里請教個問題,各位成套專家:您家的抽屜柜里智能斷路器聯網了嗎?
本處新安裝一臺Cw1-2000斷路器,合閘后一聲巨響,白煙冒出,沒合上閘。檢查后發現有一根電纜的PEN線忘了接在PEN 母排上,且搭在了斷路器出線側的一根母排上。短路處有燒熔痕跡。重新接好線后,未按下復位按鈕(復位按鈕未彈出),能合上閘。問了廠家,廠家說合不上閘的原因只可能是欠電壓保護動作。不太明白是否有此可能。想問一下,是否有可能是短路瞬時保護動作或接地故障保護動作,而復位按鈕出了問題(未彈出)?
人民電器智能斷路器
人民電器智能斷路器專題,為您提供人民電器智能斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人民電器智能斷路器 相關的專業交流討論,更多人民電器智能斷路器相關內容請訪問