如題,根據《工程建設標準強制性條文-房屋建筑部分(2009年版)》第二篇第4.3節第7.0.9條,弱電電纜入戶處應選用適配的信號線路浪涌保護器,而大多數設計只在強電進線處設置,不知道弱電電纜是如何選型的
各位大蝦,浪涌前保護開關和浪涌的選型與什么有關?浪涌保護前開關是不是與進線總開關有關,其額定電流怎么選擇啊?還有就是浪涌的選型,請各位指教!謝謝。。。。
限壓型浪涌保護器的主要構成有壓敏電阻器和抑制二極管。而開關型的主要構成則是放電間隙、氣體放電管、晶閘管和三端雙向可控硅元件。開關型浪涌保護器的放電能力強,但是殘壓比較高,一般用于LPZO和LPZ1區,殘壓低的限壓型浪涌保護器而是用在LPZ1及后續區域中。
過電壓保護器是限制雷電過電壓和操作過電壓的一種先進的保護電器。 欠壓保護繼電器對設備的供電電源進行實時監控,在電源發生過電壓、欠電壓、相序、三相電壓不平衡、斷相等異常時迅速切斷電源。 欠壓保護繼電器 欠壓保護繼電器性能特點 1、采用三相三線制工作方式,能更好的適應如起重機類的三相三線制供電設備的保護; 2、保護器內部供電采用三相供電,即使任意一相斷相也不影響保護功能的實現及故障指示; 3、采用交流采樣技術,實時檢測三相電壓變化情況,測量更精確,故障判定更可靠; 4、能準確判斷任何狀態下的斷相(動態斷相和靜態斷相)故障; 5、能準確區分斷相故障和相序錯故障; 6、能分別指示各種故障狀態; 7、過欠壓動作值和動作時間可靈活調節,動作時
請問,浪涌保護器與電涌保護器是一樣的么?若不是有何區別?配電箱中可以用電涌保護器替換浪涌保護器么?另外:TDX和SPD 各指什么? 謝謝!!!
40KA沖擊電流的浪涌保護器,我選用的施耐德C65-20A的微斷,審圖辦要求必須是塑殼斷路器100H以上的,才可以。那么微斷能否作為浪涌保護器的上端保護?請高手指教。
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
HYA100電纜里有100芯,如何接浪涌器,誰能告訴我啊,電視電纜是在同軸電視電纜上串接一個浪涌,電話也應一樣吧,可是里面有那么多的線,如何接,
浪涌保護器-在防浪涌電壓中的應用隔離變壓器、濾波電路、浪涌保護器一、基本概念隔離變壓器:隔離原邊與副邊的電氣聯接,以達到穩定電壓、隔離諧波及保護人身安全的作用。在電源線和信號傳輸線上裝隔離變壓器可以對雷電高壓引入起有效的限制作用,這是因為當強大的雷電波輸入變壓器時,由于雷電波電壓比變壓器正常的電壓高很多倍,使得激勵的磁感應強度遠遠大于鐵芯允許通過的最大磁感應強度BM,因而變壓器鐵芯飽和,變壓器的磁-電變換暫時失效,雷電高電壓不能傳輸到變壓器的副邊,從而保護用電設備。濾波電路:通低頻阻高頻或者是通高頻阻低頻。在一些電源線路及高頻線路中巧妙的設計可以大大降低浪涌電壓的能量。浪涌保護器:并聯于線路中,當線路上的過電壓達到SPD動作臨界值的時候,通過SPD的動作,使線路對地形成瞬間的導通狀態,用于限制暫態過電壓或分流浪涌電流的裝置。二、工作原理及特性1、隔離變壓器:帖子相關圖片:隔離變壓器防浪涌之等效電路(圖1)1.1接地方法:將一次側線圈的靜電遮蔽接地(
知識點:電壓限制型浪涌保護器
我只是部分轉貼!
接一圖紙,在浪涌保護器前沒有畫保護開關,注有一句話"浪涌保護器均自配保護元件".不知如何理解?涉及報價.是浪涌保護器本身帶有保護元器件,還是另加一空氣開關.浪涌保護器是OVR,ABB的產品.請指教.
變壓器1250KVA.進線開關.下面我們配了一個DSOP的浪涌保護器.現在我們想配一個小型斷路器保護這個浪涌保護器.一般的開關我們選多大的呢!!!如何選...
最近正在琢磨著東西,以后會(huì )經常把自己在學習找到的資料上傳,一起分享,一起學習
本帖最后由 泛舟天南 于 2015-11-19 09:30 編輯 剛看到一張圖紙,800kVA干變低壓進線柜配浪涌保護器,浪涌保護器前面的開關選擇100A的斷路器,請問這樣做對么?浪涌保護器及開關是怎么選擇的呢?
浪涌保護器選用一般分為三個級別,但在各項目的配電系統中這三個級是怎么劃分的?前端保護開關按短路電流選配,那一般樓內總配電柜及各終端配電箱的短路電流又如何計算呢,請教各位高手?
一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。
大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。